أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

كيف نختار الكيبل المناسب للحمل ؟؟

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muntadharsuhail اخي العزيز يعتمد حساب حجم الكيبل على العوامل التالية 1- مقدار الحمل 2- مسافة التي

صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 56
  1. [11]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة muntadharsuhail مشاهدة المشاركة
    اخي العزيز يعتمد حساب حجم الكيبل على العوامل التالية
    1- مقدار الحمل
    2- مسافة التي يبعد فيها device عن المصدر الرئسي
    3-نوع التهويه
    4-من خلال القانون التاليه I=P/V تستطيع معرفة التيار
    5- نوع التغذية هل هي sigle phase او 3 phase
    يا اخي سامحك الله لا يمكن استخدام هذا القانون لانك تتجاهل عامل الاستطاعة pf
    الامر لايمكن تبسيطه هكذا اين عوامل التصحيح و اين هبوط الجهد المسموح به .......

    1 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  2. [12]
    مشرف
    الصورة الرمزية أبومنة


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 3,041
    Thumbs Up
    Received: 1,430
    Given: 1,167
    أخى الكريم
    اختيار كابل مناسب للحمل يعتمد على العوامل الأتية:
    1- مقدار الحمل
    2- نوع الحمل (إنارة أم مواتير أم لوحة تغذية ....إلخ)
    3- طول الكابل ومساحة مقطعه
    4- كيفية تركيبه أو توصيله ( أرضى داخل ماسورة أم أرضى بدون ماسورة أم هوائى ) وهو ما يسمى بنوع التهوية
    5- نسبة هبوط الجهد فكلما زاد طول الكبل كلما زاد نسبة V.d. فيه
    6- نوع التغذية (1فاز أم 3 فاز)
    7- مدى تأمين المكان -الذى سيوضع فيه الكابل- من السرقة فلو كان غير آمن فيفضل شراء كابل ألمونيوم وليس نحاس
    وعموما يمكن حساب التيار من القانون I = P/v*p.f مع مراعاة هبوط الجهد
    ومن خلال معرفة التيار يمكنك اختيار مقطع الكابل المناسب من خلال جداول الكابلات
    أرجو أن أكون قد أوضحت لك ما تريد

    0 Not allowed!



  3. [13]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2011
    المشاركات: 14
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    السلام عليكم
    لأختيار حجم الكيبل أذا كان الكيبل مصنوع من النحاس صلب مسحوب

    مساحة المقطع(ملم2) تحمل الكيبل للتيار (أمبير)
    ........................... ...............................
    10 70
    16 115
    25 151
    35 174
    50 234
    70 282
    95 357
    120 411

    وشكرا لكل الآراء

    0 Not allowed!



  4. [14]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سلام الحلو مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لأختيار حجم الكيبل أذا كان الكيبل مصنوع من النحاس صلب مسحوب

    مساحة المقطع(ملم2) تحمل الكيبل للتيار (أمبير)
    ........................... ...............................
    10 70
    16 115
    25 151
    35 174
    50 234
    70 282
    95 357
    120 411

    وشكرا لكل الآراء
    يا زملاء هذا الكلام غير دقيق
    مثلا كبل 16 ملم2 نحمله في وضع معين 100 امبير ( الجهد 380) واحيانا لايكفي ل 80 امبير والسبب عدة عوامل ( المسافة - نوع الحمل - هبوط التوتر المسموح -- طريقة المد ..... الخ)

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  5. [15]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبومنة مشاهدة المشاركة
    أخى الكريم
    اختيار كابل مناسب للحمل يعتمد على العوامل الأتية:
    1- مقدار الحمل
    2- نوع الحمل (إنارة أم مواتير أم لوحة تغذية ....إلخ)
    3- طول الكابل ومساحة مقطعه
    4- كيفية تركيبه أو توصيله ( أرضى داخل ماسورة أم أرضى بدون ماسورة أم هوائى ) وهو ما يسمى بنوع التهوية
    5- نسبة هبوط الجهد فكلما زاد طول الكبل كلما زاد نسبة v.d. فيه
    6- نوع التغذية (1فاز أم 3 فاز)
    7- مدى تأمين المكان -الذى سيوضع فيه الكابل- من السرقة فلو كان غير آمن فيفضل شراء كابل ألمونيوم وليس نحاس
    وعموما يمكن حساب التيار من القانون i = p/v*p.f مع مراعاة هبوط الجهد
    ومن خلال معرفة التيار يمكنك اختيار مقطع الكابل المناسب من خلال جداول الكابلات
    أرجو أن أكون قد أوضحت لك ما تريد

