الى خبراء Piles ارجو المساعدة
السلام عليكم ورحمة الله

لدي تساؤلات في موضوع البايلات
قمنا بصب بايل المعرض للاختبار (pile load test ) ويبلغ طوله 21 متر

* قاموا بصب اخر 5 امتار واول 6 امتار فقط بكونكريت (50 N/mm2) والباقي وهو 10 امتار تقريبا قاموا بصبها من كونكريت (20 N/mm2) هل هذا صحيح
* ما هي المسافة الكافية بين حديد التسليح للبايل وماسورة اليايل نفسه، بمعنى ما هي المسافة بين (casing ) وحديد التسليح من أعلى
*هل بالامكان شرح مختصر لكيفية تنفيذ (Pile cap)
*ما فائدة وضع ( anchor piles) عند عمل الاختبار

ارجوكم المساعدة يا اخوان فانا جديد على موضوع تنفيذ البايلات

من مواضيع hasan86 :

2012-09-05, 10:26 AM #3
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,324
Thumbs Up
Received: 4,173
Given: 1,255
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasan86 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
لدي تساؤلات في موضوع البايلات
قمنا بصب بايل المعرض للاختبار (pile load test ) ويبلغ طوله 21 متر

* قاموا بصب اخر 5 امتار واول 6 امتار فقط بكونكريت (50 N/mm2) والباقي وهو 10 امتار تقريبا قاموا بصبها من كونكريت (20 N/mm2) هل هذا صحيح
* ما هي المسافة الكافية بين حديد التسليح للبايل وماسورة اليايل نفسه، بمعنى ما هي المسافة بين (casing ) وحديد التسليح من أعلى
*هل بالامكان شرح مختصر لكيفية تنفيذ (Pile cap)
*ما فائدة وضع ( anchor piles) عند عمل الاختبار

ارجوكم المساعدة يا اخوان فانا جديد على موضوع تنفيذ البايلات
السلام عليكم
قاموا بصب اخر 5 امتار واول 6 امتار فقط بكونكريت (50 N/mm2) والباقي وهو 10 امتار تقريبا قاموا بصبها من كونكريت (20 N/mm2) هل هذا صحيح
لم تذكر القوة المطلوب لخرسانة البايل ؟
بخصوص صب قوتين من الخرسانة للبايل ، هل المواصفات او المخططات تنص على ذلك ؟؟!!!
بالتأكيد لا ، وعليه هذا غير مقبول وهي محاولة للغش .
ما هي المسافة الكافية بين حديد التسليح للبايل وماسورة اليايل نفسه، بمعنى ما هي المسافة بين (casing ) وحديد التسليح من أعلى
اذا كنت تقصد الكفر cover فهو على ابحدود 75 مم.
هل بالامكان شرح مختصر لكيفية تنفيذ (Pile cap)
يتم تنفيذ البايل كاب بنفس طريقة القواعد المنفردة single footing ولكن يجب الانتباه

  • طول حديد التسليح للبايل داخل القاعدة لا يقل عن طول التثبيت المطلوب (حسب الكود المعتمد للتصميم ، 60 مرة القطر).
  • العزل لرأس البايل في حال وجود مياه جوفية (تم شرح ذلك بالتفصيل في مشاركة سابقة).

http://www.arab-eng.org/vb/t276098.html
واليك طريقة تنفيذ البايلات
http://www.youtube.com/watch?v=C1byOuqC684



من مواضيع رزق حجاوي :

2012-09-05, 11:01 AM #4
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 303
Thumbs Up
Received: 11
Given: 0
السؤال الاخير يا بشمهندس عن Anchor piles

قوة خرسانة البايل هي 50 نيوتين هل هذا مقبول

بالنسبة للمسافة بين casing وحديد التسليح وضعت في الموقع 55 سم ، يعني ان المسافة بين ماسورة البايل وحديد التسليح هي 55 سم هل هذا صحيح،

من مواضيع hasan86 :

2012-09-05, 04:08 PM #5
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,324
Thumbs Up
Received: 4,173
Given: 1,255
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasan86 مشاهدة المشاركة
السؤال الاخير يا بشمهندس عن Anchor piles

قوة خرسانة البايل هي 50 نيوتين هل هذا مقبول

بالنسبة للمسافة بين casing وحديد التسليح وضعت في الموقع 55 سم ، يعني ان المسافة بين ماسورة البايل وحديد التسليح هي 55 سم هل هذا صحيح،
السلام عليكم
بالنسبة لقوة الخرسانة للبايل 50 ميغا باسكال فهي صحيحة (يجب الا تقل قوة الكسر لخرسانة البايل عن 40 ميغاباسكال )ويجب صب كامل الخرسانة للبايل بنفس القوة ولا يجوز تغييرها.
اما بخصوص سؤالك الثاني المسافة بين اعلى مستوى حديد تسليح البايل وماسورة casing يتم تحديدها من خلال منسوب القص لاسفل البايل cut off level (وليس من منسوب اعلى casing )حيث يجب الا تقل هذه المسافة عن طول التثبيت لحديد التسليح داخل البايل كاب.
اما بخصوص انك قمت بعمل حديد التسليح للبايل اعلى 45سم من مستوى casing فهذا سيعمل لك مشكلة في الصب وغير مقبول ؟؟!!
فحديد التسليح يجب ان يكون اقل من مستوى ظهر casing حتى تتمكن من الصب وعليك التدقيق جيدا في الفيديو الذي ارسلته لك فهو يوضح ذلك.
بقراءة موضوع المهندس محمد زايد فهو افضل من كتب في تنفيذ البايلات في كل المنتديات الهندسية وكتب التنفيذ
http://www.arab-eng.org/vb/t90877.html

من مواضيع رزق حجاوي :

2012-09-05, 08:41 PM #6
زائر

تاريخ التسجيل:
المشاركات: n/a
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
بالنسبة لقوة الخرسانة للبايل 50 ميغا باسكال فهي صحيحة (يجب الا تقل قوة الكسر لخرسانة البايل عن 40 ميغاباسكال )
أرجو توضيح هذه النقطه

من مواضيع رزق حجاوي :

2012-09-05, 10:14 PM #7
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,324
Thumbs Up
Received: 4,173
Given: 1,255
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة usama_usama2003 مشاهدة المشاركة
أرجو توضيح هذه النقطه
السلام عليكم
بخصوص قوة الكسر لخرسانة البايل يجب الا تقل القوة التصميمية عن 40 Mpa حسب معظم الكودات وبما ان القوة المطلوبة حسبما ذكر السائل هي Mpa50 فبالتالي فانها تحقق متطلبات الكود.