دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

اقتراح مشروع كامل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره وعليكم السلام ورحمة الله دعنا نكون متفقيين على الاتى :- 1- يستخدم الايتابس فى

مشاهدة نتائج الإستطلاع: تصميم وتحليل مشروع انشائي كامل بشكل جماعي؟

المصوتون
42. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • موافق

    42 100.00%
  • غير موافق

    0 0%
  • لا اهتم

    0 0%
صفحة 50 من 90 الأولىالأولى ... 4046474849505152535460 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 491 إلى 500 من 895
  1. #491 2012-10-08,12:42 PM
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    3,419
    Thumbs Up
    Received: 95
    Given: 215
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله
    دعنا نكون متفقيين على الاتى :-
    1- يستخدم الايتابس فى تحليل الكمرات الساقطه فى البلاطه ال solid slab أى البلاطه العاديه مثل الحل اليدوى

    --------------
    2- يمكن عمل meshing للبلاطه وحوائط القص من داخل الايتابس مره تقسيم داخلى للبلاطه ومره تقسيم خارجى مثل الاتوكاد وبطريقه اسرع وادق من الاتوكاد وهذا مايهم المهندس المصمم بالاضافه طبعا للطريقه المستخدمه للتقسيم فى الاتوكاد
    عندما قمت بتمثيل الحوائط فاستخدمت امر الرسم wall مع رسمها متقاطعة مع الshells و عرفتها ب pier لأظهار النتائج مرة واحدة و سؤالي هل احتاج الي تقسيمها في الأتجاه الأفقي ايضا ؟؟؟؟؟؟؟؟
    3- حمل الحوائط لايمكن أن يكون بقيمه ثابته ولايمكن تحديدها الااذا تم ادخال الحوائط كحمل خطى
    أما بالنسبه لباقى الاستتفسارات فهى كالاتى :-
    أ- -الاصل فى استخدام برنامج الايتابس هو للتحليل الانشائى للاعمده وحوائط القص اى للعناصر الرأسيه التى تقاوم الاحمال الافقيه من رياح وزلازل وبذلك لايكون دراسه سهم الهبوط أو تسليح البلاطه الا من خلال برنامج متخصص فى ذلك الا وهو برنامج السيف

    هل سنقوم بعمل احمال زلازل و رياح علي برنامج السيف؟ و معرفة تأثيرها علي البلاطة اعذر جهلي ببرنامج السيف و ارجو الا اكون اسئلتي سخيفة
    جزيل الشكر علي صبر حضرتك معنا في الأسئلة الكثيرة

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة إقرأ و إرتقي ; 2012-10-08 الساعة 02:27 PM
    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

    ثلاثة تعرفها من ثلاثة:
    الشّجرة تعرفها من ثمارها
    والصّديق تعرفه عند الشّدّة
    والكريم تعرفه عند الحاجة




    رد مع اقتباس  

  2. #492 2012-10-08,02:49 PM
    الصورة الرمزية hema81
    hema81 غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    395
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 364
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إقرأ و إرتقي مشاهدة المشاركة
    بارك الله بك و جزاك خير الجزاء
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبة لعمل حالات التحميل للزلازل من داخل برنامج الايتاب فالامر بسيط جدا حيث يتيح لنا البرنامج ثلاث اختيارات لكل اتجاه مرة بدون ecc ومرة بوجود ecc فى الاتجاة الموجب ومرة بوجود ecc فى الاتجاه السالب ومع علينا سوى اختيار الحالة التى نريدها ولا نقوم بوضع اى اشارات مع القية 0.05 الخاصة بال ecc فالبرنامج يقوم بعمل ذلك تلقائيا طبقا للحالة التى نختارها كما بالصور التالية:

    1.jpg
    Free Cloud Storage - MediaFire
    Free Cloud Storage - MediaFire
    اما بالنسبة للاحمال الحية فقد توجد احمال اقل من 500 يتم اضافتها فى الحالة live كما فى شغلنا العادى وقد توجد احمال اكبرمن 500 فى ادوار البدروم او الجراجات اوالمحال التجارية يتم اضافتها على المنشأ فى الحالة live 1 .
    وعند عملى لحالات التحميل load combination وضعت الحالة العامة وهى افتراض وجود احمال حية اكبر من 500 فى احد الادوار وعلية عند عمل الload combination

