    السلام عليكم

    أنا شغال فى مشروع مول تجارى وعايز أعرف طريقة توصيل الكابلات الرئيسية من الشركة الى الموزع وكذلك ربطها بالمحولات الستة (محولات 1 ميجا ) وعدد 2 مولد كهربائى نصف ميجا

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: كيفية توصيل الموزع والمحولات والمولد فى مشروع كبير


  2. [2]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لقد وجد هذة المعلومات عن الموزع والمحولات وربطها

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية brand


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 11
    توضيح سؤال حضرتك عن التوصيل داخل السويتش جير الخاصة بالمول يعنى ازاى توصل كابلات الخدمة على الترانسفورمرز ولا سؤال تانى ؟

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 0
    اخي الكريم
    اولا عليك معرفة توضع المحولات
    2- النظر الى الاعمال المرتبطة بالعقد
    في بعض المشاريع تكون مهمة المتعهد ان يمدد الكبلات فقط وربطها وتوصيلها من مهمة شركة الكهرباء المزودة
    وفي بعضها يكون مهمة المتعهد فقط الربط من ناحية الجهد المنخفض اما المتوسط ( من الاولي ل سويتش جير او splicing من مهمة شركة الكهرباء )
    وفي بعضعا تكون من مهمة طرف ثالث مجاز من شركة الكهرباء
    ارجو منك قراءة ال scope of work لمعرفة كافة بنود العقد وهمة المتعهد وانا جاهز لاي استفسار

    1 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  5. [5]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 21
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed atallah مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    أنا شغال فى مشروع مول تجارى وعايز أعرف طريقة توصيل الكابلات الرئيسية من الشركة الى الموزع وكذلك ربطها بالمحولات الستة (محولات 1 ميجا ) وعدد 2 مولد كهربائى نصف ميجا
    اخي الكريم
    اولا عليك معرفة توضع المحولات
    2- النظر الى الاعمال المرتبطة بالعقد
    في بعض المشاريع تكون مهمة المتعهد ان يمدد الكبلات فقط وربطها وتوصيلها من مهمة شركة الكهرباء المزودة
    وفي بعضها يكون مهمة المتعهد فقط الربط من ناحية الجهد المنخفض اما المتوسط ( من الاولي ل سويتش جير او splicing من مهمة شركة الكهرباء )
    وفي بعضعا تكون من مهمة طرف ثالث مجاز من شركة الكهرباء
    ارجو منك قراءة ال scope of work لمعرفة كافة بنود العقد وهمة المتعهد وانا جاهز لاي استفسار

    1 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  6. [6]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أشكرك يابشمهندس سامر و brand على حسن الاستجابة

    أحب أوضح لكم شى أنا تخصصى أتصالات وقد عملت فى مجال المقاولات الكهربائية
    منذ ثلاث سنوات لدى خبرة مش قلليلة فى مجال دق وتركيب الاعمال الكهربائية وتركيب اللوحات المنخفضة .كذلك خبرة فى التكييف والحريق والصحى

    ولكن شغل المحولات والموزع والمولدات او مرة أقوم بة
    وانا فى الفترة المقبلة داخل على مرحلة توريد المحولات والمولدات

    هذة الرسومات القادمة من الاستشارى للموزع ولكن على أساس2 محول (2 ميجا ) و2 محول (1.5 ميجا)

    ولكن المالك طلب منى العمل على 6 محولات 1 ميجا وعدم أستخدام الموزع بسبب التكلفة للموزع قد تصل الى مليون جنية ولكن بعد تقسيم الاحمال الى 6 محولات يمكن ألاعتماد الرسومات والاحمال من شركة الكهرباء


    حيث أن شروط شركة الكهرباء أذا تم أستخدام محولات أكبر من 1 ميجا أو 1.5 ميجا لابد من شراء موزع أجبارى


    لذلك أنا عايز أفهم التفاصيل فى الرسمة المرفقة وكذلك بعد التغير المذكور ماذا سوف يكون الرسم

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  7. [7]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية brand


