تصميم مستشفى. هل الحسابات صحيحة؟

2013-06-06, 10:55 PM #1
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 527
Thumbs Up
Received: 47
Given: 9
تصميم مستشفى. هل الحسابات صحيحة؟
جزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه.أخي م. محمد ميك وأي أخ وزميل في المنتدى ارجو المساعدة لدي مشروع تصميم مستشفى . وبدأت بالحسابات السريعة بسبب مدة التصميم القصيرة . اخذت لكل 12 متر مربع1 طن تبريد للطابق الاعلى للردهات والدوائر ثم 13 و14 متر مربع للطن الواحد . وللعمليات 10 متر مربع للطن التبريد والممرات 20 و22 متر مربع والمطبخ 18 متر مربع وهكذا ..فارجو من الجميع ان يبينوا لي مدى صحت هذه الحسابات واي ملاحظات تساعدوني بها . ارجو الاجابة وجزاكم الله كل الخير على ما تقدموه للاخرين .

من مواضيع mahmood mrbd :

2013-06-07, 04:44 AM #2

مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية


تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 3,573
Thumbs Up
Received: 750
Given: 1
2013-06-07, 06:14 PM #4
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 527
Thumbs Up
Received: 47
Given: 9
2013-06-07, 06:32 PM #5
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 381
Thumbs Up
Received: 114
Given: 268
2013-06-07, 07:39 PM #6
الصورة الرمزية أسامة الحلبي
مشرف في الملتقى العام

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 2,219
Thumbs Up
Received: 446
Given: 269
أخي الكريم ...

يتغير الحمل لأي غرفة حسب نوع الجدران هل هي معزولة حراريا أم لا
وحسب نسبة مساحة النوافذ
وحسب نوع النوافذ: زجاج مفرد أم مزدوج
وحسب مقدار التهوية المطلوبة: قليل أم كثير
وحسب اتجاهات الغرفة وعلى كم جهة خارجية مطلة
وحسب مساحة الغرفة: صغيرة أم كبيرة
وحسب نظام التكييف المستخدم
والكثير من الأمور الدقيقة التي يستحيل معها تقدير الحمل الحراري بنسبة خطأ صغير

نعم ستجد أحيانا في بعض المراجع تقديرات لكثافة الحمل الحراري للمتر المربع من مساحة الأرضية, لكنك ستجدها عبارة عن مجال كبير وليست قيمة معينة

لذلك شخصياً أتحفظ تماما عن استخدام الطريقة التقديرية في المشاريع الكبيرة لأن نسبة الدقة تكاد تكون معدومة

أما إن أردت أن تحصل على قيم مقبولة خلال زمن قصير, فقم بحساب الأحمال الحرارية لأربع أو خمس غرف مختلفة من المشفى من خلال البرامج, ثم حدد القيمة الوسطية واعتمدها, ومع ذلك لن تكون هذه القيمة دقيقة

من مواضيع أسامة الحلبي :

2013-06-07, 08:02 PM #7
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 527
Thumbs Up
Received: 47
Given: 9
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة الحلبي مشاهدة المشاركة
أخي الكريم ...

يتغير الحمل لأي غرفة حسب نوع الجدران هل هي معزولة حراريا أم لا
وحسب نسبة مساحة النوافذ
وحسب نوع النوافذ: زجاج مفرد أم مزدوج
وحسب مقدار التهوية المطلوبة: قليل أم كثير
وحسب اتجاهات الغرفة وعلى كم جهة خارجية مطلة
وحسب مساحة الغرفة: صغيرة أم كبيرة
وحسب نظام التكييف المستخدم
والكثير من الأمور الدقيقة التي يستحيل معها تقدير الحمل الحراري بنسبة خطأ صغير

نعم ستجد أحيانا في بعض المراجع تقديرات لكثافة الحمل الحراري للمتر المربع من مساحة الأرضية, لكنك ستجدها عبارة عن مجال كبير وليست قيمة معينة

لذلك شخصياً أتحفظ تماما عن استخدام الطريقة التقديرية في المشاريع الكبيرة لأن نسبة الدقة تكاد تكون معدومة

أما إن أردت أن تحصل على قيم مقبولة خلال زمن قصير, فقم بحساب الأحمال الحرارية لأربع أو خمس غرف مختلفة من المشفى من خلال البرامج, ثم حدد القيمة الوسطية واعتمدها, ومع ذلك لن تكون هذه القيمة دقيقة
السلام عليكم
كلامك في غاية الدقة والصحة..لكن اخي انا محتاج الى السرعة في الحسابات..واشكرك على ملاحظاتك..اكرمك الله ووفقك

من مواضيع mahmood mrbd :

2013-06-08, 01:17 AM #8
الصورة الرمزية mohamed mech

مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 4,141
Thumbs Up
Received: 1,170
Given: 970
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmood mrbd مشاهدة المشاركة
جزاكم الله كل الخير وجعله في ميزان حسناتكم ووفقكم لما يحبه ويرضاه.أخي م. محمد ميك وأي أخ وزميل في المنتدى ارجو المساعدة لدي مشروع تصميم مستشفى . وبدأت بالحسابات السريعة بسبب مدة التصميم القصيرة . اخذت لكل 12 متر مربع1 طن تبريد للطابق الاعلى للردهات والدوائر ثم 13 و14 متر مربع للطن الواحد . وللعمليات 10 متر مربع للطن التبريد والممرات 20 و22 متر مربع والمطبخ 18 متر مربع وهكذا ..فارجو من الجميع ان يبينوا لي مدى صحت هذه الحسابات واي ملاحظات تساعدوني بها . ارجو الاجابة وجزاكم الله كل الخير على ما تقدموه للاخرين .
طبعا يجب عمل الحسابات
و لكن بشكل عام
الغرف العامة و العيادات و غرف التنويم 12-14 متر مربع لكل طن تبريد
غرف العمليات 6 متر مربع لكل طن تبريد مع 32 قدم مكعب على الدقيقة لكل متر مربع
غرف الانتظار و استراحات الممرضات 10 متر مربع لكل طن تبريد
غرف الاشعة و الرنين و قسطرة القلب و العمليات الخاصة يلزم الرجوع فيها لاحمال المعدات الطبية

من مواضيع mohamed mech :

2013-06-19, 10:36 AM #9
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Aug 2005
المشاركات: 337
Thumbs Up
Received: 50
Given: 17
أتحفظ على كل ما ذكر مع احترامي للمهندسين الذين أدلوا برأيهم
و لكن إذا كنا سنقوم بعمل "تقدير للحسابات" لمستشفى و الذي يعتبر من أكثر المناطق الحساسة في الحسابات ... فلم يبق لنا شيء في حساب الأماكن العادية كالمكاتب!

ما ذكره الأخ أسامة الحلبي يعكس وجهة نظري

و إلى الأخ mahmood mrbd صاحب الموضوع يجب أن تطلب من مدير المشروع أو المالك أو المسؤول بشكل عام عن المشروع زيادة في الوقت على الأقل فضلا عن طلب معلومات لغرف العمليات و العزل ( و غيرهم من الغرف) و سبب استخدامها

من مواضيع اسكندر عمجة :