    يتم الجمع بين الاثنين وليس الاختيار بينهما كما هو موجود بالملف الخاص بحالات التحميل طالما ان الحالتين موجودين اما فى حالة عدم وجود احمال حية اكبر من 500 لايتم وضعها لا فى load cases ولا فى load combinations
    تقبلى تحياتى


     


    1 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (211.9 كيلوبايت, 47 مشاهدات)
    رد مع اقتباس  

  3. #493 2012-10-08,04:28 PM
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    3,419
    Thumbs Up
    Received: 95
    Given: 215
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hema81 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبة لعمل حالات التحميل للزلازل من داخل برنامج الايتاب فالامر بسيط جدا حيث يتيح لنا البرنامج ثلاث اختيارات لكل اتجاه مرة بدون ecc ومرة بوجود ecc فى الاتجاة الموجب ومرة بوجود ecc فى الاتجاه السالب ومع علينا سوى اختيار الحالة التى نريدها ولا نقوم بوضع اى اشارات مع القية 0.05 الخاصة بال ecc فالبرنامج يقوم بعمل ذلك تلقائيا طبقا للحالة التى نختارها كما بالصور التالية:

    1.jpg
    Free Cloud Storage - MediaFire
    Free Cloud Storage - MediaFire
    اما بالنسبة للاحمال الحية فقد توجد احمال اقل من 500 يتم اضافتها فى الحالة live كما فى شغلنا العادى وقد توجد احمال اكبرمن 500 فى ادوار البدروم او الجراجات اوالمحال التجارية يتم اضافتها على المنشأ فى الحالة live 1 .
    وعند عملى لحالات التحميل load combination وضعت الحالة العامة وهى افتراض وجود احمال حية اكبر من 500 فى احد الادوار وعلية عند عمل الload combination

    يتم الجمع بين الاثنين وليس الاختيار بينهما كما هو موجود بالملف الخاص بحالات التحميل طالما ان الحالتين موجودين اما فى حالة عدم وجود احمال حية اكبر من 500 لايتم وضعها لا فى load cases ولا فى load combinations
    تقبلى تحياتى
    عليكم السلام و رحمةالله و بركاته
    انا ادخلت الأحمال بطريقة user defined و التي فيها لاتوجد ال options المتاحة مع اختيار كود معين وما فهمته من اخر مشاركات قرأتها انه يمكن لناالتعامل مع الكود الأوروبي لتقارب نتائجه مع الكود المصري و ان شاء الله اعيد متابعتي مرة اخري و ادخال الأحمال كما ذكرتم
    بالنسبة لوجود ادوار يختلف فيها الحمل الحي نقدر نعمل master story في الدور الي فيه تغييرات غير الماستر بتاع المتكرر لأنه لو عندك دور مثلا الحمل الحي فيه 600 هتدخله ازاي و تطبقه علي كل الأدوار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ معلش النقطة دي مش واضحة عندي كيف تم تعريفها في الload cases ?????

     


    0 Not allowed!


    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

    ثلاثة تعرفها من ثلاثة:
    الشّجرة تعرفها من ثمارها
    والصّديق تعرفه عند الشّدّة
    والكريم تعرفه عند الحاجة




    رد مع اقتباس  

  4. #494 2012-10-08,10:28 PM
    الصورة الرمزية hema81
    hema81 غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    المشاركات
    395
    Thumbs Up
    Received: 252
    Given: 364
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة

