دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

مصعد فى عمارة 3 بدروم + أرضى + 10 أدوار متكررة

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سؤال للسادة المهندسين الأفاضل بالمنتدى وخاصة المهندس رزق حجاوى يوجد مبنى مكون من 3 بدروم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. #1 2012-02-23,01:30 PM
    AYMAN_TARHONY غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    سؤال للسادة المهندسين الأفاضل بالمنتدى وخاصة المهندس رزق حجاوى
    يوجد مبنى مكون من 3 بدروم + أرضى + 10 أدوار متكررة والسوال هو:-
    1- بخصوص المصعد فإن المصعد يبدأ من البدروم رقم 3 ( السفلى ) وحتى البدروم رقم 1 ( العلوى ) عبارة عن كابينة واحدة ( 2×2 م2 )حوائط خرسانية سمك 20 سم وسوف يتم عمل الحفرة ومنسوبها يقل 1.50 سم عن الأرضية ولكن لظروف استيعاب السيارات يتم زيادة أبعاد المصعد من الدور الأرضى وحتى آخر دور متكرر ليكون عبارة عن 3 كابينة(2 × 6 م2 ) وليست كابينة واحدة.
    كيف يتم تحميل الجزء المتبقى من المصعد هل يتم عمل حوائط خرسانية مسلحة تزرع فى السقف ويتم تعليق المصعد فى السقف بارتفاع العشرة أدوار مع العلم بوجود ارتفاع كاف ونظرا لإحتواء كافة السيارات فى البدروم لا يمكن جعل المصعد 3 كابينة من البدروم رقم 3 .
    2- بالنسبة للحوائط الخرسانية حسب التصميم 40 سم نظرا لارتفاعها ( 3 بدروم × 3 = 9.00 م طولى )
    مرفق الأدوار البدروم والأرضى والمتكرر

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  2. #2 2012-02-23,01:39 PM
    محمد سوسان غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    المشاركات
    97
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    ما علاقة الموضوع بالمرفقات

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2012-02-23,02:20 PM
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً إستشاري الهندسة المدنية
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    6,306
    Thumbs Up
    Received: 1,569
    Given: 547
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AYMAN_TARHONY مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    سؤال للسادة المهندسين الأفاضل بالمنتدى وخاصة المهندس رزق حجاوى
    يوجد مبنى مكون من 3 بدروم + أرضى + 10 أدوار متكررة والسوال هو:-
    1- بخصوص المصعد فإن المصعد يبدأ من البدروم رقم 3 ( السفلى ) وحتى البدروم رقم 1 ( العلوى ) عبارة عن كابينة واحدة ( 2×2 م2 )حوائط خرسانية سمك 20 سم وسوف يتم عمل الحفرة ومنسوبها يقل 1.50 سم عن الأرضية ولكن لظروف استيعاب السيارات يتم زيادة أبعاد المصعد من الدور الأرضى وحتى آخر دور متكرر ليكون عبارة عن 3 كابينة(2 × 6 م2 ) وليست كابينة واحدة.
    كيف يتم تحميل الجزء المتبقى من المصعد هل يتم عمل حوائط خرسانية مسلحة تزرع فى السقف ويتم تعليق المصعد فى السقف بارتفاع العشرة أدوار مع العلم بوجود ارتفاع كاف ونظرا لإحتواء كافة السيارات فى البدروم لا يمكن جعل المصعد 3 كابينة من البدروم رقم 3 .
    2- بالنسبة للحوائط الخرسانية حسب التصميم 40 سم نظرا لارتفاعها ( 3 بدروم × 3 = 9.00 م طولى )
    مرفق الأدوار البدروم والأرضى والمتكرر
    السلام عليكم
    لفهم السؤال اكثر يطلب ارفاق المقاطع المطلوبة بحيث يتضح منسوب القاعدة للمصاعد وعلاقتها بالبلاطة وكذلك سقف شافت المصاعد لحسب الاحمال للجدران .


