تحويل من 220 الى 380 فولت

أرجو من السادة الاعضاء توضيح هذه النقطة للأهمية هل يمكن تحويل محرك يعمل على 220 فولت الى 380 فولت والعكس

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 21
  1. [1]
    ENG_ASHRAF غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Dec 2006
    المشاركات: 685
    Thumbs Up
    Received: 11
    Given: 0

    تحويل من 220 الى 380 فولت

    أرجو من السادة الاعضاء توضيح هذه النقطة للأهمية
    هل يمكن تحويل محرك يعمل على 220 فولت الى 380 فولت والعكس
    وفي حالة الرغبة في اعادة لف محرك يعمل على 380 فولت وتحويله الى 220 ما هي القوانين اللازمة للفه
    وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: تحويل من 220 الى 380 فولت


  2. [2]
    مشرف سابق
    الصورة الرمزية م.رائد الجمّال


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 2,697
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 0
    اخي هل المحرك طور واحد ام ثلاثي الاطوار ؟

    0 Not allowed!


    تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    اذا غضب الله على قوم رزقهم الجدل و منعهم العمل
    اعقل الناس اعذر الناس للناس
    قوة الادراك ان تتمكن من محاسبة هواك
    لا شيء يستحق الانحناء ............لا خساره تستحق الندم

  3. [3]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 111
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    نعم اخي الكريم

    قم بتغيير التوصيل من دلتا الى نجمة ----والعكس بالعكس

    ولا داعي للفه

    وشكرا

    0 Not allowed!



  4. [4]
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكـــــــــــــــــــــــــــــــــور

    0 Not allowed!



  5. [5]
    جديد


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة

    أخى أذا كان مكتوب فى اللوحة الملصقة (Name Plate) على المحرك ثلاثى الأوجة انة يعمل على 220/380 فولت معنى هذا انة أذا وصل دلتا مفروض يكون جهد المنبع 220 أما اذا وصل نجمة مفروض يكون جهد المنبع 380 فولت

    ملحوظة:
    220 و 380 هنا بين فاز وفاز أى بين طرف كهرباء وطرف كهرباء أى line ot line voltage

    1 Not allowed!



  6. [6]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2005
    المشاركات: 27
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا جدا يا باشا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 74
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0

    قانون حساب عدد اللفات

    اليك هذا القانون

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [8]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jul 2006
    المشاركات: 23
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرااا

    عطا

    على المرفقات

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 26
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ليس لدي اضافة كبيرة على توضيح بقية الاخوة فهو صحيح...ولكن يمكن اضافة طريقة اخرى لتشغيل المحرك اذا كان المصدر 220 فولت والمحرك 380 فولت وذلك باستخدام محولة رافعة تحول من 220 الى 380 فولت والعكس بالعكس...وهذه الطريقه تفيد في حالة المحرك الاحادي او الثلاثي الاطوار(المحرك الاحادي 380 فولت قليل الاستخدام جدا)...كذلك قد نضطر الى استخدام هذه الطريقة (اذا كنا لانريد اعادة لف المحرك ببيانات جديدة) اذا كان المحرك 380 فولت دلتا 660 فولت ستار وهذا اكثر انواع المحركات الثلاثية الاطوار شيوعا ..حيث كما هو معروف اذا كان المحرك 380 دلتا وكان المصدر 220 فولت ثلاثي الاطوار فان قدرة المحرك ستقل كثيرا اذا تم الربط على هذا المصدر....العيوب كلفة المحولة ..واحتلالها لمكان كبير نسبيا... وخسائر اضافية للقدرة لان كفاءة المحولة ليست 100%

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    المشاركات: 66
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    ouadah

    c'est pas néssissaire de reboné la machine la machine peut etre utiliser en triangle ou en etoile
    alors pour les 380 on cable la machine en triangle et pour 220 on cable la machine en etoile

    0 Not allowed!



  