الجسور(الكمرات) المقلوبه
لغرض معماري تم قلب عدة جسور في بنايه السؤال هل يجب قلب حديد التسليح ؟يعني نحط حديد تسليح منطقة التينشن بدل الكومبرشن

من مواضيع kosayadnan :

2011-06-28, 10:26 PM #2
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,339
Thumbs Up
Received: 4,218
Given: 1,261
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kosayadnan مشاهدة المشاركة
لغرض معماري تم قلب عدة جسور في بنايه السؤال هل يجب قلب حديد التسليح ؟يعني نحط حديد تسليح منطقة التينشن بدل الكومبرشن
السلام عليكم
لا يتم قلب حديد التسليح عندما تكون الكمرة مقلوبة inverted beam ولكن هناك متطلبات خاصة بالنسبة لحديد القص shear reinforcement كما في الشكل المرفق


وهناك بعض المراجع من يعتمد التفاصيل التالية



وللمزيد حول هذا الموضوع
http://www.arab-eng.org/vb/t216602.html
http://www.arab-eng.org/vb/t122006.html

من مواضيع رزق حجاوي :

2011-06-28, 11:03 PM #3
الصورة الرمزية مسلم
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 732
Thumbs Up
Received: 5
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رزق حجاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
لا يتم قلب حديد التسليح عندما تكون الكمرة مقلوبة inverted beam ولكن هناك متطلبات خاصة بالنسبة لحديد القص shear reinforcement كما في الشكل المرفق


وهناك بعض المراجع من يعتمد التفاصيل التالية



وللمزيد حول هذا الموضوع
http://www.arab-eng.org/vb/t216602.html
http://www.arab-eng.org/vb/t122006.html
أجبت فأوفيت م/ رزق