استمرار كانات الاعمده داخل القواعد المسلحه

2011-08-11, 11:21 AM #1
الصورة الرمزية harb_484
عضو فعال

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 60
Thumbs Up
Received: 5
Given: 0
2011-08-11, 01:49 PM #3
الصورة الرمزية محمد الجيزاوى
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 610
Thumbs Up
Received: 118
Given: 27
2011-08-11, 02:35 PM #5
الصورة الرمزية ramysilver2004
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 102
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
أنا لما كنت بنفذها مكنتش بحط كانات جوه العمود لكن فى أحد المشاريع طلبها منى الإستشارى

من مواضيع ramysilver2004 :

2011-08-11, 02:42 PM #6
جديد

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 4
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
teslm edak ya handasa

من مواضيع eng mohamed yassen :

2011-08-11, 11:33 PM #10
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,338
Thumbs Up
Received: 4,210
Given: 1,261
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة harb_484 مشاهدة المشاركة
ارجو المساعده في معرفه هل تستمر كانات الاعمده داخل القواعد المسلحه ام نكتفي بوضع كانه واحده عند بدايه "الحطه" فقط ؟
السلام عليكم
هذه تفاصيل العمود داخل القاعدة حسب الكود البريطاني BS




أما حسب الكود الامريكي ACI _Manual 2004 فلا يتم وضع كانات للاعمدة داخل القاعدة


وحسب مرجع امريكي اخر يطلب استمرار حديد كانات الاعمدة في القاعدة

ومما سبق يتضح ان هناك اختلاف بين الكودات في هذه المسألة أما وجهة نظري الخاصة فالافضل اتباع مواصفات الكود المصري والبريطاني باستمرار الكانات للاعمدة داخل القاعدة وخصوصا في المناطق الزلزالية.

من مواضيع رزق حجاوي :