دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

اريد حل مشكلة تركيب بلف عاكس

السلام عليكم عندي جهاز تكييف 1.5 حصان بارد( ينوين اير ) ركبت له بلف عاكس الدورة في وضع البادر يكون

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. #1 2011-10-22,10:58 AM
    mohemed7777 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم
    عندي جهاز تكييف 1.5 حصان بارد( ينوين اير)
    ركبت له بلف عاكس الدورة
    في وضع البادر يكون جيد في التبريد وبقياس الامبير يكون مضبوط بيسحب 6.5 امبير ثابت
    في وضع الساخن يكون جيد ايضا ولكن بيسحب امبير 6.5متدرج يصل الي 11 امبير
    ممكن حد يعرف سبب المشكلة دي وكيف احلها

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة mohemed7777 ; 2011-10-22 الساعة 11:01 AM
    رد مع اقتباس  

  2. #2 2011-10-22,02:04 PM
    mohemed7777 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    14 لايوجد احد يعرف سبب المشكلة
    اين المهندسين التبريد

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2011-10-23,02:08 AM
    fouad shoman غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    5
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    صديقي عطلك ليس بالبلف ولكن بالكبلير -المواسير الشعرية- فعليك بتبديلهم أو بوضع الحساس النحاسي الداخلي على ماسورة أسخن لكي تفصل المروحة الخارجية بشكل اسرع لتعديل الضغط

     


    1 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4 2011-10-23,02:35 AM
    محسن يوسف غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    237
    Thumbs Up
    Received: 27
    Given: 0
    ياسيدى الفاضل المشكله التى لديك لابد وان تحدث ليه لان الاجهزه التى تعمل على البلف العاكس لابد وان يركب عليها عدد اثنين كابلرى واحده تعمل على التبريد والاخرى تعمل فى حاله التسخين ويركب فى مسار كل كابللرى بلف عدم رجوع ويتم وضعهم عكس بعضهم . ولكن شركات التكييف لم تفعل ذلك وقامت بتشغيل الجهاز على كابللرى واحده واعتمدت على الحساس الحرارى الموجود فى المبخر لفصل الوحده اذا ارتفعت درجه حرارته ونتيجه لذلك انه عند تشغيل الجهاز على البارد بيتم ضبط شحنه الفريون على ضغط 65 psi وعندما يتم تشغيل على الساخن تجد ان ضغط السحب يرتفع تدريجيا بعد تشغيل الجهاز بفتره لان المبخر اصبح مكثف وقدرته تناقصت .
    كل ماعليك ان تعمله هو ان تقوم بتشغيل الجهاز على الساخن وضبط ضغط السحب مره اخرى بتفريغ بعضا من شحنه الفريون .
    واذا لم يكن لديك بلف لقراءه ضغط السحب عند تشغيل الجهاز على الساخن فقم بتشغيل الجهاز على البارد واضبط ضغط الشحنه على ضغط يتراوح ما بين 45 و 50 psi وبعدها سيعمل الجهاز على الساخن ولن يرتفع الامبير .
    على فكره هذا هو احد اسباب تلف البلف عند التشغيل على الساخن من قبل لان ضغط الطرد ودرجه حرارته ارتفعت .

     


    0 Not allowed!


    محسن يوسف
    رد مع اقتباس  

  5. #5 2011-10-23,09:15 AM
    الصورة الرمزية الصقرالجارح
    الصقرالجارح غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    161
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محسن يوسف عبد البا مشاهدة المشاركة
    ياسيدى الفاضل المشكله التى لديك لابد وان تحدث ليه لان الاجهزه التى تعمل على البلف العاكس لابد وان يركب عليها عدد اثنين كابلرى واحده تعمل على التبريد والاخرى تعمل فى حاله التسخين ويركب فى مسار كل كابللرى بلف عدم رجوع ويتم وضعهم عكس بعضهم . ولكن شركات التكييف لم تفعل ذلك وقامت بتشغيل الجهاز على كابللرى واحده واعتمدت على الحساس الحرارى الموجود فى المبخر لفصل الوحده اذا ارتفعت درجه حرارته ونتيجه لذلك انه عند تشغيل الجهاز على البارد بيتم ضبط شحنه الفريون على ضغط 65 psi وعندما يتم تشغيل على الساخن تجد ان ضغط السحب يرتفع تدريجيا بعد تشغيل الجهاز بفتره لان المبخر اصبح مكثف وقدرته تناقصت .
    كل ماعليك ان تعمله هو ان تقوم بتشغيل الجهاز على الساخن وضبط ضغط السحب مره اخرى بتفريغ بعضا من شحنه الفريون .
    واذا لم يكن لديك بلف لقراءه ضغط السحب عند تشغيل الجهاز على الساخن فقم بتشغيل الجهاز على البارد واضبط ضغط الشحنه على ضغط يتراوح ما بين 45 و 50 psi وبعدها سيعمل الجهاز على الساخن ولن يرتفع الامبير .
    على فكره هذا هو احد اسباب تلف البلف عند التشغيل على الساخن من قبل لان ضغط الطرد ودرجه حرارته ارتفعت .

    ممتاز ياهندسة رائع تفسير علمي 100% شكرا للمعلومات الممتازة .
    لكن عندي استفسار حول ( لفصل الوحدة عند ارتفاع درجة حرارته ) حرارة من ؟

    الصقرالجارح

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة الصقرالجارح ; 2011-10-23 الساعة 09:21 AM
    لا تبكي يوما على من باعك
    بل دعه يبكــــــــــــــي على ضيـــــــاعك

    عراقي انا
    رد مع اقتباس  

  6. #6 2011-10-28,01:09 PM
    SALAMA812 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف مليون شكر

    تم ضبط الضغط علي 50 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 8.5 الي 9.4امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة SALAMA812 ; 2011-10-28 الساعة 01:12 PM
    رد مع اقتباس  

  7. #7 2011-10-29,03:46 PM
    SALAMA812 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    [QUOTE=SALAMA812;2435483]
    الف مليون شكر



    تم ضبط الضغط علي 45 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 6.5 الي 9.2امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8 2011-10-29,03:48 PM
    SALAMA812 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    8
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف مليون شكر



    تم ضبط الضغط علي 45 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 6.5 الي 9.2امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 2011-11-04,11:37 AM
    mohemed7777 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2011
    المشاركات
    4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الف مليون شكر
    تم ضبط الضغط علي 45 psi واصبح سحب الامبير كحد اقصي من 6.5 الي 9.2امبير مستقر. هل الحد ده كويس بالنسبة لوضع الساخن


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 2012-01-14,12:17 AM
    eng mohamed reda غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    المشاركات
    4
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 1
    معلومة مفيدة مهندس محسن لك جزيل الشكر كنت عاوز اعرف جهاز التكييف الجديد البارد سخن بيبقى ضغطة على الوضع البارد 60 psi ولما بنعكسه على الوضع الساخن بيشتغل كويس من غير ما ننقص شحنة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.