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 100
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 11
    اعتذر لك بسبب وجود مشكلة فى الاوتوكاد عندى مقدرتش اعدل على الرسم او اكتب عليه ملاحظات هحاول اوضح نظرى على قد ما ربنا يقدرنى
    بالنسبة للخطوط الى فى اسفل الرسمة from&to electrical utility دى خط الخدمة الى جاى من من شركة التوزيع متوصل مع ال rmu وحدة الربط الحلقى معرفش عنها كتير لكن دورها استمرار الخدمة اتفضل معلومات عنها فى الموضوع دة http://www.arab-eng.org/vb/t120904-2.html
    بعد كدة باس بار 22 كيلو فولت و الى قبله قواطع و الى بعده ايزوليتور و دى بتكون موجودة مع اى باس بار عالى الجهد عشان تارضه لتسريب اى شحنة قبل عمل تبديل او اى صيانة فيه
    بعد كدة باس بار تانى 22 كيلو برضه متجمع عليه الداخل و الخارج يعنى عليه خطوط الخدمة و خارج منه خطوط للمحولات هنا الاختلاف الى هيحصل فى التصميم بدل ما توصل 4 هتوصل 6*1 ميجا
    الدوائر الخضراء ct دى current transformers مهمتها قياس التيار فى كل فيدر
    ال sf6 cb دى قواطع تيار نوعها sf6 دة نوع الغاز العازل بداخلها و قيمها مختلفة حسب مكانها و لاحظ دائما فى بداية و نهاية كل فيدر موجود cb قيمته بتتغير حسب fault current و الجهد على المراد قطعه disruptive voltage وصلة الارضى قبل الترانسفورمر برضه لاغراض الصيانة زى الايزوليتورز
    اعتقد لو بصيت على الرسمة مع اخفاء ال rmu هتكون اوضح
    الكلام الاخضر على فى نص الرسمة الى فيه علامة الجذر اعتقد انه potential transformers وظيفتها قياس الجهد على الباص بار
    ملحوظة الرسم دة single line diagram و معناه ان كل خط على الرسم يمثل 3ph
    يارب اكون افدتك باى شىء و اسف اذا كانت المعلومات عامة بسبب نقص الخبرة فى المجال لانى خريج الدفعة دى و حاليا فى الجيش ادعيلى اخلص و اشتغل و انا اجى اشتغل معاك ان شاء الله (:

    1 Not allowed!



  8. [8]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية باقر العلم


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 2,043
    Thumbs Up
    Received: 106
    Given: 0
    التصميم المرفق هو لغرفة كهرباء الجهد المتوسط و الذي يشتمل على خلايا (لوحات ) Cell Board محضرة من قبل من قبل المصنعين ؛ البعض منها هو فيدرات Feeder متصلة بالمحولات الاربعة عن طريق كابلات و البعض هي للتحكم و القراءة و القياسات و الحماية .
    التصميم هو جيد و مقبول وشرحه بشكل موجز كالتالي :
    - شركت الكهرباء تمول المشروع بالكهرباء عن طريق خطين (للاطمأنان في حالة انقطاع خط سيبقى المشروع مغذى بالكهرباء عن طريق الخط الثاني ؛ مهمة شركت الكهرباء هي وصل الكهرباء في منطقة RMU1&2 و الخرج من هذه المنطقة عبر كابلات ستكون من مهام منفذي المشروع .
    يقسم المشروع الى منطقتين ؛ كل منطقة تغذي محولتان و هناك رابط بين المنطقتين مهمته هو في حال انقطاع الكهرباء عن منطقة فيمكن عندها وصل Tie link او مفتاح المشترك بينهما و عندها يمكن تغذية المنطقتين عن طريق خط واحد ؛ لهذا فأن قدرة المحولات الاربعة اختيرت اكثر من اللازم لتامين هذه الحالة (ربما القدرة هي اكثر بحدود 50% من المطلوب) .
    هناك غرف او خلايا خالية للمستقبل لاضافة محولات .
    المحولات الاربعة لا تقع في نفس المكان بل هي موجودة في مكان اخر حيث تشمل لوحات الجهد المتوسط التي ترتبط بالفيدرات عن طريق الكابلات ثم المحولة ثم لوحات التوزيع للجهد الواطئ 400 فولت .
    في اعتقادي ؛ استخدام 6 محولات امر غير مطلوب و ليس اقتصادي بل سيكون اكثر تكلفة و تنفيذا .
    مهام المنفذ هو تمديد الكابلات من و الى الخلايا و ربط باس بارات الخلايا مع بعضها ثم تنفيذ عمليات الفحص و القياسات .

    تحياتي

    2 Not allowed!


    (خير الكلام ما قل و دل)
    اللهم خذنا لما تحب و ترضى
    وابعدنا عما تبغض و تنهى

  9. [9]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية Al-Fox


    تاريخ التسجيل: Oct 2010
    المشاركات: 50
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    هذا مشروع مشابه لما تريد ارجوا ان تستفاد منه

    2 Not allowed!



  10. [10]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2009
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكراااااااااااااااااااا يا Brand وربنا يكرمك وتخلص الجيش وتشتغل فى شركة أحسن