استفسار عن طريقة معالجة الرطوبة باسفل الحوائط الداخلية ؟؟

السلام عليكم اخوانى واحبائى الكرام سؤالى اليوم عن الرطوبة التى تظهر اسفل الحوائط ... وبالتحديد فوق الوزرات مباشرة وتؤدى لتساقط

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 12
  1. #1 2013-04-21,11:55 PM
    الصورة الرمزية kotoz99
    kotoz99 غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,235
    Thumbs Up
    Received: 83
    Given: 376
    السلام عليكم اخوانى واحبائى الكرام
    سؤالى اليوم عن الرطوبة التى تظهر اسفل الحوائط ... وبالتحديد فوق الوزرات مباشرة وتؤدى لتساقط الدهان
    هل يكون الحل بطلاء اسفل الحوائط بعزل على البارد .. ثم الطرطشة .. ثم المحارة .. ثم الدهان؟؟
    وكذلك رايت من يقوم بعدم عمل الوزرات ... فهل لهذا سبب؟؟
    اتمنى النقاش بهذا الموضوع
    بارك الله فيكم


    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    لحديثى التخرج ((شرح لكيفيه حصر حديد التسليح
    لمشروع ))
    http://www.arab-eng.org/vb/t291174.html


    بالصور شرح صب البلاطات المسوسة بالخطوات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...89#post2595889

    رد مع اقتباس  

  2. #2 2013-04-22,12:08 AM
    الصورة الرمزية ArSam
    ArSam غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    1,030
    Thumbs Up
    Received: 343
    Given: 53
    سلام
    اخي الكريم المشكلة التي تتحدث عنها سببها الرئيسي هو عدم منع مسار الرطوبة لآن تتسلق عبر الجدران والتي لها عدة مسارات سواء من تحت البلاطة الخرسانية الارضية اولا او من السطح الخارجي للجدار عبر طبقة اللياسة الاسمنتية الخارجية ثانيا اما ثالثا وهذا الاهم والاهم فهو كعب الجدار السفلي يعني يجب عزل اعمال الجدار للطوب قبل البدء بالصف الاول منه حيث يتم وضع عزل افقي تحته بأي نوع من انواع العزل سواء الورقي او البيتوميني او البوليثيلين او خلافه ويكون عادة بشكل غشاء او طبقة عرضها مثلا بعرض الجدار تمد فوق الميدة الارضية قبل وضع المدماك الاول من بلك او الطوب لبدء الجدار ،،،،،
    وبالمناسبة ان ايضا عزل البلاطة الخرسانية تلعب دورا ويكون هذا بعدة اشكال من ابرزها وضع بحص ناعم تحتها بطبقة خمسة سنتمترا لقتل الخاصية الشعرية طبعا هذا فعال في المناطق القريبة من شواطئ البحار والانهار والتي يكون فيها المياه الجوفية مرتفعة ن،،،،
    فكل الحلول التي ذكرتها انت اعلاه ماهي الا ديكورات تجميلية وليست حلا جذريا للمشكلة ،،،،


     


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2013-04-22,12:18 AM
    الصورة الرمزية kotoz99
    kotoz99 غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,235
    Thumbs Up
    Received: 83
    Given: 376
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ArSam مشاهدة المشاركة
    سلام
    اخي الكريم المشكلة التي تتحدث عنها سببها الرئيسي هو عدم منع مسار الرطوبة لآن تتسلق عبر الجدران والتي لها عدة مسارات سواء من تحت البلاطة الخرسانية الارضية اولا او من السطح الخارجي للجدار عبر طبقة اللياسة الاسمنتية الخارجية ثانيا اما ثالثا وهذا الاهم والاهم فهو كعب الجدار السفلي يعني يجب عزل اعمال الجدار للطوب قبل البدء بالصف الاول منه حيث يتم وضع عزل افقي تحته بأي نوع من انواع العزل سواء الورقي او البيتوميني او البوليثيلين او خلافه ويكون عادة بشكل غشاء او طبقة عرضها مثلا بعرض الجدار تمد فوق الميدة الارضية قبل وضع المدماك الاول من بلك او الطوب لبدء الجدار ،،،،،
    وبالمناسبة ان ايضا عزل البلاطة الخرسانية تلعب دورا ويكون هذا بعدة اشكال من ابرزها وضع بحص ناعم تحتها بطبقة خمسة سنتمترا لقتل الخاصية الشعرية طبعا هذا فعال في المناطق القريبة من شواطئ البحار والانهار والتي يكون فيها المياه الجوفية مرتفعة ن،،،،
    فكل الحلول التي ذكرتها انت اعلاه ماهي الا ديكورات تجميلية وليست حلا جذريا للمشكلة ،،،،
    اهلا وسهلا بحضرتك بشمهندس ارسم
    بالنسبة لوضع طبقات الرمل اسفل التشطيب ... بالفعل يتم وضعة
    اما بالنسبة حضرتك لوضع عزل اسفل اول مدماك طوب ... لم افعلة الا فى قصية الردم .. .. ولذا استفسارى ... هل هذا هوا الحل ايضا فى حالة الحوائط فى الادوار العليا ؟؟

