تسليح الكابولي

2011-04-11, 11:22 PM #1
الصورة الرمزية اللبيس
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 173
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
تسليح الكابولي
هناك في مبني كابولي فقط simple بمعني انه يرتكز فقط علي عمود فهل هدا يجوز ام انه امر خطأ وان كان صح فهل الحديد يمتد في البلاطة مرة ونصف الكابولي للحديد العلوي فقط لان العزوم علية سالبة
هل هدا صح ام خطأ
وهل الكانتيليفر في البلاطة solid slap ادا كانت البلاطة المجاورة له الفرش في الاتجاة العمودي علي cantilever اي ان اتجاة الحمل عكس اتجاة الكابولي فهل الكمرة المحمل عليها الكابولي معرضة ل tortion كما في حال البلاطة الهوردي ام ان دلك لا ينطبق علي solid slab
ارجو الرد للاهمية

من مواضيع اللبيس :

2011-04-12, 12:15 PM #4
الصورة الرمزية اللبيس
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 173
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
2011-04-12, 12:57 PM #5
الصورة الرمزية mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 2,150
Thumbs Up
Received: 2,407
Given: 5,534
2011-04-12, 01:14 PM #6
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Sep 2007
المشاركات: 61
Thumbs Up
Received: 2
Given: 0
بص يا باشا هو على الوضعيه اللى انت بتقولها ماينفعش بس لو وضحت اكتر او حتى جبت الرسم ممكن يكون فى حل

من مواضيع Lordmedo :

2011-04-12, 01:28 PM #7
الصورة الرمزية اللبيس
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 173
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
هل يمكن وصف الجملة الأنشائية
1- نوع السقف
2- تحديد الكمرات
3- تحديد هل الكابولى بالكمرات أم بالبلاطة
4-تحدبد الأبعاد

شكرا ليك يا بشمهندس
السقف هولو بلوك
الكابولي يرتكز فقط علي ركيزة اي في البلاطة
طول الكابولي 1.5 متر

من مواضيع اللبيس :

2011-04-12, 01:48 PM #8
الصورة الرمزية mecheil.edwar

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 2,150
Thumbs Up
Received: 2,407
Given: 5,534
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اللبيس مشاهدة المشاركة
شكرا ليك يا بشمهندس
السقف هولو بلوك
الكابولي يرتكز فقط علي ركيزة اي في البلاطة
طول الكابولي 1.5 متر
لديك أذن كمرة كابولى Cantilever Beam بطول 1.5 متر ترتكز فقط على العمود
فى تلك الحالة يجب أن يتم نقل العزوم من الكمرة إلى العمود
فمثلا بأفتراض الكابوبى عليه حمل موزع 3 طن / متر
ستكون العزوم بنهاية الكابولى ناحية العمود = 3 * 1.5*1.5/2 = 3.375 طن - متر
إذن يلزم تصميم الوصلة بين العمود والكمرة لنقل عزوم بما مقداره 3.375 طن - متر ويجب تأمين طول رباط كافى يمتد من نهاية الكمرة ويستمر بالعمود لنقل تلك العزوم

يجب أن يتم تصميم العمود مشتملا على تلك العزوم

من مواضيع mecheil.edwar :

2011-04-12, 03:43 PM #9
الصورة الرمزية اللبيس
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 173
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mecheil.edwar مشاهدة المشاركة
لديك أذن كمرة كابولى Cantilever Beam بطول 1.5 متر ترتكز فقط على العمود
فى تلك الحالة يجب أن يتم نقل العزوم من الكمرة إلى العمود
فمثلا بأفتراض الكابوبى عليه حمل موزع 3 طن / متر
ستكون العزوم بنهاية الكابولى ناحية العمود = 3 * 1.5*1.5/2 = 3.375 طن - متر
إذن يلزم تصميم الوصلة بين العمود والكمرة لنقل عزوم بما مقداره 3.375 طن - متر ويجب تأمين طول رباط كافى يمتد من نهاية الكمرة ويستمر بالعمود لنقل تلك العزوم

يجب أن يتم تصميم العمود مشتملا على تلك العزوم
معني كلام حضرتك ان تسليح ال cantiliver beam لا يمتد الي البلاطة المجاورة للحديد العلوي وان تسليح الكمرة سوف يمتد برجل داخل العمود
فهل العمود معرض ل tortion من هدا cantilever beam ام لا
ولمادا لا يمتد تسليح الكابولي داخل البلاطه
هل هدا صحيح ام لا
وشكرا لك يا بشمهندس علي الاهتمام

من مواضيع اللبيس :

2011-04-12, 03:58 PM #10
الصورة الرمزية اللبيس
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 173
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
وبعد ادن حضرتك لو فية رسم يوضح شكل سليح الكمرة مع العمود
وهل لو الكانتيليفر كان بلاطة وكانت الكمرة معرضة لعزم التواء فيتم تسليح الكمرة بحديد الكابولي فهل حديد الكابولي يلغي استخدام الكانات في الكمرة التي تحمل الكانتيليفر وان كان لا فكيف سيكون تسليح الكمرة مع الكابولي حيث هناك تداخلات كثيرة من الحديد
وانا اسف علي الاطالة

من مواضيع اللبيس :