دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

تصميم مستشفى. هل الحسابات صحيحة؟

جزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه. أخي م. محمد ميك وأي أخ وزميل في

صفحة 1 من 6 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 52
  1. #1 2013-06-06,10:55 PM
    mahmood mrbd غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    488
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 9
    جزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه.أخي م. محمد ميك وأي أخ وزميل في المنتدى ارجو المساعدة لدي مشروع تصميم مستشفى . وبدأت بالحسابات السريعة بسبب مدة التصميم القصيرة . اخذت لكل 12 متر مربع1 طن تبريد للطابق الاعلى للردهات والدوائر ثم 13 و14 متر مربع للطن الواحد . وللعمليات 10 متر مربع للطن التبريد والممرات 20 و22 متر مربع والمطبخ 18 متر مربع وهكذا ..فارجو من الجميع ان يبينوا لي مدى صحت هذه الحسابات واي ملاحظات تساعدوني بها . ارجو الاجابة وجزاكم الله كل الخير على ما تقدموه للاخرين .

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2 2013-06-07,04:44 AM
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً مشرف متميز
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    3,299
    Thumbs Up
    Received: 530
    Given: 1
    الأرقام اللي تفضلت بإدراجها مصدرها إيه ؟
    السؤال : ماهي منظومة التكييف التي اعتمدتها لو كانت ماء مثلج و هو المطلوب للمستشفيات الكلام لازم يتراجع على الهاب أو الإيليت
    .
    أكيد استاذنا محمد ميكانيك عنده المفيد

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2013-06-07,05:07 PM
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    المشاركات
    107
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 13
    بانتظار المهندس محمد ميك لنعرف فيما اذا كانت الطريقة المستخدمة صحيحة ام لا ؟

     


    0 Not allowed!


    الرجاء الدعاء لاختكم بالفرج عاجلا غير اجل
    رد مع اقتباس  

  4. #4 2013-06-07,06:14 PM
    mahmood mrbd غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    488
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 9
    الاستاذ الفاضل مهندس صبري الارقام المستخدمة على اساس هي من اهل الخبرة ..والمنظومة المستخدمة ماء مثلج (جلر)..

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5 2013-06-07,06:32 PM
    هشام فكري محمد غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    277
    Thumbs Up
    Received: 86
    Given: 110
    الحسابات السريعة التقريبية تبدو صحيحة ،الا انها ينقصها حساب حمل التهوية ،واذا ما كانت غرفة العمليات 100 % فريش اير ام لا

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 2013-06-07,07:39 PM
    الصورة الرمزية أسامة الحلبي
    أسامة الحلبي غير متواجد حالياً مشرف في الملتقى العام
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    1,983
    Thumbs Up
    Received: 377
    Given: 237
    مقالات المدونة
    1
    أخي الكريم ...

    يتغير الحمل لأي غرفة حسب نوع الجدران هل هي معزولة حراريا أم لا
    وحسب نسبة مساحة النوافذ
    وحسب نوع النوافذ: زجاج مفرد أم مزدوج
    وحسب مقدار التهوية المطلوبة: قليل أم كثير
    وحسب اتجاهات الغرفة وعلى كم جهة خارجية مطلة
    وحسب مساحة الغرفة: صغيرة أم كبيرة
    وحسب نظام التكييف المستخدم
    والكثير من الأمور الدقيقة التي يستحيل معها تقدير الحمل الحراري بنسبة خطأ صغير

    نعم ستجد أحيانا في بعض المراجع تقديرات لكثافة الحمل الحراري للمتر المربع من مساحة الأرضية, لكنك ستجدها عبارة عن مجال كبير وليست قيمة معينة

    لذلك شخصياً أتحفظ تماما عن استخدام الطريقة التقديرية في المشاريع الكبيرة لأن نسبة الدقة تكاد تكون معدومة

    أما إن أردت أن تحصل على قيم مقبولة خلال زمن قصير, فقم بحساب الأحمال الحرارية لأربع أو خمس غرف مختلفة من المشفى من خلال البرامج, ثم حدد القيمة الوسطية واعتمدها, ومع ذلك لن تكون هذه القيمة دقيقة


     


    0 Not allowed!


    http://www.arab-eng.org/vb/image.php?type=sigpic&userid=47386&dateline=138754  2591
    رد مع اقتباس  

  7. #7 2013-06-07,08:02 PM
    mahmood mrbd غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    488
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 9
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة الحلبي مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم ...