     


    0 Not allowed!


    لحديثى التخرج ((شرح لكيفيه حصر حديد التسليح
    لمشروع ))
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=291174


    بالصور شرح صب البلاطات المسوسة بالخطوات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...89#post2595889

    رد مع اقتباس  

  4. #4 2013-04-22,12:26 AM
    الصورة الرمزية kotoz99
    kotoz99 غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,235
    Thumbs Up
    Received: 83
    Given: 376
    وما هو الحل اخى الكريم .. فى حالة المبانى التى تم بنائها دون عمل عزل اسفل منها ؟؟؟ ما الحل لمنع الرطوبة ان امكن ؟؟

     


    0 Not allowed!


    لحديثى التخرج ((شرح لكيفيه حصر حديد التسليح
    لمشروع ))
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=291174


    بالصور شرح صب البلاطات المسوسة بالخطوات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...89#post2595889

    رد مع اقتباس  

  5. #5 2013-04-22,12:38 AM
    طلعت محمد علي موجود حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,312
    Thumbs Up
    Received: 396
    Given: 428
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kotoz99 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوانى واحبائى الكرام
    سؤالى اليوم عن الرطوبة التى تظهر اسفل الحوائط ... وبالتحديد فوق الوزرات مباشرة وتؤدى لتساقط الدهان
    هل يكون الحل بطلاء اسفل الحوائط بعزل على البارد .. ثم الطرطشة .. ثم المحارة .. ثم الدهان؟؟
    وكذلك رايت من يقوم بعدم عمل الوزرات ... فهل لهذا سبب؟؟
    اتمنى النقاش بهذا الموضوع
    بارك الله فيكم
    فى البداية استاذنك ان توضح ابعاد المشكله بالتفصيل . هل هى مشكلة وقتية بالنسبة لك ؟ ام دائمة ؟ ( بمعنى هل الرطوبه دائما ام هذا وضع مؤقت نتج فك بعد تركيب الوزرات السيراميك ؟
    هل يوجد مصدر ماء قريب؟
    هلى تم عزل الحمامات والمطابخ ؟ هل تم تنفيذ ذلك بعناية ؟ وهل تم عمل اختبار للعزل ؟
    نتظر التوضيح
    تحياتى ..


