    كيف احسب مساحه المقطع

    السلام عليكم
    كل عام ونتم بخير
    سوال يا مهندسين

    عندي محرك ثلاث فيز 220 فولت قدرته 50 حصان يبعد عن مصدر الكهرباء 300 متر
    كم يكون مساحه مقطع الكيبل؟

    وكيف طريقه حساب المقطع ياريت القانون يشرح لي اذا الكيبل المستخدم مصنوع من النحاس

    وجزاكم الله خير

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: كيف احسب مساحه المقطع


  2. [2]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 685
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0
    السلام عليكم
    أخي العزيز هل المحرك يعمل على جهد 220 فولت وبالتالى هل يوجد انفرتر
    أم يعمل على جهد 380 فولت
    أرجو التوضيح من فضلك
    حتي يمكننا الافادة

    0 Not allowed!



  3. [3]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اخي المهندس اشرف نعم المحرك يعمل على جهد 220 فولت
    ولا يوجد انفرتر فقط محرك يعمل بجهد 220 فولت ثلاث فاز

    تحياتي لك

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 80
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اخي حرفي كهربائي.....
    المحركات التي تعمل على 220 فولت اغلبها من فاز واحد ولا يعني وجود ثلاثة اسلاك للربط معها بانها تعمل على 3 فاز تاكد من المعلومات الموجودة على اللوحة المعدنية التي عادة تلصق على المحرك وتشير الى فاز واحد او ثلاثة فاز. على اية حال فاذا كان المحرك الذي لديك يعمل على فاز واحد فيمكنك ان تجري الحسابات كالاتي:
    1 horsepower = 745.699872 watts

    الطاقة الكلية المطلوبة للمحرك التي تقابل 50 حصانا هي ( 745.699872 × 50 واط) = 37284.9936 واط ، فالتيار اللازم للمحرك والذي يحدد مساحة المقطع للسلك هو الطاقة الكلية مقسومة على فرق الجهد اي
    220 / 37284.9936 = 170 أمبير اي الكابل من مساحة مقطع 120 مم مربع. وهذا غير معقول لان مثل هذا التيار يستعمل في مكائن اللحام الكهربائي.!!!!!

    اما اذا كان المحرك بثلاثة فاز فيمكن حساب التيار كالاتي:
    P=3VIcosΦ

    cosΦ
    غالبا تساوي 0.8 وبالتالييتم حساب التيار I وهو يكون إجمالي التيار المسحوب الكلي وعلى أساس هذهالقيمة نختار الكيبل.

    3VcosΦ/ P= التيار
    0.8×220×3/37284.9936= 70.61552 أمبير
    نجد من جدول اختيارالكابلات بان مساحة المقطع 25 مم يصلح للتيار بين 65 الى 80 أمبير وباقصى طول للكابل 800 م.
    بالنسبة لمساحة المقطع التى ذكرتفهذه قد تكون الاقرب إلى الدقةولكنها ليست ثابتة ...
    فهناك عوامل أخرى مؤثرة ... مثل نوعية الموصلومنه المقاومة النوعية، نوعية الحمل، طول الموصل
    الأسلاك هوائى أم أرضىمعزولة أم لا
    اخوكم / عادل الكرادي / مهندس عراقي/ السويد


    0 Not allowed!



  5. [5]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 226
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف
    ألف ألف ألف

    مليار مليار مليارمليار مليار
    مليار مليار مليارمليار مليار
    مليار مليار مليارمليار مليار
    مليار مليار مليارمليار مليار

    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر شكر شكر
    شكر شكر
    شكر

    0 Not allowed!


    url=http://www.alsary.net][/url]

  6. [6]

