الى خبراء المضخات

ارجو من الاخوه الاعزاء المساعده فى وضع مواصفات واختيار وتصميم محطه لرفع المياه بحيث تأخذ من الخط الرئيسى العمومى وتعطى

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 20
  1. [1]

    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    الى خبراء المضخات

    ارجو من الاخوه الاعزاء المساعده فى وضع مواصفات واختيار وتصميم محطه لرفع المياه بحيث تأخذ من الخط الرئيسى العمومى وتعطى الى خزان ارضى على بعد 2 كيلو متر وبحيث يكون معدل التصرف لايقل عن 50 متر مكعب/ساعه وتتكون المحطه من مضختين طارده مركزيه بحيث واحده احتياطى للاخرى وكذلك توصيف لوحة التحكم والتشغيل وكيفية اختيار المضخات وبيان الحسابات الخاصه بذلك.

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: الى خبراء المضخات


  2. [2]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم أخي شيبت
    عند أختيار المضخة يجب تحديد معدل تدفق الماء وضغط المضخة وانت هنا حددت معدل التدفق وباقي الضغط . انت حددت طول الانبوب بقي يجب ان نعرف من اي مادة مصنوع هذا الانبوب وما هو قطره هذا ان كنت قد حددته وكذلك ما هي الملحقات المرتبطة بالانابيب (عكس-قفل-فلكس-مصفي-صمام لارجوع---------الخ) لكي نستطيع حساب خسائر الاحتكاك.
    هل هنالك ارتفاع بين المضخة والمصدر الرئيسي وهل هذا الارتفاع موجب ام سالب؟
    وان شاء الله استطيع ان اساعدك في اختبار المضخة وحساباتها.
    شكرا
    م.محسن

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الانبوب مصنوع من Seamless St . Sch 40 والقطر 4 بوصه والضغط 1.5 بار وامضخه اسفل الخط الرئيسى بحوالى 1.5 متر

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قطر الخط العمومى (المصدر ) 12 بوصه وقطر الخط بعد المضخه كما هو مذكور اعلى هو 4 بوصه

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ياجماعة ترى الموضوع مهم وارجو ان تفيدوني

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 174
    Thumbs Up
    Received: 4
    Given: 0
    بسم الله الرحن الرحيم السلام عليكم يرجى الاستعانة بالكتب الهندية فى هذا المجال مثل كتاب المولف بتاجاريا او ارورا وغيرها وشكرا جمال ضياء النافع

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 163
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم
    اخي شيبت ممكن بس تحدد الاطوال والارتفاعات من المصدر الرئيسي الى المضخة الى الخزانات لكي نتمكن من حساب ضغط المضخة
    حيث :P pump=P deliver-Psuction+head losses

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jan 2004
    المشاركات: 123
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 6

    قدرة المضخة

    خطوط نقل الماء تشبه فى حسابها خطوط نقل الطاقة الكهربائية
    عند تحديد المضخة المطلوبة يجب مراعاه الاتى
    - الرئيس (head ) هو المسافة العمودية للمياه التى سجب ان ترفعها المضخة فى زمن معين
    2-فقدان الاحتكاك وهو يعادل المسافة من الطاقة التى يجب توفيرها للتغلب على الاحتكاك فى الانابيب وتشمل على جداول توضح المسافة الرأسية لمختلف انواع واحجام المواسير والتركيبات والصمامات
    فى هذا المثال وهو نحتاج المضخة تنتج 50\ متر مكعب \ ساعة وطول خط الانبوب 2000متر وقطره 12 بوصة وبالتالى لدينا المعطيات الاتية:
    1- الرفع الاستاتيكي 20متر
    مفاقيد الاحتكاك 20متر من جدول المفاقيد الخاص بالانابيب نجد قطر 12 بوصة يفقد 1 متر عن كل 100متر
    المفاقيد الاخرى 2 متر بفرض وجود اقل عدد من الاكواع والمحابس
    الرئيس الكلى=40متر مطلوب مضخة 50متر
    من المعطيات السابقة يمكن توقع استطاعة المضخة
    قدرة المضخة*40*50*9.81
    ------------------ = 5.45 يضاف 70% كفاءه ة المضخات الطاردة المركزية
    المضخة المطلوبه 10حصان
    60*60

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Dec 2004
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الاخ الكريم
    1)لماذا لم تدرج فى الحسابات المفاقيد 2 متر الخاصة بالاكواع والمحابس
    2) قطر الخط بعد المضخه هو 4 بوصه وليس 12 بوصه
    3)مامعنى 60*60 المذكوره فى آخرسطر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو داعم للملتقى


    تاريخ التسجيل: Jan 2004
    المشاركات: 123
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 6
    اولا اسف على الخطأ بعدم اضافة الفقد 2 الى الارتفاع الكلى
    ثانيا: معني 60*60 ان كل واحد متر ماء=واحد كيلوجرام فى الثانية =3600 كيلو جرام فى الساعة وحيث ان المعطيات متر/ ساعة
    ثالثا: اذا كان الخط بعد المضخة 4 بوصة فستختلف الحسابات تمامامن حيث القدرة الحصانية للمضخة المطلوبة والضغط المطلوب
    الخط 4 بوصة يفقد 4 متر عن كل 100 مترفيصبح الارتفاع الكلى=20+80 +2 =102 متر
    القدرة الحصانية= 102 *50 * 9.81
    ------------------------- =13.90كيلو وات يضاف 70% كفاءة المضخه
    60 *60
    تصبح القدرة الحصانية 23.63 كيلو وات وبالتحويل الى حصان حيث ان كل واحد حصان = 746 وات
    حسب المقاييس البريطانية اذانحتاج مضخة 30 حصان ضغط 8 بار :