    مرفق ملف السيف بعد تعديل واستيراد بلاطات السقف كامله بدون تقسيم اى بدون عمل meshing للبلاطه اللاكمريه حيث يقوم برنامج السيف بعملها داخليا وكما أن ذلك يقلل وقت الحل كثيرا ومعه أيضا يمكن عمل الشرائح strips كل واحد متر لتعيين الحديد الاضافى سواء العلوى أو السفلى بعد استخدام شبكه علويه وشبكه سفليه بقطر 10 مم وبعدد 5 أسياخ فى المتر والحديد الاضافى العلوى والسفلى تم استخدامه بقطر 12 مم والصور التاليه توضح العزوم على الشرائح كل 1م وكذلك توضيح الاماكن التى تحتاج الى حديد اضافى علوى وسفلى أفقى فى اتجاه الشريحه strip B
    وطبعا تم دراسة هذا السقف تحت الاحمال الرأسيه الحيه والميته فقط والمطلوب هو عمل تصدير سقف من برنامج الايتابس مره فى الدور ال 20 ومره فى الدور الثامن والذى عنده أقصى drift لكى نتحقق من تأثير الزلازل على بلاطات الاسقف








    http://www.mediafire.com/?ry272ge76a72aa7
    تقبل تحياتى
    السلام عليكم ورحمة الله
    حاولت عمل ملف المشروع بعد التعديل على برنامج السيف والذى تم استيراده من برنامج الاتوكاد والملفات على الروابط التالية:
    1- ملف الDXF للسقف :
    Safe plan.rar
    2- ملف السيف :
    My safe file.rar
    وقد قمت بالاطلاع على الملف اللى حضرتك عملته وارجو من حضرتك توضيح الLOAD CASES وال LOAD COMBINATIONS الخاصة بحسابات الDEFLECTION لانى وجدتها غير الطريقة التى استخدمها والموضحة بالملف المرفق واللى ياريت حضرتك تقولى رأيك فيها اذا كانت صح ولا لا وهى موضح من خلال شركة CSI فى حسابات ال DEFLECTION كما بالملف التالى :
    SAFE.rar
    فى انتظار حضرتك لتوضيح تلك النقطة ثم الانتقال لتصدير الاسقف الثامن والعشرين من برنامج الايتاب الى السيف لدراسة تأثير الزلازل على البلاطات .
    تقبل تحياتى.


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #495 2012-10-09,12:05 PM
    haf_hamza غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    109
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 26
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hema81 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    استاذنا الفاضل م/ اسامة نوارة
    اود اولا ان اشكر حضرتك على ماتقدمه لنا دائما والذى لا تتدخر فيه اى جهد فى سبيل نشر العلم وافادة الاخرين فجزاك الله عنا خيرا.
    انتهيت والحمد لله من عمل الموديل النهائى للمشروع طبقا للكودين المصرى والامريكى وذلك بالتسلسل الذى تعلمناه مع حضرتك فى الدراسة الاستاتيكيه لاحمال الزلازل على المنشاءات حيث قمت بتصميم القطاعات المبدئية للاعمدة وحوائط القص طبقا للاحمال الرأسية ثم تم البدء فى دراسة الاحمال الجانبية بفرض قيمة R و T طبقا لمعادلة الكود وحل المنشأ ثم تم تصحيح قيمة T واعادة حل المنشأ مرة ثانية وتم تصحيح قيمة R ثم تم فرض قيمة ECC=0.05 وذلك فى الحالات EQXP,EQXN,EQYP,EQYN وتم حل المنشأ مرة اخرى لحساب المعامل AX فى الاتجاهين لتصحيح قيمة الECC والملفات على الروابط التالية:
    1- ملف المشروع طبقا للكود المصرى :
    NEW MODEL by Egyption code.rar
    2- حسابات المشروع طبقا للكود المصرى :
    Egyption code Calculations.rar
    3- ملف المشروع طبقا للكود الامريكى :
    New MODEL by UBC Code.rar
    4- حسابات المشروع طبقا للكود الامريكى :
    UBC Calculations.rar
    حيث تم التوصل الى قيمة قوة القص القاعدى فى الحالتين والتى يمكن الاعتماد عليها فى التصميم النهائى للاعمدة وحوائط القص كذلك تم عمل CHECK DRIFT وهو SAFE فى الحالتين وهنا يتضح لنا الاهمية القصوى لتقليل الفارق بين مركز الثقل والجسأة حيث تم تأمين الDRIFT بسهولة كذلك من الناحية الاقتصادية للتصميم فنجد ان العزوم قد قلت على حوائط القص بتقليل المسافة بين مركزى الثقل والجسأة وهذا مثلا لحائط لم يتم تغير مكانه وطوله فى المشروع بعد التعديل :
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    حيث نجد ان العزم M3-3 للحالة EQX قبل التعديل 86.59t.m :
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    وبعد التعديل نجد ان العزم قد قلت قيمته لتصبح 78.19t.m :
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    وبذلك يتضح اهمية تقليل الفارق بين مركز الثقل والجسأة .
    وللحديث بقية
    تقبل تحياتى.