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 2013-04-22,12:44 AM
    الصورة الرمزية ArSam
    ArSam غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    1,030
    Thumbs Up
    Received: 343
    Given: 53
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kotoz99 مشاهدة المشاركة
    اهلا وسهلا بحضرتك بشمهندس ارسم
    بالنسبة لوضع طبقات الرمل اسفل التشطيب ... بالفعل يتم وضعة
    اما بالنسبة حضرتك لوضع عزل اسفل اول مدماك طوب ... لم افعلة الا فى قصية الردم .. .. ولذا استفسارى ... هل هذا هوا الحل ايضا فى حالة الحوائط فى الادوار العليا ؟؟
    كلامي اعلاه كله بخصوص الدور الارضي وليس الادوار العلوية ،
    اما الادوار العلوية وبشكل عام فدرهم وقاية خير من قنطار علاج ،،، يعني الاهتمام بتنفيذ طبقات العزل في اماكن الرطوبة والتي عادة تتمركز عند مساحات الحمامات والمطابخ بالاضافة الى تنفيذ وصلات الصحية بشكل سليم كل هذا يجنبك كثير من المشاكل المذكورة هنا ،،،،
    في كثير من اعمال المباني ينصح بتنفيذ اول صفين من جدران الحمامات والمطابخ من البلك الاسمنتي كونه يتحمل اكثر من الطوب الاحمر او طوب العزل الحراري الخفيف السيبوريكس هذا بما يخص الرطوبة ،،،
    هذا الكلام كله يخص الاعمال الجديدة اما ان كنت انت تتكلم عن مباني قديمة وتريد حلا لتواجد هذه الرطوبة فعليك اولا ان تبحث عن اماكن تسرب المياه التي اوجدت لك مشكلة الرطوبة هذه وعلاجها فقد يكون السبب هو انفكاك لحام في وصلات بين المواسير او صدأ واهتراء او تحطم احد اجزاء الشبكة ناتج من سبب ما وقد يكون بسبب وجود طفحان مياه من خزان اوبسبب انسدادات اوخلافه ،،،،،
    عليك علاج هذا التسرب اولا ،،،، سواء كان من نفس الدور او الدور الاعلى ،،،، اذا قمت بهذه الخطوة فقد حليت تسعين بالمأة من المشكلة والباقي العشرة تاتي من تنفيذ طبقة العزل بشكل سليم فيمكانها الصحيح ومن ثم تنفيذ حلول الطبقات الديكورية ،،،،،،
    سلام

     


    2 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة ArSam ; 2013-04-22 الساعة 12:46 AM
    رد مع اقتباس  

  7. #7 2013-04-22,12:49 AM
    الصورة الرمزية kotoz99
    kotoz99 غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    1,235
    Thumbs Up
    Received: 83
    Given: 376
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طلعت محمد علي مشاهدة المشاركة
    فى البداية استاذنك ان توضح ابعاد المشكله بالتفصيل . هل هى مشكلة وقتية بالنسبة لك ؟ ام دائمة ؟ ( بمعنى هل الرطوبه دائما ام هذا وضع مؤقت نتج فك بعد تركيب الوزرات السيراميك ؟
    هل يوجد مصدر ماء قريب؟
    هلى تم عزل الحمامات والمطابخ ؟ هل تم تنفيذ ذلك بعناية ؟ وهل تم عمل اختبار للعزل ؟
    نتظر التوضيح
    تحياتى ..
    حقيقى انا الموضوع لم يحدث معى ولكن سالنى احد الاصدقاء عنة ففكرت فى الحل الذى ذكرتة فى البداية ... كذلك بالنسبة لمن لا يعملون وزرات فهذة كانت ملاحظة ربطها بالموضوع واتمنى التصحيح من حضرتك وباقى البشمهندسين الكرام .... كذلك اود ان تشرح لى الامر بحالاتة ان امكن ... شكرا لاهتمام حضرتك وبارك الله فيك :)

     


    0 Not allowed!


    لحديثى التخرج ((شرح لكيفيه حصر حديد التسليح
    لمشروع ))
    http://www.arab-eng.org/vb/showthread.php?t=291174


    بالصور شرح صب البلاطات المسوسة بالخطوات
    http://www.arab-eng.org/vb/showthrea...89#post2595889

