اريد حل مشكلة تركيب بلف عاكس

2011-10-22, 10:58 AM #1
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 4
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اريد حل مشكلة تركيب بلف عاكس
السلام عليكم
عندي جهاز تكييف 1.5 حصان بارد( ينوين اير)
ركبت له بلف عاكس الدورة
في وضع البادر يكون جيد في التبريد وبقياس الامبير يكون مضبوط بيسحب 6.5 امبير ثابت
في وضع الساخن يكون جيد ايضا ولكن بيسحب امبير 6.5متدرج يصل الي 11 امبير

ممكن حد يعرف سبب المشكلة دي وكيف احلها

من مواضيع mohemed7777 :

2011-10-22, 02:04 PM #2
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 4
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
14 لايوجد احد يعرف سبب المشكلة
اين المهندسين التبريد

من مواضيع mohemed7777 :

2011-10-23, 02:08 AM #3
جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 5
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
صديقي عطلك ليس بالبلف ولكن بالكبلير -المواسير الشعرية- فعليك بتبديلهم أو بوضع الحساس النحاسي الداخلي على ماسورة أسخن لكي تفصل المروحة الخارجية بشكل اسرع لتعديل الضغط

من مواضيع mohemed7777 :

2011-10-23, 02:35 AM #4
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 237
Thumbs Up
Received: 29
Given: 0
ياسيدى الفاضل المشكله التى لديك لابد وان تحدث ليه لان الاجهزه التى تعمل على البلف العاكس لابد وان يركب عليها عدد اثنين كابلرى واحده تعمل على التبريد والاخرى تعمل فى حاله التسخين ويركب فى مسار كل كابللرى بلف عدم رجوع ويتم وضعهم عكس بعضهم . ولكن شركات التكييف لم تفعل ذلك وقامت بتشغيل الجهاز على كابللرى واحده واعتمدت على الحساس الحرارى الموجود فى المبخر لفصل الوحده اذا ارتفعت درجه حرارته ونتيجه لذلك انه عند تشغيل الجهاز على البارد بيتم ضبط شحنه الفريون على ضغط 65 psi وعندما يتم تشغيل على الساخن تجد ان ضغط السحب يرتفع تدريجيا بعد تشغيل الجهاز بفتره لان المبخر اصبح مكثف وقدرته تناقصت .
كل ماعليك ان تعمله هو ان تقوم بتشغيل الجهاز على الساخن وضبط ضغط السحب مره اخرى بتفريغ بعضا من شحنه الفريون .
واذا لم يكن لديك بلف لقراءه ضغط السحب عند تشغيل الجهاز على الساخن فقم بتشغيل الجهاز على البارد واضبط ضغط الشحنه على ضغط يتراوح ما بين 45 و 50 psi وبعدها سيعمل الجهاز على الساخن ولن يرتفع الامبير .
على فكره هذا هو احد اسباب تلف البلف عند التشغيل على الساخن من قبل لان ضغط الطرد ودرجه حرارته ارتفعت .

من مواضيع محسن يوسف :

2011-10-23, 09:15 AM #5
الصورة الرمزية الصقرالجارح
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 164
Thumbs Up
Received: 2
Given: 1
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محسن يوسف عبد البا مشاهدة المشاركة
ياسيدى الفاضل المشكله التى لديك لابد وان تحدث ليه لان الاجهزه التى تعمل على البلف العاكس لابد وان يركب عليها عدد اثنين كابلرى واحده تعمل على التبريد والاخرى تعمل فى حاله التسخين ويركب فى مسار كل كابللرى بلف عدم رجوع ويتم وضعهم عكس بعضهم . ولكن شركات التكييف لم تفعل ذلك وقامت بتشغيل الجهاز على كابللرى واحده واعتمدت على الحساس الحرارى الموجود فى المبخر لفصل الوحده اذا ارتفعت درجه حرارته ونتيجه لذلك انه عند تشغيل الجهاز على البارد بيتم ضبط شحنه الفريون على ضغط 65 psi وعندما يتم تشغيل على الساخن تجد ان ضغط السحب يرتفع تدريجيا بعد تشغيل الجهاز بفتره لان المبخر اصبح مكثف وقدرته تناقصت .
كل ماعليك ان تعمله هو ان تقوم بتشغيل الجهاز على الساخن وضبط ضغط السحب مره اخرى بتفريغ بعضا من شحنه الفريون .
واذا لم يكن لديك بلف لقراءه ضغط السحب عند تشغيل الجهاز على الساخن فقم بتشغيل الجهاز على البارد واضبط ضغط الشحنه على ضغط يتراوح ما بين 45 و 50 psi وبعدها سيعمل الجهاز على الساخن ولن يرتفع الامبير .
على فكره هذا هو احد اسباب تلف البلف عند التشغيل على الساخن من قبل لان ضغط الطرد ودرجه حرارته ارتفعت .

ممتاز ياهندسة رائع تفسير علمي 100% شكرا للمعلومات الممتازة .
لكن عندي استفسار حول ( لفصل الوحدة عند ارتفاع درجة حرارته ) حرارة من ؟

الصقرالجارح

من مواضيع الصقرالجارح :

2011-10-28, 01:09 PM #6
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الف مليون شكر

تم ضبط الضغط علي 50 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 8.5 الي 9.4امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن

من مواضيع SALAMA812 :

2011-10-29, 03:46 PM #7
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
[QUOTE=SALAMA812;2435483]
الف مليون شكر



تم ضبط الضغط علي 45 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 6.5 الي 9.2امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن

من مواضيع SALAMA812 :

2011-10-29, 03:48 PM #8
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الف مليون شكر



تم ضبط الضغط علي 45 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 6.5 الي 9.2امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن

من مواضيع SALAMA812 :

2011-11-04, 11:37 AM #9
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2011
المشاركات: 4
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الف مليون شكر
تم ضبط الضغط علي 45 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 6.5 الي 9.2امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن

من مواضيع mohemed7777 :

2012-01-14, 12:17 AM #10
جديد

تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 4
Thumbs Up
Received: 1
Given: 1
معلومة مفيدة مهندس محسن لك جزيل الشكر كنت عاوز اعرف جهاز التكييف الجديد البارد سخن بيبقى ضغطة على الوضع البارد 60 psi ولما بنعكسه على الوضع الساخن بيشتغل كويس من غير ما ننقص شحنة

من مواضيع mohemed7777 :