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

    الحمد لله مؤخرا توفرت لي نسخة من برنامج Etabs 9.4 وهو ما ممكني من الإطلاع على الملفات للإستفادة كما انني سعيد جدا أن أكون من المشاركين في هذا الموضوع الشيق لنستفيد من خبرات أساتذة المنتدى.

    شكر جزيلا أخ hema81 على مدنا دائما بالملفات محينة، وبعد الإطلاع على الملفات وفيما يخص الملفات الخاصة بالتصميم حسب الكود الأمريكي UBC97 لدي بعض الإستفسارات وأرجوا من الأستاذ أسامة ان يوجهنا في ذلك :

    - في البداية، تم اعتبار أن النضام الإنشائي هو dual system، واعتمدنا قيمة اولية لR فلماذا تغير النضام الإنشائي وأصبحت مشاركة الأعمدة اقل من 25 بالمائة ؟ والكور أصبح يتحمل كل القوى الزلزالية ؟

    والأهم ما الفائدة من اعتبار الفرضية الولى وهي ان النضام الإنشائي هو dual system ؟ مثلا لماذا لا نعتبر في الأول building frame system وطبعا R مختلفة للنضامين.

    - تم حساب أحمال shear walls ومن بعد تم تغيير قيمة R لكي تتحمل هذه الحوائط كل أحمال الزلزال، (التقليل من قيمة R أي الترفيع من قوة Base shear ) وهنا الأعمدة ستتأثر أيضا بتكبر base shear في حين أنها من المفروض لن تتحمل أي قوة زلزالية.

    كما أن ذلك سؤثر طبعا على الأساسات خاصة عند تحويل base إلى safe لدراسة foundation.

    - تم اعتماد قيمة 5 = R بالنسبة ل dual system وهذا الرقم لا يوجد بالجدول 16-N الخاص بالأنظمة الإنشائية

    - مشاركة الحوائط الخرسانية تختلف من طابق إلى أخر، فلماذا اعتمدنا على R حسب الطابق الأول فقط.

    - بالنسبة لdrift، وحسب الكود ubc97، ينص على ضرب modifiers بمعامل 1.43 واقترح تخصيص موديل لdrift وموديل design.





     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة haf_hamza ; 2012-10-09 الساعة 12:11 PM
    رد مع اقتباس  

  6. #496 2012-10-09,12:39 PM
    الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
    إقرأ و إرتقي غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    المشاركات
    3,419
    Thumbs Up
    Received: 95
    Given: 215


    ومما سبق نفس النتائج فى برنامج الايتابس يتوافق تماما مع الحلول اليدويه
    والاهم هو أن قيمة قوة القص القاعدى الناتجه من استخدام كود ال upc97 تعادل (=697.01/441.08=1.58مره) يعنى الكود المصرى خفض قوة الزلازل بمقدار مقدار 37% تقريبا فياترى ايه السبب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فى كود الخرسانه وتصميم القطاعات نقول أن فى مصر سوء مصنعيه وسوء تنفيذ وسوء مواد فلازم نزود معامل الامان
    لماذا فى الزلازل نخفض معامل الامان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اللى عارف يبقى يقولى
    تقبل تحياتى
    [/QUOTE]

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    يعني حضرتك تفضل اننا نتعامل مع المباني بتعتنا كود اوروبي ولا امريكي خصوصا ان لوحاتنا بيتكتب فيها صمم المشروع طبقا للكود المصري فما العمل في هذه الجملة هل اذا لجئنا للتصميم بالكود الأوروبي الموحد او حتي الأمريكي طبقا لأنه بيعطي قوةاكبر و بالتالي معامل الأمان يكون اكبر و خروجا من المأزق نكتب عبارتنا ان الشغل كود مصري؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟
    ام ان المراجعات تقبل التحاكم الي الأكواد العالمية الأخري

