إضافة جديدة للملتقى  : يمكنك الآن اختيار الصورة الرمزية الخاصة بك ( اضغط هنا )


العودة   ملتقى المهندسين العرب > الملتقى الهندسي > هندسة التبريد و التكييف
التسجيل التعليمـــات قائمة الأعضاء التقويم مركز رفع الملفات اجعل كافة الأقسام مقروءة
 

هندسة التبريد و التكييف ................ بإشراف : المهندس الكويتي, م. عبد المنعم, م.محمد عبد الفتاح سيد

رد
 
LinkBack أدوات الموضوع التقييم: تقييم الموضوع: 2 تصويتات, المعدل 5.00.
  #1 (permalink)  
قديم 21-07-2006, 07:26 PM
الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
مشرف تبريد وتكييف الهواء
 


Thumbs up ملتقي خبرات مهندسي التكييف

 

السلام عليكم ورحمة الله
ملخص الموضوع
لو قبلتك مشكلة في التكييف وعرفت تحلها احكلنا عليها وقول عملت اية
قبلتك مشكلة ومش عارف تحلها برضو قول واحنا نحلها معاك
نفسك برضو تتعلم ازي تكون كويس في صيانة الاجهزة برضو احنا معاك

هذا الموضوع من اهم المواضيع في القسم لان كل منا يضع خبراتة في هذا الموضوع
وبذالك نكون حصلنا علي اكبر خبرة ممكنة

ولاكن اخي الكريم اختي الكريمة لا تبخلو علينا فهاذا العمل تحاسب علية يوم القيمة
وتذكر اخي الكريم ان من الصدقات الجارية .
انك تعمل عمل ينتفع منة غيرك ويعمل بة
فلا تبخل علي نفسك

وفي النهاية اتمني من مهندسي التكييف التفاعل مع هذا الموضوع متمنيا" من الله عز وجل ان يوفقني واياكم الي ما يحبة ويرضاة

 

التوقيع:
رد مع اقتباس
قديم 26-07-2006, 02:25 AM   رقم المشاركة : [2 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Post ممكن تكون البدايه عندي؟

بسم الله الرحمن الرحي
اسمحوا لي ان تكون البدايه عندي
ساتكلم عن الاعطال التي واجهتني في الحياة العمليه العارض والاحتمالات وطريقه العمل ثم الوصول الي العطل وطريقه علاجه وارجو من كل من يعمل في هذا التخصص الجميل ان يشارك في هذا الموضوع ويتحدث عن الاعطال التي واجهته في العمل
انا مثلا اعمل فني تكييف في مركز التجاره الدولي ليونيون اير وكل يوم اواجه اعطال كثيرة ويتراوح عدد الاجهزه التي اقوم بصيانتها واصلاحها في اليوم حوالي 15 جهاز واكيد يوجد متخصصين كثير في المنتدي يعملون في السوق وكل واحد منهم متخصص في نوع معين من اجهزة التبريد والتكييف الثلاجه المنزليه والتكييف المنزلي والتكييف المركزي والخ الخ
وطبعا اذا تحدث كل متخصص عن جهاز واحد من الاجهزة التي قام باصلاحا في يومه سنجد حصيله كبيرة من الاعطال التي سنستفيد منها بالفعل وسيغتني بالفعل منتدانا بالمعلومات من الناحيه النظريه والناحيه العمليه ايضا**وانتظر منكم الشاركات الغنيه بالخبرات ووفقنا الله واياكم لما فيه الخير لامه الاسلام
شكرا**السيد صابر



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-07-2006, 02:29 AM   رقم المشاركة : [3 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Lightbulb العطل الاول

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
سابتدء بعطل واجهني اليوم في مكيف شباك يونيون اير18000btu اول شيء بعمله عند العميل بعد ما اسلم عليه بساله ما هو العارض الذي يظهر علي الجهاز منذ بدء تشغيله قال العميل ان الجهاز لا يبرد وانه يعمل مروحه فقط ويسمع صوت زنه في البدايه وتختفي وتعود وتختفي وتعود
طبعا سؤالي هذا للعميل افدني كثير ولاكن لابد ان اشغل الجهاز انا بنفسي لاري ما فيه وشغلت الجهاز وكان العارض مثلما قال العميل هذة هي الملاحظات
الاحتمالات
طبعا الصوت اللي انا سمعته (الزنه) كان من الكمبريسو وهوة بيحاول انه يقوم اذا
الحتمال الاول: تلف الكاباستور
الاحتمال الثاني:احتراق ملف التقويم في الكمبريسور
الحتمال الثالث:الكمبريسور مزرجن او هناك حمل واقع عليه يمنعه من القيام
ملحوظه********** كل هذا وانا لم اقم بفك اي جزء من الجهاز ولا اي قياسات به
طبعا في البدايه لازم استبعد تلف هذا الجزء الغالي في الثمن وهو الكمبريسور
وقمت بفك الوش وفك صندوق التحكم لالقي نظره علي الكاباستور وعندما رايت الكباستور وصلت للعطل
الوصول للعطل
كان العطل في الكباستو لان اللي يشوف الكباستور يقول انه انفجر ولك ان تتخيل منظره
العلاج
طبعا قمت بتغيير الكباستور وعمل صيانه دوريه للجهاز وهي تنظييف المكثف والمبخر وبعد ذلك قمت بتقفيل الجهاز وتوصيل الكهرباء واعطاء امر اليه باعمل ومراقبه كفائته في التشغيل وكانت كفائته والحمد لله عاليه***ارجوان تكون طريقتي سهله الفهم ***شكرا** في رعايه الله



