اطلب رايكم الفني في مزج frish air مع الهواء الراجع

انا مشرف على مشروع تبريد مباني بالمياه المثلجة وتقدم المقاول باقتراح ان يفتح على خط الهواءالراجع بكوع ويضع دنبر ودنبر اخر على مدخل الهواء الرجع ويوزن نسبة الهواء الراجع مع fresh air بدل ما يعمل دكت frish air وذلك لضيق المكان
مارايكم شكر تعاونكم.
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 13-08-2007, 01:02 AM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 129
معدل تقييم المستوى: 0
sam6 يستحق التميز
السلام عليكم
الاخ العزيز الطريقه غير مفهومه هل يتم عمل جزء صغير لدخول الهواء ام ماذا
ولكن اى طريقه لدخول الهواء المتجدد او fresh air تكفى ولكن لماذا دنبر على الراجع ودنبر على fresh air حيث ان دنبر واحد يكفى لغلق الهواء المتجدد وكذلك يراعى تركيب مع الدنبر فلتر سمك حوالى 4 بوصه وsand trip
وفقك الله
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 13-08-2007, 11:08 AM
عضو فعال جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 0
العلم حياة يستحق التميز
السلام عليكم
أخي الكريم اولا سؤالك غير واضح ولو تعززه بصورة يكون افضل ثانيا ان نسبة الخلط تتغير اثناء اليوم الواحد وذلك لاختلاف درجات الحرارة الخارجية ليلا نهارا حيث ان هنالك ثريموستات يوضع قبل الكويل ينظم على درجة حرارة معينة مثلا 20 درجة مئوية في حالة ارتفاع درجة الحرارة فانه يعطي اشارة الى ال controller والذي بدوره يعطي ايعاز الى الActuater اي ماطور (ماطورات) الدنابر وحركة الاذرع المرتبطة بالماطورات تتحرك فتحرك الدنابر فتقل فتحة fresh air وتزيد فتحة الReturen وتقل فتحة exhause والعكس بالعكس اذا قلت درجة الحرارة.
ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان
تحياتي
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 13-08-2007, 11:14 PM
جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 2
معدل تقييم المستوى: 0
sul100 يستحق التميز
اشكر تعاونكم الاخويين (sam6 و العلم حياة) وواضح التالي:
نوع الوحدات الداخلية للمباني المستخدم AHU وطبعا هناك فتحة للهواء لتغذية للمباني وفتحة للهواء الراجع من المباني وفتحة للهواء النقي .
الفكرة يقفل فتحة الهواء النقي لصعوبة تمديد مجاري الهواء لكون الوحدات داخل البدروم وياخذ فتحة جانبية في اعلى نقطة من مجاري الهواء الراجع ويضع له دنبر يتحكم بنسبة دخول الهواء النقي.
هل الفكرة مقبولة وتحقق المطلوب وهل سبق ان جربت شاكر تعاونكم
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 14-08-2007, 08:00 AM
عضو فعال جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 0
العلم حياة يستحق التميز
السلام عليكم
اخي Sul100 ولو طريقة شرحك غير واضحة ولكن اعتقد اني فهمت بعض الشي ولذلك سأجيبك على قدر ما افتهمت منك.
1- لايجوز توصيل دكت هواء نقي بدكت هواء راجع.
2-عند اضافة فرع لمجاري الهواء فهذا يجب ان يكون محسوبا (تدفق الهواء وسرعته وقطر الدكت وهبوط الضغط).
تحياتي
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 17-05-2008, 01:56 PM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 0
سامي الجن يستحق التميز
مشكور وبارك الله فيكم
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 10:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0