     


    0 Not allowed!


    وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

    ثلاثة تعرفها من ثلاثة:
    الشّجرة تعرفها من ثمارها
    والصّديق تعرفه عند الشّدّة
    والكريم تعرفه عند الحاجة




    رد مع اقتباس  

  7. #497 2012-10-09,07:30 PM
    الصورة الرمزية أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    استشاري الهندسة المدنية

    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    2,696
    Thumbs Up
    Received: 1,319
    Given: 107
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haf_hamza
    موضوع رائع جدا وأتمنى أن أكون من المشاركين بإذن الله بعد أن أصبحت من المستفيدين بعديد المعلومات
    أستاذ اسامة، بارك الله فيه وعندي إلتياس بالنسبة للأنظمة المقاومة للزلزال، حسب الكود الأمريكي ubc97، هنالك نظامين متشابهين نوعا ما :
    Bearing walls system with concrete shear walls-
    building frame system system with concrete shear walls -
    وكلاهما يعتمد على تحميل كل أو أغلب القوى الزلزالية على الكور في حين أن معامل r مختلف فالأول 4.5 والثاني 5.5
    فمثلا لو قمت بتمثيل كل الأعمدة كحوائط وخيرت نظام building frame system فما الفرق بين هذين النضامين في هذه الحالة ؟
    السلام عليكم ورحمة الله
    بالنسبه الى نظام الحوائط الحامله أو مايسمى Bearing walls system فأنه قد تكون الحوائط الحامله كما ذكرت حضرتك من الخرسانه المسلحه أو كما فى الكود أيضا قد تكون من المبانى الطوب أو من الاخشاب أو من الحديد steel هنا كل المبنى يعتمد على هذه الحوائط
    (Bearing walls) فى تحمل الاحمال الرأسيه من أحمال ميته وأحمال حيه وكذلك وكذلك أيضا تتحمل هذه الحوائط الرأسيه (Bearing walls)الاحمال الافقيه من رياح وزلازل
    أما النظام الاخر وهو ال Buiding frame system فهو عباره عن حوائط قص رأسيه بالاضافه الى أعمده وعلى أن تقوم الاعمده بتحمل الاحمال الرأسيه الميته والحيه وعلى أن تقوم حوائط القص بتحمل الاحمال الافقيه من رياح وزلازل بالاضافه طبعا الى الاحمال الرأسيه الواقعه على هذه الحوائط
    اذن مالفرق بين الاثنين أو النظاميين السابقيين ولماذا الاختلاف فى قيمة
    R وما هو النظام الاكثر أماننا والاقل خطوره من الاخر ؟؟؟
    فى النظام الاول وهو
    Bearing wall تم الاعتماد كلية على الحوائط (لان أصلا المبنى كله عباره عن حوائط) فى مقاومة الاحمال الرأسيه والافقيه
    اذن اى خطأ او اى شدة زلزاليه أشد من الذى تم تصميم المبنى عليها سوف يعرضه لخطوره
    أما النظام الثانى وهو
    Buiding frame system تم الاعتماد على نظاميين فى مقاومة الاحمال أحدهما وهو الاعمده فى مقاومة الاحمال الرأسيه والثانى وهو حوائط القص فى مقاومة الاحمال الافقيه وكما أن وجود الاعمده يمكن أن يكون اطارات رأسيه وبالتالى يخفف ذلك من تأثير الزلازل
    اذن هذا النظام وهو
    Buiding frame system أكثر أماننا من النظام الاول وهوBearing wall وعلى ذلك تم تقليل قيمة R فى نظام ال Bearing wall حتى نزيد من قيمة قوة القص القاعدى وبالتالى نزيد من قطاعات حوائط القص
    ارجو أن تكون الصوره قد وضحت
    تقبل تحياتى


     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة أسامه نواره ; 2012-10-09 الساعة 07:31 PM
    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل
    رد مع اقتباس  

