فى احد المشاريع التى اقوم بالاشراف عليها حاليا كمهندس مالك .........
وبعد استلام المهندس الاستشارى للاعمال واعطاءه المقاول تصريح بالصب.
( وكان الجزء المراد صبه عباره عن سقف flat slab مرتكز على حوائط خرسانيه فى بعض الاجزاء ... وعلى اعمده فى باقى المسطح ) .
لاحظت الاخطاء التاليه :-( والتى اعتبرها اخطر انواع الغش سواء من الشركه المنفذه . او من المهندس الاستشارى لموافقته وتصريحه بالصب )
1- توجد بعض الحوائط غير مكتمله التسليح حتى بلاطة السقف . سواء الحديد الرأسى او الافقى . وطريقة الربط بين السقف والحوائط فى هذه الاجزاء غير موجوده . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
2- توجد بعض الاعمده التى تحتاج الى نحت الاجزاء البارزه منها داخل الكمر ( كمر الداير ) . مما تسبب فى رفع الحديد السفلى فى هذه الكمرات ليكون التنفيذ الفعلى لها اقل من القطاع الموجود فى الرسومات ( على الرسومات 25*70 والفعلى المنفذ 25*55) . فى حين ان الجزء المتبقى من الكمر ( 15 سم ) سوف يتم صبه بدون اى حديد .
فما كان منى الا اننى قمت بالغاء تصريح الصب واجبار المقاول على تفادى الاخطاء القاتله السابقه.
فبالله عليكم هل هذه اخطاء يتم التغاضى عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واستحلفكم بالله ان تتحروا الدقه فى كل ما تقومون بتنفيذ.