أريد ان اسال الاخوة الاعزاء عن مقدار التسامح عند استلام شاقولية الاعمدة بواسطة البلبل ؟ بمعنى اذا كان لدي عمود

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 14
  1. [1]
    alishawardi غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    استلام شاقولية نجارة الاعمدة

    أريد ان اسال الاخوة الاعزاء عن مقدار التسامح عند استلام شاقولية الاعمدة بواسطة البلبل ؟ بمعنى اذا كان لدي عمود بارتفاع 4 م مثلا كم ممكن التسامح باختلاف قراءة البلبل الشاقولي من الاعلى والاسفل ...

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: استلام شاقولية نجارة الاعمدة


  2. [2]
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية mokh


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 1,384
    Thumbs Up
    Received: 22
    Given: 5
    المفروض ان الميزان بتاعك يديك مقاس واحد ما اعلى العمود واسفله
    بس بصراحه انا لما بستلم ولقيت واحد مليميتر او اتنين مليميتر مش بدقق فيهم

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية طارق عاصم


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 543
    Thumbs Up
    Received: 87
    Given: 56
    حسب الكود الامريكي مفروض لحد 3 متر لغايه 4 مللي تقريبا .. وبعد كده كل متر مللي على ما اظن .. ولكن في رأيي لغايه نص سم في كل الاحوال

    0 Not allowed!



  4. [4]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    انا بصراحة بسامح تقريبا 4 ملم قي الاعمدة ذات الطول 3م وعلى شرط انو مايكون متكرر كتيير ... فهل هادا ضمن المعقول ؟

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Aug 2011
    المشاركات: 212
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 7
    الكود المصرى للمنشأت الخرسانية

    ص 9 - 17

    العمود ال 6 متر 5 مم

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية طارق عاصم


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 543
    Thumbs Up
    Received: 87
    Given: 56
    اعتقد مفيهاش مشكله

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية مهندس رواوص


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 903
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 22
    اعتقد انه من 3 الى 5 ملم فى العمود بطول 3 م فاكثر مقبول , ولكن احرص على التدقيق دائماا " ولا تجعل النجارين يعتادو على 3 او 4 ملي تمشي.. " .

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 867
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    الاخوه الاعزاء

    السلام عليكم

    ان السماحات المعطاة في المواصفات والاكواد هي للعناصر الكونكريتيه المصبوبه اي بعد فتح القالب وليس قبله

    ومن المفروض ان يكون القالب مظبوط بقدر المستطاع لانه بعد الصب يمكن ان يعطي فرق نتيجه الحركه والاهتزاز او عدم دقة او ضعف التثبيت

    مع الشكر

    1 Not allowed!



  9. [9]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    انا لا اسمح باكثر من 3 ملم في عمود 3 متر اوكثر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شكرا للزملاء على الردود الرااااااااائعة