  8. #498 2012-10-09,07:47 PM
    الصورة الرمزية أسامه نواره
    أسامه نواره غير متواجد حالياً

    استشاري الهندسة المدنية

    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    2,696
    Thumbs Up
    Received: 1,319
    Given: 107
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إقرأ و إرتقي
    عندما قمت بتمثيل الحوائط فاستخدمت امر الرسم wall مع رسمها متقاطعة مع الshells و عرفتها ب pier لأظهار النتائج مرة واحدة و سؤالي هل احتاج الي تقسيمها في الأتجاه الأفقي ايضا ؟؟؟؟؟؟؟
    هل سنقوم بعمل احمال زلازل و رياح علي برنامج السيف؟ و معرفة تأثيرها علي البلاطة اعذر جهلي ببرنامج السيف و ارجو الا اكون اسئلتي سخيفة

    جزيل الشكر علي صبر حضرتك معنا في الأسئلة الكثيرة
    اولا لاشكر على واجب
    ثانيا بالنسبه لحوائط القص طبعا يتم تقسيمها رأسى عند نقط تقاطعها مع نقط البلاطه وافقى أيضا حتى نزيد من دقة النتائج
    بالنسبه لبرنامج السيف نحن نصدر له السقف من الايتابس مباشرة وعلى هذا السقف كل الاحمال الرأسيه الحيه والميته التى تم تعريفها فى برنامج الايتابس وعليه كل تأثيرات أحمال الزلازل والرياح المعرفه فى برنامج الايتابس وكل حالات التحميل اى أننا لاندخل اى شئ جديد سواء للقطاعات أو الاحمال فقط ندرس تأثير الزلازل والرياح على نقط التقاء الاعمده وحوائط القص بالسقف لان هذه النقط هى التى تولدت عندها قوى وعزوم فى الاتجاهات الثلاثه X,Y,Z وهذه القوى وهذه العزوم تولدت أصلا نتيجة حركة السقف الناتج من تأثير الزلازل وتعمل هذه القوى وهذه العزوم كقوى اضافيه تعمل على السقف مثلها مثل الاحمال الحيه والميته
    ولذلك لابد وأن ندرس أقصى حالات التحميل التى تتكون عندها أقصى قوى وأقصى عزوم تؤثر عند هذه ال joint وكما ذكرت سابقا أن ذلك يحدث عند السقف الذى يحدث عنده أقصى drift لذلك لابد من تحديد هذا السقف وتصديره من الايتابس وبالقطع لن يكون هذا السقف هو الدور الاخير والذى يحدث عنده اقصى ازاحه كما يعتقد الكثير منا
    تقبلى تحياتى


     


    1 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة أسامه نواره ; 2012-10-09 الساعة 07:50 PM
    اطلب العلم تزداد حكمة واعمل بعلمك تزداد خبرةصوب اخطاءك وتعلم من فشلك تنجح في المستقبل
    رد مع اقتباس  

  9. #499 2012-10-09,08:35 PM
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    11
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    جميل