    هذا هو الملخص الوافي جزاك الله كل خير

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  6. [16]

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 972
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    السلام عليكم اخوانى الاعزاء
    ومشكورين على هذة الردود الجميلة وشكراً للزميل المهندس سامر ولو سمحت لى بعض التوضيحات
    اختيار الكبل المناسب للحمل يتم اختيارة كما اشرتم مع بعض التوضيح على النقاط كالتالى
    1- مقدار الحمل ويتم ترجمتة الى امبير i=p/v*0.85 فى حالة 1 فاز
    i=p/1.7 *v *0.85 فى حالة 3 فاز
    ثم يتم ضرب قيمة التيار الناتج فى 1.25 كعامل امان
    وبالتالى يتم حساب قيمة التيار وبالتالى يتم حساب مساحة مقطع الكابل بقسمة التيار الناتج على 4 بمعنى كل مليميتر مربع
    يحمل 4 امبير وبذلك نكون حصلنا على مساحة مقطع الكبل بشرط الايجاوز طولة عن 50 متر طولى ولكن اذا ذاد طول الكبل عن 50 متر يتم احتساب 10 0/0 زيادة فى مساحة مقطع الكبل لكل 50 متر نظر اً لعدم هبوط الجهد
    ** ملحوظة اخوانى ....اذا كان الكبل مدفون فى الارض او داخل مواسير فان كل ملىميتر مربع يتحمل 4 امبير تقريباً
    ولكن اذا كان الكبل هوائى فان كل مليميتر مربع يتحمل 6 امبير تقريباً وذلك فى حالات التشغيل العادية
    هذا ما اعلمة وما قمت بتنفيذة ...................واللة سبحانة اعلى واعلم

    0 Not allowed!



  7. [17]
    مشرف
    الصورة الرمزية أبومنة


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 3,041
    Thumbs Up
    Received: 1,430
    Given: 1,167
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد السيد علي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخوانى الاعزاء
    ومشكورين على هذة الردود الجميلة وشكراً للزميل المهندس سامر ولو سمحت لى بعض التوضيحات
    اختيار الكبل المناسب للحمل يتم اختيارة كما اشرتم مع بعض التوضيح على النقاط كالتالى
    1- مقدار الحمل ويتم ترجمتة الى امبير i=p/v*0.85 فى حالة 1 فاز
    i=p/1.7 *v *0.85 فى حالة 3 فاز
    ثم يتم ضرب قيمة التيار الناتج فى 1.25 كعامل امان
    وبالتالى يتم حساب قيمة التيار وبالتالى يتم حساب مساحة مقطع الكابل بقسمة التيار الناتج على 4 بمعنى كل مليميتر مربع
    يحمل 4 امبير وبذلك نكون حصلنا على مساحة مقطع الكبل بشرط الايجاوز طولة عن 50 متر طولى ولكن اذا ذاد طول الكبل عن 50 متر يتم احتساب 10 0/0 زيادة فى مساحة مقطع الكبل لكل 50 متر نظر اً لعدم هبوط الجهد
    ** ملحوظة اخوانى ....اذا كان الكبل مدفون فى الارض او داخل مواسير فان كل ملىميتر مربع يتحمل 4 امبير تقريباً
    ولكن اذا كان الكبل هوائى فان كل مليميتر مربع يتحمل 6 امبير تقريباً وذلك فى حالات التشغيل العادية
    هذا ما اعلمة وما قمت بتنفيذة ...................واللة سبحانة اعلى واعلم
    مشكور أخى الكريم على الاضافة لكن اختيار مقطع الكابل على أساس أن كل مم2 يتحمل 4أمبير إذا كان مدفونا أو بماسورة ، ويتحمل 6أمبير إذا كان هوائى وإن كان صحيحا إلا أنه لا يعتمد بنسبة 100% لأنها نسب تقريبيية كما ذكرت أنت والأفضل الدخول بقيمة الأمبير بالجداول واختيار المقطع منها
    كما أن اختيار معامل القدرة لا يكون دائما 85% فهذا يتحدد حسب نوع الحمل إضاءة أم مواتير أم محولات .....إلخ
    وجزاك الله كل خير على إضافتك التى أوضحت أمورا جديدة