     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة رزق حجاوي ; 2012-02-23 الساعة 02:26 PM
    اذا استفد من مشاركتي فلا تبخل بدعوة بظاهر الغيب
    للوالد والوالدة بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل والموبايل بالملف الشخصي.
    رد مع اقتباس  

  4. #4 2012-02-23,02:49 PM
    الصورة الرمزية boushy
    boushy غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,245
    Thumbs Up
    Received: 67
    Given: 45
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد سوسان مشاهدة المشاركة
    ما علاقة الموضوع بالمرفقات
    اخي العزيز الاخ السائل له مشكلة حقيقية في عمل المصعد من الارضي حتي اخر دور به خدمة نتمني من الاخوة مشاركته وننتظر مشاركة الرائع
    وعلي حسب وجهة نظري المتواضعة جدا :لو كان المصعد بالبدروم وسطي لكان الخيار افضل وزلك بأن يتم عمل كوربل علي حوائطه لحمل المصاعد علي الاطراف ويتم تصميمها بدقة متناهية
    والملاحظ ايضا ان هناك اختلاف في محور العمود شمال مصعد البدروم (ليس هناك اكسات للوصف) هل هدا الاختلاف مقصود لاجل التصميم المعماري ؟
    في انتظار اراء كبار المنتدي
    تقبل خالص شكري

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5 2012-02-23,05:49 PM
    AYMAN_TARHONY غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مرفق قطاع بالمصاعد
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boushy مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز الاخ السائل له مشكلة حقيقية في عمل المصعد من الارضي حتي اخر دور به خدمة نتمني من الاخوة مشاركته وننتظر مشاركة الرائع
    وعلي حسب وجهة نظري المتواضعة جدا :لو كان المصعد بالبدروم وسطي لكان الخيار افضل وزلك بأن يتم عمل كوربل علي حوائطه لحمل المصاعد علي الاطراف ويتم تصميمها بدقة متناهية
    والملاحظ ايضا ان هناك اختلاف في محور العمود شمال مصعد البدروم (ليس هناك اكسات للوصف) هل هدا الاختلاف مقصود لاجل التصميم المعماري ؟
    في انتظار اراء كبار المنتدي
    تقبل خالص شكري


     


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  6. #6 2012-02-23,05:51 PM
    AYMAN_TARHONY غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا م/ رزق لسرعة الرد ومرفق لسيادتكم قطاع حسب طلبكم وشكر للأخ boushy لفهم وجهة نظرى وأتمنى الإفادة ولكم جزيل الشكر

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة AYMAN_TARHONY ; 2012-02-23 الساعة 05:52 PM
    رد مع اقتباس  

  7. #7 2012-02-23,06:57 PM
    حمزة القبلان غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    101
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,

    لقد قمت بعمل مخطط حسب خبرتي المتواضعة واتمنى من الاستاذ المهندس رزق حجاوي
    ان يعلق عليه ويصحح الاخطاء الموجودة فيه , فهو مجرد فكرة.

    ملاحظة : المشكلة سوف تكون في ( lift pit) ولذلك اعتقد انه يجب تغيير ارتفاع دور البدورم الاول , وجعل البلاطة الموضحة في الرسم بمستوى منخفض ورفع مدخل المصعد لتحقيق ال(lift pit).

     


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة حمزة القبلان ; 2012-02-23 الساعة 07:55 PM
    رد مع اقتباس  

  8. #8 2012-02-23,11:32 PM
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً إستشاري الهندسة المدنية
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    6,306
    Thumbs Up
    Received: 1,569
    Given: 547
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AYMAN_TARHONY مشاهدة المشاركة
    مرفق قطاع بالمصاعد
    السلام عليكم
    من خلال المقطع والمعطيات الذي عليه يتضح ما يلي

    عندما تكون ارضية المصعد معلقة (اللون الاسود)
    المسافة basement 1 من البلاط للبلاط.
    2.9+0.6=3.5 م
    العمق الادنى (يطلب مراجعة شركة المصاعد) لعمق بئر المصعد=1.2 م
    سماكة البلاطة لبئر المصعد = 0.35 م
    اذن المسافة A=1.2+0.35=1.55m
    الارتفاع المتبقي لموقف السيارات
    B=3.50-1.55=1.95m<2.4m
    نلاحظ ان الارتفاع المتبقى للموقف السيارات 1.95 م وهو اقل من المسموح به 2.4 م (يطلب مراجعة القوانين في بلدك بهذا الخصوص) .
    اذا في هذه الحالة يجب الغاء الموقف تحت المصاعد ، وفي هذه الحالة ويتم تنفيذ الجدران من مستوي base. 1 (اللون الاحمر) اما الجدار الفاصل بين المصعدين فيمكن الغاؤه واستخدام شبك معدني حسب متطبات المصاعد وهناك متطلبات خاصة بامان المصاعد يجب تركيبها حيث ان ارضية حفرة المصعد تحتها فراغ مستخدم وهو الكراجات.


