رجاء المساعدة .. طول ماسورة التكييف الاسبليت

2012-03-14, 07:37 PM #11
الصورة الرمزية حسن ابوشناف
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 154
Thumbs Up
Received: 4
Given: 0
اخى الفاضل الوحده دى بها تسريب للفريون علشان عند نقصان الشحنه تتجمد الماسوره ذات الضغط العالى (ذات القطر الاقل) وهو ده سبب وجود الثلج فى الوحده الداخليه وعندما قلت الشحنه الى ضغط يعادل الضغط الجوى يعمل الجهاز بدون فريون اذاَ لا يوجد تبريد بل يعمل هواء فقط

بالنسبه الى سؤال اخى العزيز عن طول المواسير يرتبط بالسعه التبريديه للجهاز الطول المناسب يتراوح ما بين 8 الى 10 متر ده على جميع الوحدات والمركات واذا زاد الطول لايؤثر على الكفائه للجهاز بل هو حمل على الضاغط ويقلل من عمره الافتراضى

من مواضيع حسن ابوشناف :

2012-03-17, 06:52 PM #12
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 148
Thumbs Up
Received: 33
Given: 15
عزيزي المحترم طبعا شكر لكل اللي تفضل وقالو كلام معظمه ان شاء الله يكون صحيح اما ليا بعض التوضيحات بالنسبه للمسافه ال15 متر مش مشكله ولا حاجه هيا كتير اه بس انا بركب حاليا مسافة 20 متر رأسي و5 متر افقي لكن لازم ترجع لنوع المكيف لو قالو الكمبروسور كفاءته تستحمل خلاص اوكيه اما بالنسبه للمياه والثلج فدا نتيجة المبخر غير نظيف قم بعملية تنظيف المبخر وللاسف الاسبليت غير الشباك متقدرش تفكه علشان الفريون على كلاا لازم تشوف المبخر نظيف ولا لأ وبعد كده اكشف على الفريون

من مواضيع zizo_mam :

2012-03-22, 03:05 AM #13
عضو

تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 17
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الاعراض اللى انت تتكلم عنها اخوى الكريم اعراض تنسيم فى دايره التبريد .والشغله بسيطه لو اى فنى ركب ساعه الفحص للغاز بيعرف ايه المشكله ان كانت نقص شحنه مركب التبريد او ان الكمبر سر لا يعمل ونصيحه لا تضع الجهاز على وضع التبريد لحين فحصه .

من مواضيع ابو فهدودى :

2012-03-22, 09:42 AM #14
عضو

تاريخ التسجيل: Jul 2011
المشاركات: 24
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الخلاصة :
1-اسباب انخفاض التبريد بعد ستة اشهر من التركيب فى الحالة الموضحة :
**لابد من قياس ضغظ الفريون للوحدة الخارجية ائناء التشغيل.
**تنظيف الوحدة الداخلية.
**لاحظ ان الجهاز تم تركيبة قبل ستة اشهر اى غى شهر اكتوبر تقريبا وهو ما يعنى ان درجة حرارة الجو خلال الفترة الماضية لم تتجاوز 35درجة مئوية وهو ما لايعتبر مقياسا لاداء الجهاز خلال الفترة الموضحة.. وعلية وجب التنوية للمواصفات القياسية التالية.
2-المواصفات القياسية للتركيبات (اسبليت).
**طول المواسير:
-للاجهزة ذات السعات وحتى 2طن تبريد فان اجمالى الطول المسموح بة هو 20 متر افقى.
-اقصى ارتفاع راسى للمواسير هو 10 متر وفى هذة الحالة اجمالى الطول لايزيد عن 15 مترا علما بان هذة المعلومات موجودة بالكتيب المرفق مع كل جهازجديد تبعا لسعتة.
**عزل المواسير:
1- فى حالة وجود الكابلرى بالوحدة الخارجية فلا بد من عزل كلتا الماسورتين (راجع-طرد)عزلا تاما منفصلا
اى بعزل الطرد منفصلا وعزل الراجع منفصلا.
2- فى حالة وجود الكابلرى بالوحدة الداخلية فيجب عزل الراجع منفصلا اما الطرد غيكتفى فقط بلصقة.
**الفريون :
- اى جهاز جديد يكون مشحون بفريون يكفى خمسة امتار طول مواسير.
- فى حالة ان طول المواسبر يزيد عن ذلك فيجب زيادة شحنة الفربون لتتناسب مع الزيادة فى الطول.
مثال :اذا كانت مواسير التمديد 3/8 و 5/8 فان كمية الفريون المضاف تكون بواقع 40 جم لكل متر زيادة.
علما بوجود جداول تنظم الكميات المضافة تبعا لاقطار المواسير حسب الشركة المصنعة .

والى ان القاكم فى مشاركة جديدة ان شاء اللة.. اسالكم الدعاء.

من مواضيع ابو فهدودى :

2012-03-22, 10:01 AM #15
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 222
Thumbs Up
Received: 14
Given: 9
شكرا لأخ جمال عبد الخالق وأود أضيف على معلوماتك القيمه بالنسبه للأرتفاع العمودي أذا زاد عن 5 امتار يجب وضع Oil trap لحل مشكلة عدم رجوع الزيت للضاغط أذا كانت القطعه الخارجيه فوق القطعه الداخليه.
مع الشكر.....

من مواضيع حيدراكرم :

2012-03-22, 07:16 PM #16
الصورة الرمزية mustafatel
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 550
Thumbs Up
Received: 11
Given: 10
يا أخي الذي حدث معك هو التالي:
*تم تركيب الوحدة وكما قلت 15 متر طول
*مع بدء عمل الوحدة كانت تعمل بشكل جيد
*الماء في البداية طبيعي الخطء من الفني عدم تركيب خط التصريف
*مع مرور الوقت و بسبب طول الخط راجع كان من الصعب أن يرجع الزيت للضاغط مما سبب بتجمده
* مع الوقت بدء الخط الراجع بالإنسداد ببطء
*عند هذه المرحلة بدء الأخ يرى بعض الثلج
*و في النهاية و بسبب الضغط العالي على خط الرجع و جد الفريون مخرجاً إما من نقطة لحام ضعيفة أو أية أضرار بالمواسير للخروج و تفريغ الدورة.

من مواضيع mustafatel :