اضافة حديد تسليح ال(dowels) للدرج

السلام عليكم المهندسين الكرام لدي موقع مشروع بناية هيكلية والمنفذ لم يضع حديد الزرع في السقف لربطه مع حديد تسليح

النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. [1]
    Al-Abid غير متواجد حالياً

    جديد

    تاريخ التسجيل: Oct 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0

    اضافة حديد تسليح ال(dowels) للدرج

    السلام عليكم

    المهندسين الكرام لدي موقع مشروع بناية هيكلية والمنفذ لم يضع حديد الزرع في السقف لربطه مع حديد تسليح الدرج
    علما ان الدرج بعرض 2م وحديد التسليح بقطر 16ملم كل 15 سم بطبقتين ومنطقة التقاء الدرج بالسقف هي جسر beam
    فما هو افضل عمل لهذه الحالة

    وسأكون شاكرا لكم وبارك الله بكم

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: اضافة حديد تسليح ال(dowels) للدرج


  2. [2]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية اللبيس


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al-abid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    المهندسين الكرام لدي موقع مشروع بناية هيكلية والمنفذ لم يضع حديد الزرع في السقف لربطه مع حديد تسليح الدرج
    علما ان الدرج بعرض 2م وحديد التسليح بقطر 16ملم كل 15 سم بطبقتين ومنطقة التقاء الدرج بالسقف هي جسر beam
    فما هو افضل عمل لهذه الحالة

    وسأكون شاكرا لكم وبارك الله بكم
    قم بعمل تزريع لاشاير الحديد في الكمره بماده ايبوكسيه بطول الوصله المناسب ... والله أعلم

    0 Not allowed!


    لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

  3. [3]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية خلوف العراقي


    تاريخ التسجيل: Feb 2009
    المشاركات: 3,512
    Thumbs Up
    Received: 113
    Given: 50
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Al-Abid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    المهندسين الكرام لدي موقع مشروع بناية هيكلية والمنفذ لم يضع حديد الزرع في السقف لربطه مع حديد تسليح الدرج
    علما ان الدرج بعرض 2م وحديد التسليح بقطر 16ملم كل 15 سم بطبقتين ومنطقة التقاء الدرج بالسقف هي جسر beam
    فما هو افضل عمل لهذه الحالة

    وسأكون شاكرا لكم وبارك الله بكم

    اعتقد ان الصحيح هو ربط كل حديد التسليح الخاص بالدرج (( الحديد ذو القطر 16 ملم )) بالجسر الكونكريتي beam

    والله اعلم ...

    0 Not allowed!


    اللهم احفظ العراق واهله


    Trust me I 'm Engineer
    م.محمد صبار خلوف
    ابن ناصريه العراق

    محاضرات رائعه فيديوا صوت وصوره لجميع مناهج الهندسه المدنية على هذه الروابط

  4. [4]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية alileith


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 215
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خلوف العراقي مشاهدة المشاركة
    اعتقد ان الصحيح هو ربط كل حديد التسليح الخاص بالدرج (( الحديد ذو القطر 16 ملم )) بالجسر الكونكريتي beam

    والله اعلم ...
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اما كما اشار الاخوة او يتم تكسر واخراج حديد التسليح وزرع اتربه واخراج من الDowels للدرج ويايضا يتم ربط بين القديم والجديد بمادة ايبوكسي

    0 Not allowed!



  5. [5]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Oct 2011
    المشاركات: 2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله بكم يا مهندسينا

    ا استطيع ان اعمل في ال beam ثقوب بطول 15 سم واضع بها حديد تسليح الزرع للدرج على ان يثبت الحديد المزروع بالايبوكسي

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Oct 2011
    المشاركات: 32
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 0
    ممكن تزريع اشاير بمادة ايبوكسية ...اوممكن نطلع بالقالبة عادى وتكون اول درجة عالية عن البسطة يعنى اول درجة فى القلبة هتكون واقفة على كمرة البسطة مش طالعة منها ودة حل بيتنفذ كتير لو الفرق بين الدور والتالى لة سنين كتير هتخلى الاشاير تصدى وتنقل الصدأ للبلاطة ...تقبل تحياتى...