    إستشاري الهندسة الكهربائية




    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 466
    Thumbs Up
    Received: 45
    Given: 4
    الاخ حرفي كهربائي
    معظم الدول لديها الفولتية 380 فولت , فاذا كانت الفولتية بين كل طورين 380 فولت فانك لا تستطيع تشغيل المحرك لانه سيحترق . اما اذا كانت الفولتية المغذية 220 فولت بين كل طورين اي بين الطور والمحايد 127 فولت فيمكن الربط , وهذه الفولتية موجودة في بلدان قليلةويجب قياسها قبل التشغيل.
    المحرك 50 حصان اي حوالي 37 كيلوواط , ونظرا لانك لم تعطي معامل القدرة , لنفرضه 0.8 , الفولتية الثلاثية الطور هي 220 فولت , 37 كيلوواط = 37000واط
    37000 = جذر 3 * 220 * التيار * 0.8
    التيار يساوي تقريبا 122 امبير , طبعا التيار عالي لكون الفولتية قليلة فلو كان المحرك 380 فولت والتغذية 380 فولت لكان التيار بحدود 75 امبير .
    حسب الجداول اصغر قابلو يتحمل التيار 122 امبير في درجة حرارة 40 درجة مئوية هو 50 ملم مربع.
    هبوط الفولتية لهذا القابلو هو 0.78 ملي فولت لكل امبير . متر اي ان هبوط الفولتيه لهذا القابلو هو
    0.78 *المسافة *التيار / 1000 لتكون النتيجة بالفولت
    0.78 *300*122 / 1000 = 26.48 فولت وهبوط كبير بالفولتية لان المسافة كبيرة جدا , لذا ننتقل الى القياس الذي بعده وهو 70 ملم مربع وايضا الهبوط في الفولتيه عالي فننتقل الى القياس الذي بعده وهو 95 ملم مربع كذلك الهبوط عالي بحدود 16 فولت وكذلك بالنسبه الى 120 ملم مربع بحدود 12 فولت وبالنسبة ل150 ملم مربع بحدود 10 فولت والقابلو الذي سيسبب هبوط فولتية مقبول هو 185 ملم مربع . كما يبدو فان القياس كبير لكون المسافة غير معقولة والافضل ان تكون المحولة قريبة من المكان بحيث تغذي المحرك من مسافة 20 الى 50 متروحتى الى 100 متر فلو كانت المسافة 100 متر لكان الهبوط ثلث الرقم الاول اي حوالي 9فولت بقياس 50 ملم مربع وهو مقبول

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية هندسة قوى


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 143
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    Question

    السلام عليكم
    الشكر كله موصل لكل من شارك فى هدا الموضوع
    ابتداء بمن طرح السؤال الى الاخوة الدين اجابو.
    ولكن لدي استفسار بسيط وهو بخصوص هدا القانون
    P=3VIcosΦ
    مرة يكتب هكدا, ومرة اخرى تكتب ال3 تحت الجدر.
    ارجو التوضيح

    دمتم فى امان الله

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية DESKTOP


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 259
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    شرح الا خوة الكرام جزاهم الله خير جميل بل اكثر من رائع, فالمقطع 3x50 مناسب لهدا المحرك
    و القاطع المناسب سيكون 125 امبير.
    هدا في حالة
    U=400V
    Cosphi=0.85
    P=37kW

    بتطبيق P=V3xUxIxCosphi
    نجد ان التيار يعادل I=63A امبير تقريبا
    بالرجوع لجداول المقاطع نجد القيمة 3x50mm2هي الانسب لهده المسافة.
    هدا باعتبار ان نسبة فقدان التوتر اقل من 2.5% و ان المقطع يوضع فوق الارض.

    0 Not allowed!



  9. [9]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Aug 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم

    اشكر كل من رد على الموضوع من المهندسين وياريت لو احد يعطيني جدول مساحه المقاطع

    شاكر لكم ولكم خالص تحياتي

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية م.سعد نجم


    تاريخ التسجيل: Jan 2007
    المشاركات: 723
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0

    قانون القدرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هندسة قوى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    الشكر كله موصل لكل من شارك فى هدا الموضوع
    ابتداء بمن طرح السؤال الى الاخوة الدين اجابو.
    ولكن لدي استفسار بسيط وهو بخصوص هدا القانون
    P=3VIcosΦ
    مرة يكتب هكدا, ومرة اخرى تكتب ال3 تحت الجدر.
    ارجو التوضيح
    دمتم فى امان الله
    P=3VIcosΦ for phase voltage and current
    P=VIcosΦ*3sqrt for line voltage and current

    0 Not allowed!



  