     


    0 Not allowed!


    اذا استفد من مشاركتي فلا تبخل بدعوة بظاهر الغيب
    للوالد والوالدة بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل والموبايل بالملف الشخصي.
    رد مع اقتباس  

  9. #9 2012-02-24,01:24 PM
    AYMAN_TARHONY غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    25
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    من خلال المقطع والمعطيات الذي عليه يتضح ما يلي

    عندما تكون ارضية المصعد معلقة (اللون الاسود)
    المسافة basement 1 من البلاط للبلاط.
    2.9+0.6=3.5 م
    العمق الادنى (يطلب مراجعة شركة المصاعد) لعمق بئر المصعد=1.2 م
    سماكة البلاطة لبئر المصعد = 0.35 م
    اذن المسافة a=1.2+0.35=1.55m
    الارتفاع المتبقي لموقف السيارات
    b=3.50-1.55=1.95m<2.4m
    نلاحظ ان الارتفاع المتبقى للموقف السيارات 1.95 م وهو اقل من المسموح به 2.4 م (يطلب مراجعة القوانين في بلدك بهذا الخصوص) .

    اذا في هذه الحالة يجب الغاء الموقف تحت المصاعد ، وفي هذه الحالة ويتم تنفيذ الجدران من مستوي base. 1 (اللون الاحمر) اما الجدار الفاصل بين المصعدين فيمكن الغاؤه واستخدام شبك معدني حسب متطبات المصاعد وهناك متطلبات خاصة بامان المصاعد يجب تركيبها حيث ان ارضية حفرة المصعد تحتها فراغ مستخدم وهو الكراجات.
    جزاك الله خيرا مهندس رزق على الرد الواضح ولكن بخصوص الجزء المعلق من المصعد بارتفاع 1.20 م أسفل سقف البدروم الأول ( أرضية المصعد ) الموضحة باللون الأسود فى المنطقة a هل يكفى 20سم بتسليح 16 مم .
    وسؤال آخر بخصوص الحائط الخرسانى الخارجى للمبنى retaining wall للبدروم هل يكفى 40 سم بتسليح 18 مم حديد رأسى و 14 مم حديد أفقى مع العلم بأن الحائط سيكون ارتفاعة تقريبا فى حدود 10 م وشكرا جزيلا لسيادتكم

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 2012-02-24,01:56 PM
    الصورة الرمزية رزق حجاوي
    رزق حجاوي غير متواجد حالياً إستشاري الهندسة المدنية
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    المشاركات
    6,306
    Thumbs Up
    Received: 1,569
    Given: 547
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AYMAN_TARHONY مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا مهندس رزق على الرد الواضح ولكن بخصوص الجزء المعلق من المصعد بارتفاع 1.20 م أسفل سقف البدروم الأول ( أرضية المصعد ) الموضحة باللون الأسود فى المنطقة a هل يكفى 20سم بتسليح 16 مم .
    وسؤال آخر بخصوص الحائط الخرسانى الخارجى للمبنى retaining wall للبدروم هل يكفى 40 سم بتسليح 18 مم حديد رأسى و 14 مم حديد أفقى مع العلم بأن الحائط سيكون ارتفاعة تقريبا فى حدود 10 م وشكرا جزيلا لسيادتكم
    السلام عليكم
    اللغة الواضحة في الهندسة المدنية هي اولا المخططات والرسم الهندسي ومن ثم اللكتابه .
    فأسئلتك غير واضحة وتحتاج الى
    • المخطط الانشائي في منطقة المصاعد .
    • المقطع الانشائي لجدار basement wall
    • الحسابات الانشائية
    اما ان يتم فرض التسليح بدون حسابات تثبت صحة ذلك فان ذلك يحتمل الصح او الخطأ ؟.


     


    0 Not allowed!


    اذا استفد من مشاركتي فلا تبخل بدعوة بظاهر الغيب
    للوالد والوالدة بالرحمة والمغفرة

    " ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين جميعا"
    يمكن التواصل من خلال الايميل والموبايل بالملف الشخصي.
    رد مع اقتباس  

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.