    يتغير الحمل لأي غرفة حسب نوع الجدران هل هي معزولة حراريا أم لا
    وحسب نسبة مساحة النوافذ
    وحسب نوع النوافذ: زجاج مفرد أم مزدوج
    وحسب مقدار التهوية المطلوبة: قليل أم كثير
    وحسب اتجاهات الغرفة وعلى كم جهة خارجية مطلة
    وحسب مساحة الغرفة: صغيرة أم كبيرة
    وحسب نظام التكييف المستخدم
    والكثير من الأمور الدقيقة التي يستحيل معها تقدير الحمل الحراري بنسبة خطأ صغير

    نعم ستجد أحيانا في بعض المراجع تقديرات لكثافة الحمل الحراري للمتر المربع من مساحة الأرضية, لكنك ستجدها عبارة عن مجال كبير وليست قيمة معينة

    لذلك شخصياً أتحفظ تماما عن استخدام الطريقة التقديرية في المشاريع الكبيرة لأن نسبة الدقة تكاد تكون معدومة

    أما إن أردت أن تحصل على قيم مقبولة خلال زمن قصير, فقم بحساب الأحمال الحرارية لأربع أو خمس غرف مختلفة من المشفى من خلال البرامج, ثم حدد القيمة الوسطية واعتمدها, ومع ذلك لن تكون هذه القيمة دقيقة
    السلام عليكم
    كلامك في غاية الدقة والصحة..لكن اخي انا محتاج الى السرعة في الحسابات..واشكرك على ملاحظاتك..اكرمك الله ووفقك

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8 2013-06-08,01:17 AM
    الصورة الرمزية mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    3,995
    Thumbs Up
    Received: 1,021
    Given: 836
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmood mrbd مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه.أخي م. محمد ميك وأي أخ وزميل في المنتدى ارجو المساعدة لدي مشروع تصميم مستشفى . وبدأت بالحسابات السريعة بسبب مدة التصميم القصيرة . اخذت لكل 12 متر مربع1 طن تبريد للطابق الاعلى للردهات والدوائر ثم 13 و14 متر مربع للطن الواحد . وللعمليات 10 متر مربع للطن التبريد والممرات 20 و22 متر مربع والمطبخ 18 متر مربع وهكذا ..فارجو من الجميع ان يبينوا لي مدى صحت هذه الحسابات واي ملاحظات تساعدوني بها . ارجو الاجابة وجزاكم الله كل الخير على ما تقدموه للاخرين .
    طبعا يجب عمل الحسابات
    و لكن بشكل عام
    الغرف العامة و العيادات و غرف التنويم 12-14 متر مربع لكل طن تبريد
    غرف العمليات 6 متر مربع لكل طن تبريد مع 32 قدم مكعب على الدقيقة لكل متر مربع
    غرف الانتظار و استراحات الممرضات 10 متر مربع لكل طن تبريد
    غرف الاشعة و الرنين و قسطرة القلب و العمليات الخاصة يلزم الرجوع فيها لاحمال المعدات الطبية

     


    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت "
    رد مع اقتباس  

  9. #9 2013-06-19,10:36 AM
    اسكندر عمجة غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Aug 2005
    المشاركات
    313
    Thumbs Up
    Received: 37
    Given: 9
    أتحفظ على كل ما ذكر مع احترامي للمهندسين الذين أدلوا برأيهم
    و لكن إذا كنا سنقوم بعمل "تقدير للحسابات" لمستشفى و الذي يعتبر من أكثر المناطق الحساسة في الحسابات ... فلم يبق لنا شيء في حساب الأماكن العادية كالمكاتب!

    ما ذكره الأخ أسامة الحلبي يعكس وجهة نظري

    و إلى الأخ mahmood mrbd صاحب الموضوع يجب أن تطلب من مدير المشروع أو المالك أو المسؤول بشكل عام عن المشروع زيادة في الوقت على الأقل فضلا عن طلب معلومات لغرف العمليات و العزل ( و غيرهم من الغرف) و سبب استخدامها

     


    2 Not allowed!


    م/أمين مطر
    رد مع اقتباس  

  10. #10 2013-06-19,11:24 PM
    mahmood mrbd غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    488
    Thumbs Up
    Received: 41
    Given: 9
    اخي اسكندر هل لك ان تعطينا شيء يخدمنا في الحسابات

     


    0 Not allowed!