أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

ما هو افضل مكان لتركيب المرطب

السلام عليكم ما هو افضل مكان لتركيب المرطب ؟ قبل المروحة ام بعدها قبل ملف التسخين أم بعده قبل ملف

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11
  1. [1]
    الصورة الرمزية mohamed mech
    mohamed mech غير متواجد حالياً

    عضو متميز

    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,006
    Thumbs Up
    Received: 1,032
    Given: 844

    ما هو افضل مكان لتركيب المرطب

    السلام عليكم

    ما هو افضل مكان لتركيب المرطب ؟

    قبل المروحة ام بعدها

    قبل ملف التسخين أم بعده

    قبل ملف التبريد ام بعده

    و ما هى المسافات المفضلة بينه و بين كل من الملفات السابقة و بينه و بين الهيبا فلتر

    إفطرو براحتكم و جاوبونى

    و لكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: ما هو افضل مكان لتركيب المرطب

    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت "

  2. [2]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Feb 2010
    المشاركات: 6,151
    Thumbs Up
    Received: 816
    Given: 384
    Up

    0 Not allowed!



  3. [3]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم
    أخي محمد ، حسب ما أعرف فإن جهاز الترطيب يركب بعد المروحة ، سأحاول غدا إرفاق مرجع مقبول لتدعيم إعتقادي ، و أيضا يجب أن يكون بين المرطب و بين أقرب وصلة أو كوع مسافة لا تقل عن متر واحد ، و يجب الإنتباه لعدم تأثر أي من المعدات التي بعده - بالنسبة لإتجاه تدفق الهواء - بالرذاذ ، و كذلك نستطيع أن نركب بعد المرطب ما يشبه مصيدة للرذاذ الزائد ، و تكون على شكل ألواح مقطعها زاوية ، سأحاول غدا أن أرفق تفاصيل لوحدة مناولة مع مرطب و توابعه .

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 173
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    Thumbs up

    أخي الكريم
    بالنسبة للترطيب يجب أن يكون الترطيب قبل المروحة مع أحترامي للأخ صابر الحناجرة و من الأفضل أن تكون المرطبة بعد وشيعة التسخين و ليس قبلها
    لأنه لو وضعت المرطبة قبل وشيعة التسخين لوجب أن تكون فعالية الوشيعة عالية جدا و هذا يزيد
    من تكاليفها و من الممكن ايضا أن يستحيل الوصول الى الرطوبة النسبية المطلوبة فيما لو وضعت قبل
    وشيعة التسخين لأن خط الترطيب على الخريطة البسايكرومترية ممكن أن يصل الى خط رطوبة 100% قبل الوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة .
    و يفضل و ضعها قبل وشيعة التبريد لأن وشيعة التبريد سوف تلعب دور لاقط الرذاذ .

    0 Not allowed!


    أجمل هندسة في العالم مد جسر الأمل فوق بحر من اليأس

  5. [5]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية mottohotto


    تاريخ التسجيل: Mar 2007
    المشاركات: 315
    Thumbs Up
    Received: 18
    Given: 0
    السلام عليكم

    ما هو افضل مكان لتركيب المرطب ؟

    على حسب ما هو موجود بموقعى بالعمل فإن مكان تركيب المرطب بعد او خلف سطح المبخر اى ان الهواء المسحوب يمر على منطقه المبخر ثم المرطب

    قبل المروحة ام بعدها

    يركب قبل المروحه اى فى منطقه السحب و ليس الطرد

    قبل ملف التسخين أم بعده

    يركب قبل ملف التسخين بالنسبه لدوره الهواء اى ان الهواء المسحوب يمر على المرطب ثم السخان

    قبل ملف التبريد ام بعده

    يركب بعد ملف التبريد و خلفه مباشرة


    و ما هى المسافات المفضلة بينه و بين كل من الملفات السابقة و بينه و بين الهيبا فلتر

    مباشر او ملاصق لسطح المبخر و يبعد 25 سم عن السخان
    اما المسافه بينه و بين الهيبا فلتر فعلى حسب تصميم وضع الفلتر لان الهيبا فلتر يركب فى منطقه توزيع الهواء

    0 Not allowed!


    HVAC&R

  6. [6]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم
    أخي محمد يمكنك الرجوع لل ashrae 2008 الفصل الثاني و الفصل رقم عشرين ، ستجد أن المرطب دائما يكون بعد ملفي التسخين و التبريد ، ولكنه أحيانا يكون بعد المروحة و أحيانا أخرى يكون قبلها .

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم
    في الملف المرفق رسم توضيحي لوحدة مناولة موضحا عليها مكان المرطب .

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  8. [8]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,006
    Thumbs Up
    Received: 1,032
    Given: 844
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صابر الحناجره مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أخي محمد يمكنك الرجوع لل ashrae 2008 الفصل الثاني و الفصل رقم عشرين ، ستجد أن المرطب دائما يكون بعد ملفي التسخين و التبريد ، ولكنه أحيانا يكون بعد المروحة و أحيانا أخرى يكون قبلها .
    و عليكم السلام يا هندسةربنا يبارك لنا فيك
    أستأذنك لو تنسخ لى النص او الصفحة او رقم الجزء لانى دورت فى الاثنين و لم اجد جواب شافى
    العتب على النظر

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت "

  9. [9]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Nov 2007
    المشاركات: 188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    نظرك سليم أخي محمد ، لكن أنا الغلطان ، عندما أرسلت المشاركة السابقة أرسلتها من البيت ، و أحدث نسخة عندي في البيت هي سنة 2004 ، إعتقدت أن أرقام الفصول ثابتة للسنوات 2004 و 2008 ، لكن الآن عندما راجعت نسخة 2008 في العمل وجدت إختلاف في أرقام الفصول ، أعتذر مرة أخرى على إضاعة وقتك في البحث .
    أرقام الفصول و الصفحات في نسخة 2008 هي :
    1- الفصل الرابع (air handling and distribution ) ، إبتداء من صفحة 11
    2- الفصل 21 ( humidifiers ) ، الصفحة الأخيرة .

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,006
    Thumbs Up
    Received: 1,032
    Given: 844
    بارك الله فيك يا مهندس صابر و يسعدنا حقا التعرف عليك اكثر

    0 Not allowed!


    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت "

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.