    0 Not allowed!



  8. [18]

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 972
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    السلام عليكم زميلى العزيز م / ابو منة
    اسمحلى باضافة بسيطة من فضلك
    بالنسبة لاختيار مساحة مقطع الكبل ان كل مليمتر مربع يتحمل 4 امبير اذا كان مدفون او 6 امبير اذا كان هوائى فهذة نسب تقريبية لتسهيل الحسابات عل اساس ان الشخص ليس لدية جداول
    لتحديد مساحة مقطع الكبل المطلوب
    اما بالنسبةلموضوع معامل القدرة فهو (1) unity فى الاحمال المادية
    ويتراوح ما بين 0.75 الى 0.95 فى الاحمال الحثية فيكون المتوسط 0.85 وهذة القيمة
    التى يتم الحساب عليها بالتقريب
    ولكن بالنسبة لاحمال المحولات كما ذكرتم مؤخراً فارجوا التوضيح لهذة النقطة
    وجزاكم اللة خيراً يا محترم

    0 Not allowed!



  9. [19]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية سامر الشيخ مرعي


    تاريخ التسجيل: Sep 2008
    المشاركات: 735
    Thumbs Up
    Received: 26
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خالد السيد علي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم زميلى العزيز م / ابو منة
    اسمحلى باضافة بسيطة من فضلك
    بالنسبة لاختيار مساحة مقطع الكبل ان كل مليمتر مربع يتحمل 4 امبير اذا كان مدفون او 6 امبير اذا كان هوائى فهذة نسب تقريبية لتسهيل الحسابات عل اساس ان الشخص ليس لدية جداول
    لتحديد مساحة مقطع الكبل المطلوب
    اما بالنسبةلموضوع معامل القدرة فهو (1) unity فى الاحمال المادية
    ويتراوح ما بين 0.75 الى 0.95 فى الاحمال الحثية فيكون المتوسط 0.85 وهذة القيمة
    التى يتم الحساب عليها بالتقريب
    ولكن بالنسبة لاحمال المحولات كما ذكرتم مؤخراً فارجوا التوضيح لهذة النقطة
    وجزاكم اللة خيراً يا محترم
    الاخ الكريم المهندس خالد
    ما تقوله انه تجريبي فيمكن العتماد عليه للاستئناس ولكنه لا يغني عن الحسابات
    حتى جداول الشركات المصنعة يجب ان يتم الحساب ايضا لادخال عوامل التصحيح
    شاكرا لك علة مشاركتك ومداخلاتك

    0 Not allowed!


    وفوق كل ذي علم عليم

  10. [20]

    إستشاري الهندسة الكهربائية


    الصورة الرمزية خالد السيد علي


    تاريخ التسجيل: Apr 2011
    المشاركات: 972
    Thumbs Up
    Received: 38
    Given: 1
    الاخ الفاضل...المهندس / سامر الشيخ السلام عليكم
    لى توضيح بسيط من فضلك مع كامل احترامى لك ولجميع الزملاء الذين شاركوا بحلول لهذا السؤال
    اصل السؤال المطروح من احد الزملاء انة يريدمعرفة الكبل الذى يكفى لتغذية حمل ما وطول الكبل اى بعد الحمل عن المصدر
    ولم يكن المطلوب عمل desine لاحمال مشروع معين فاردنا تبسيط شرح الموضوع حتى يتمكن السائل من التنفيذ
    ولكن اذا كان الموضوع desine لمشروع معين فا اجبارى لازم نتبع قوانين الdesine وناخذ فى الاعتبار
    معامل القدرة ومعامل التصحيح وجميع القوانين المعمول بها فى دراسة الاحمال لكن هذا السؤال ابسط من ذلك
    وبالتالى عرضنا الاجابة ببساطة للاخ السائل
    واعتقد اننا جميعا قدمنا اجابات كثيرة واعطينا للموضوع اكثر مما يستحق
    عذراً على الاطالة ووفقنى اللة واياكم الى ما فية الخير والرشاد وحسن الاجابة