سؤال عن عزل مجاري هواء المطابخ

2013-05-30, 10:02 AM #1
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 79
Thumbs Up
Received: 45
Given: 3
سؤال عن عزل مجاري هواء المطابخ
تحية طيبة لكل اعضاء المنتدي

سؤال في السريع هل يوجد مواصفات خاصة بعزل مجاري هواء المطابخ سواء commercial kitchens او residential kitchens و هل هذا العزل يشمل ال thermal insulation و لا فقط عزل ضد الحريق و يا حبذا لو يكون موثق من ال nfpa و الashrae

من مواضيع nezarmohamed :

2013-05-30, 11:13 AM #2
الصورة الرمزية esamkhattab
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 170
Thumbs Up
Received: 15
Given: 2
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nezarmohamed مشاهدة المشاركة
تحية طيبة لكل اعضاء المنتدي
سؤال في السريع هل يوجد مواصفات خاصة بعزل مجاري هواء المطابخ سواء commercial kitchens او residential kitchens و هل هذا العزل يشمل ال thermal insulation و لا فقط عزل ضد الحريق و يا حبذا لو يكون موثق من ال nfpa و الashrae
الاخ العزيز
معظم مواصفات المشاريع توصف عزل مجارى طرد هود المطابخ من الصاج الاسود او استانليس ستيل
اما باالنسبه للعزل الحرارى يكون كالسيوم سيلكات سمك 5 سم او 7 سم وله طبعا طريقه تركيب
وفى الوقت الحالى يتم الاتجاه نحو استخدام الصوف الصخرى كثافه من 120 الى 200 كيلو / م 3ؤ نظرا لتحمله درجات حراره عاليه ورخص ثمنه بالمقارنه بالكالسيوم سيلكات
بالتوفيق

من مواضيع esamkhattab :

2013-05-30, 10:02 PM #3
عضو متميز جداً

تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 1,037
Thumbs Up
Received: 71
Given: 0
​بارك الله فيك يا أخي وجزاك خيرا . وشكرا

من مواضيع نصير عبد الرزاق :

2013-05-31, 03:51 PM #4
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 79
Thumbs Up
Received: 45
Given: 3
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة esamkhattab مشاهدة المشاركة
الاخ العزيز
معظم مواصفات المشاريع توصف عزل مجارى طرد هود المطابخ من الصاج الاسود او استانليس ستيل
اما باالنسبه للعزل الحرارى يكون كالسيوم سيلكات سمك 5 سم او 7 سم وله طبعا طريقه تركيب
وفى الوقت الحالى يتم الاتجاه نحو استخدام الصوف الصخرى كثافه من 120 الى 200 كيلو / م 3ؤ نظرا لتحمله درجات حراره عاليه ورخص ثمنه بالمقارنه بالكالسيوم سيلكات
بالتوفيق
جزاك الله خير أخى العزيز على الاجابة السريعة و المفيدة و لكننى قمت بالبحث داخل الاشرى و كذلك الnfpa 96 لمحاوله الوصول للمعلومة حيث انة لم يذكر شيئا عن العزل فى الnfpa 96 2002 و لكنة تحدث عن الduct enclosure و هو عمل سياج حول الduct بمادة ضد الحريق و الفرق بينة و بين العزل هو ترك خلوص معين clearance و كذلك الashrae application 2007 حيث ذكر ان الاصدارات السابقة من الnfpa كانت لا تشترط عزل الduct حيث اعتمدت على نظرية انة لا يجب حبس الحرارة فى داخل الduct حتى لا تؤثر على بنية الduct و لكن الاصدارات الحديثة من الnfpa تشترط عزل الduct و هو ما رفضتة معظم الهيئات و المؤسسات و قد قامت ashrae application 2011 بذكر العزل للgrease duct صراحة كأحد الحلول بالاضافة الى الduct enclosure مع ترك clearance فى الحالتين بين الduct insulation او duct enclosure و اى اجزاء من المبنى
الخلاصة يعنى انة هناك مواد معينة تستخدم للعزل و لا بد ان تكون معتمدة و مسجلة للاستخدام كعزل للgrease duct حسب ASTM Standard E2336 و لا يجب استخدام اى عزل حتى و ان كان يستخدم لعزل الحريق لتطبيقات اخرى مثل حماية المنشأت الحديدية من الحريق
حيث ان الغرض ليس فقط حماية المبنى من تأثير درجة الحرارة الناتجة عن الGREASE DUCT FIRE و التى تنتج حرارة تصل الى 1100 درجة مئوية و لكن ايضا قد تمنع ارتفاع حرارة الDUCT لكى لا يتسبب فى التأثير بنيانة
ايضا هناك انواع مخصوصة من الDUCTS تستخدم لهذا الغرض و مسموح بها شرط ان تكون مسجلة و معتمدة حسب ال UL STANDARD 2221
و الله اعلى و اعلم

السؤال هنا هل يا ترى ما ذكرتة من مواد عزل ينطبق عليها ما ذكر فى الاكواد و هل معها شهادات بذلك و شكرا

من مواضيع nezarmohamed :