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #500 2012-10-10,12:22 AM
    الصورة الرمزية ayelamayem77
    ayelamayem77 غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    المشاركات
    417
    Thumbs Up
    Received: 284
    Given: 356
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامه نواره مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اولا اشكرك على كلماتك الطيبه والفضل بعد الله عز وجل يرجع لهذا المنتدى الموقر والى الاساتذه الافاضل الكبار الذين تعلمنا على ايدهم والمهم الا نبخل على بعضا البعض بأى معلومه لان فى ذلك نهضة الامه ورفع مستوانا ومسايرتنا للنهضه العلميه والتى أتمنى أن تكون على أيدى شاب الثوره ان شاء الله
    ثانيا اعتقد الان أنك قد اقتنعت ببرنامج الايتابس بعدما كنت فى بداية مشاركاتك تعمل لنا الملفات على برنامج الساب2000 وكما اتضح أن برنامج الايتابس متخصص أكثر ويعطى نتائج نحتاجها مباشرة أفضل من برنامج الساب 2000 وهذا قطعا لايقلل من أهمية الساب 2000 لانه الام وأصل شجرة العيله فى شركة CSI وكما يمكن عمل البرج عليه أيضا ولكن برنامج الايتابس متخصص فى دراسة الابراج والمبانى العاليه تحت تأثير الرياح والزلازل لذلك نحن نحلل عليه الاعمده وحوائط القص لذلك ادعو كل الزملاء المهندسيين تعلم هذا البرنامج لانه يشبه الى حد كبير برنامج الساب2000
    ثالثا بالنسبه الى Ax= torsional application factors وما قمت أنت بعمله بحق هو ملف ممتاز واشكرك عليه لاننى شخصيا استفدت منه وسوف استفيد منه مستقبلا ان شاء الله
    أما استفسارك عن قيم Ax فطبعا نحن نستخدما فى حالة التحميل التى يوجد بها ترحيل فقط 5%ecc. حيث فرضا أن قيمة Ax=1.25 فاننا فى قائمة override نضرب 0.05 * 1.25 = 0.0625 بدلا من 0.05 لكل دور ولكل اتجاه وطبعا اذا كانت قيمة Ax=1.00 فلا داعى لعمل اى شئ كما يلى



    رابعا بالنسبه الى max drift فهو أم المشاكل فى الزلازل وكما ترى أنه unsafe وهو الذى يتحكم فى قطاعات الاعمده وحوائط القص ولكن لاتنسى وجود ترحيل كبير بين مركزى الجساءه والكتله فله سبب مباشر أيضا فى زيادة قيمة ال max drift وطبعا يوج خطأ أثاؤ توضيحى للكود المصرى فى وجود صفر عندما نقارن بالكود المصرى لقيم ال drift فالمفروض القيمه هى 0.005*H وطبعا لابد أن نراجع طبيعه وتشطيبات الواجهات فى المنشأ لان قيم المقارنه لل drift تتوقف عليها كما ذكر الكود المصرى
    وبالنسبه لملفات الاكسل فهى بحق ممتازه ولكن ارجو اضافه عمود رأسى يوضح فيه أنه اذا كانت ال drift امنه اى safe فيتم كتابة safe مقابها واذا كانت غير امنه يمتب البرنامج انها unsafe باللون الاحمر حتى ننتبه الى الادوار التى بها مشاكل
    خامسا بالنسبه لحالات التحميل التى ذكرها أخونا المهندس المشرف /خالد الازهرى فى للكود الامريكى ولكنها قديمه لسنة 90 حيث يكون مكتوب ACI 318M-90 ولكن فى الاصدارات الحديثه فى كما ذكرتها لك وهذه الحالات التى ذكرها أخونا المهندس خالد كما يلى



    سادسا بالنسبه للاحمال الحيه فهى نفسها تقريبا كما فى الكود المصرى وكما ذكر الكود المصرى اذا زادت الاحمال عن 500 كجم /م2 يتم زيادة نسبة مشاركة الاحمال الحيه فى تراكيب الاحمال كما ذكرت فالطبع يتم عمل حالات تحميل مخصوصه لهذه الادوار ولكن السؤال كيف يتم توقيع الحمل الحى نفسه على هذه الادوار ؟؟؟؟؟
    سادسا نحن لم ننتهى من تحديد قيمة (R) والتى تعتمد على النظام الانشائى المقاوم للزلازل وكذلك تصحيح قيمها النهائيه بعد حل البرج على برنامج الايتابس لان قيمة القص القاعدى وكما تعرف تتأثر بقيمة R & T
    تقبل تحياتى


    المهندس الفاضل أسامه
    عند حساب المعامل Ax كما تفضلت بالشرح نقوم بضربة بالقيمة المبدئية 5% و نضعها في خانة (override diaph. excen) لو كان قيمة Ax أكبر من 1 السؤال هنا القيمة المبدئية for diaphram exx is a ratio
    و لكن عند عمل override diaph. excen يطلب البرنامج القيمة هنا absolute أي مقدار الازاحة المطلقة أرجو توضيح الامر و بارك اللة فيك علي ما تنفعنا بة من العلم و تقبل تحياتي

     


    0 Not allowed!