    رد مع اقتباس  

  8. #8 2013-04-22,01:12 AM
    طلعت محمد علي موجود حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    1,312
    Thumbs Up
    Received: 396
    Given: 428
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kotoz99 مشاهدة المشاركة
    حقيقى انا الموضوع لم يحدث معى ولكن سالنى احد الاصدقاء عنة ففكرت فى الحل الذى ذكرتة فى البداية ... كذلك بالنسبة لمن لا يعملون وزرات فهذة كانت ملاحظة ربطها بالموضوع واتمنى التصحيح من حضرتك وباقى البشمهندسين الكرام .... كذلك اود ان تشرح لى الامر بحالاتة ان امكن ... شكرا لاهتمام حضرتك وبارك الله فيك :)
    الحل كما تفضل ووضح اخينا المهندس نور الدين . اوافقه الرأى فيما ذكر
    فقط اود تنبيهك الى ان ربط هذا الموضوع بتنفيذ وزرات من عدمه ......
    يخيل الى ما تتحدث عنه هو حدوث مشاكل بالدهانات ( تقشير الدهانات وفصل فى الطبقات الاخيرة له وانفصالها ) نتيجة الرطوبه التى تحدث اثناء تركيب الوزره باستخدام المونه الاسمنتية مع رش الحائط بالماء قبل التركيب للمساعده فى زيادة قوة التماسك .وهذا يحدث فى حال تركيب الوزرات بعد انتهاء اعمال الدهانات بالكامل . ان كان هذا هو ما تبحث عن سببه
    فقط الحل يسير جدا وهو ان تقوم بتنفيذ الوزره بعد عمل طبقات المعجون مباشرة وقبل عمل اوجهه التشطيب
    وللحديث بقيه ..


     


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 2013-04-22,12:43 PM
    الصورة الرمزية s.sakr
    s.sakr غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    385
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 3
    السلام عليكم جميعا
    من وجهة نظري ان المشكله هي وجود نوع من الرطوبه والذي يسمي بالرطوبه الرأسيه
    اي ان الرطوبه قد اصابت كعب الحائط ثم اخذت في الانتشار رأسيا في باقي الحائط
    وهو ما يؤدي الي تأكل طبقه اللياسه بكل ما عليها من اعمال دهانات وظهور الطوب وايضا ظهور طبقه بيضاء قبل تأكل اللياسه
    والحل الوحيد للتخلص من هذه المشكله وهو حل مستحيل ..وهو انه يتم هدم اول مدماك تم بنأؤه في الحائط والعزل اسفل منه وذلك لمنع الرطوبه من الانتشار الرأسي داخل الحائط وهذا مستحيل ولكن اليكم بعض الحلول التي يمكن تنفيذها
    الحل
    اولا عند التنفيذ في الدور الارضي يتم وضع طبقه عزل اسفل اول مدماك للمباني وهو ما يسمي اسفلتويد
    كما يتم بناء الحمامات والمطابخ من الطوب المصمت كما ذكر الاخوه الافاضل وان كنت افضل ان يتم بناء الدور الارضي كله من الطوب المصمت ...بالاضافه طبعا الي عزل الاسطح المعرضه للمياه مثل الحمامات والمطابخ
    ثانيا لو كانت مشكله قائمه ....
    هناك حلان :الاول ان تقوم بتنظيف المكان المصاب بالرطوبه من طبقه اللياسه جيدا(طبقه اللياسه المصابه تكون ضعيفه جدا وبالتالي يسهل ازالتها) ثم عمل طبقه لياسه جديده ولكن باستخدام
    اضافات لكي تقاوم الرطوبه يمكنك استخدام سيكا 107 فهي تستخدم في العزل في حمامات السباحه و احيانا في الحمامات
    الثاني : تجليد المكان المصاب بالطوب الحراري لانه لا يتأثر بالرطوبه علي العكس فهو يحب الرطوبه
    وله قدرة عاليه علي امتصاص الرطوبه ويعطي منظر جمالي من المعروف انه يستخدم في الوجهات
    تقبلو تحيــــــــــــــــــــــــــــاتي

     


    1 Not allowed!


    إنما المكارم أخلاقٌ مطهـرةٌ ***الـدين أولها والعقل ثانيها
    والعلم ثالثها والحلم رابعهــــا *** والجود خامسها والفضل سادسها
    والبر سابعها والشكر ثامنها ***والصبر تاسعها واللين باقيها
    رد مع اقتباس  

  10. #10 2013-04-22,06:20 PM
    خالد قدورة غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    المشاركات
    441
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 2
    اعتقد من الاسباب المحتملة لوجود الرطوبة فوق البانيل(الوزرات) هو وجود رطوبة تحت البلاط ناتجة عن تسريب في خطوط المياه او التدفئة المركزية, وهذه الرطوبة تصعد الى الجدران عن طريق الخاصية الشعرية(capillary attraction) دائما ابحث عن السبب قبل التفكير في العلاج.

     