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-07-2006, 02:32 AM   رقم المشاركة : [4 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Lightbulb العطل الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم
العطل الثاني كان في جهاز تكييف اسبليت24000btu
طبعا كالعاده سالت العميل ما هو العارض قال مفيش تبريد
قمت بتشغيل الجهاز وانتظرت حتي تعمل الوحده الخارجيه للجهاز وبعد ثلاث دقائق اشتغلت الوحده الخارجيه الكمبريسور يعمل وكل شيء تمام
الاحتمالات
الاحتمال الاول:تسريب الشحنه وهذا ما يحدث غالبا
طبعا نستبعد الاحتمالات الاخري حتي تناكد من صحه الاحتمال الاول
القياسات
قمت بقياس الشحنه ووجتدها صفر طبعا يدل ذلك علي وجود تسريب للشحنه ويجب البحث عنه
البحث
في مثل هذا التسريب الكبير يمكن البحث عن التسريب بالعين اولا ثم رفع الضغط داخل الدائره والكشف عن التسريب بالماء والصابون
الوصول الي المتسبب في العطل وهو التسريب
بينما انا اتفحص المواسير وجدته يتمثل في شرخ في صاموله الفلير لناحيه خط السائل
العلاج
قمت بفك الصاموله وقطع الماسوره من بعد الصاموله وتغيير الصاموله باخري جديده وعملت شفه فلير وبعد ذلك ربط الصاموله وقمت بطرد الهواء من الدائره ثم شحنت الجهاز والكشف علي التنفيس
ولم اجد تنفيس اخر فاستمريت في الشحن حتي انتهيت وتاكدت من ان الجهاز يعمل بكفائه
شكرا
ملحوظه********يمكنك ان تسال وتقول لي كيف فعلت هذا ولماذا فعلت هذا نحن هنا من اجل ذلك
شكرا***السيد صابر***في رعايه الله



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-07-2006, 02:42 AM   رقم المشاركة : [5 (permalink)]
مشرف تبريد وتكييف الهواء
الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
 

م.محمد عبد الفتاح سيد يستحق التميز
Post مداخلات موضوع ملتقي خبرات مهندسي التكييف

لي اي استفسارات او اي سؤال عن اي شئ يخص هذا الموضوع يرجي من سيادتكم كتابتة في هذا الموضوع وذلك لكي يكون الموضوع اكثر تنظيما"
مداخلات موضوع ملتقي خبرات مهندسي التكييف


وشكرا"



التوقيع:
م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 26-07-2006, 02:58 AM   رقم المشاركة : [6 (permalink)]
مشرف تبريد وتكييف الهواء
الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
 

م.محمد عبد الفتاح سيد يستحق التميز
Post العطل الثالث

السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله والصلاة والسلام علي سيدنا رسول الله صلي الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله . اما بعد .,,

اولا نوع الجهاز Carrier
سقفي 3 حصان 24000 و.ح.ب
عيب الجهاز
التبريد ضعيف جدااااا وفي نفس الوقت الوحدة الداخلية بتنزل مية بشكل غير طبيعي

الشحنة بداخل الجهاز 70 اثناء عمل الجهاز الكمبرسور شغال وكلو تمام.

المشكلة لقتها لما شلت حوض المياة لقيت ان ملف التبريد مسدود بشكل غير طبيعي من الاتربة والاوساخ
طبعا تم تنظيفة جيداا" وبعد ذلك نظرت الي خرطوم مياة التكثيف لقيتو مسدود وفي نفس الوقت لحظت شئ غريب جدااا ان فني التركيب لما جة وركب الجهاز تقريبا" من سنتين عمل شئ غريب اوي
مطلع خرطوم التكثيف بشكل غريب عملو اعلي من الوحدة نفسها وبكدة طبعا" المية لازم تنزل من الوحدة الداخلية طبعا" قوما بفك الخرطوم وجعلناة اسف الوحدة الداخلية علشان المية تنزل بي ثقلها نتيجة الجاذبية الارضية.
وتم بعد كدة عمل صيانة لكل الجهاز وما شاء الله الجهاز زي الفل

انتظرو المزيد



التعديل الأخير تم بواسطة م.محمد عبد الفتاح سيد ; 26-07-2006 الساعة 03:10 AM.
التوقيع:
م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-07-2006, 01:46 AM   رقم المشاركة : [7 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
العطل الرابع

بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا الله يكون في عون مهندسين الصيانه اللي بيقابلو كل يوم مشاكل في وحدات التبريد والتكييف
اليوم ذهبت الي عميل وكان جهازه شباك 18000btu الجهاز جديد لسه راكب من اسبوعين
وكالعاده سالت العميل ما هو العارض قال لي الجهاز لا يبرد قلت في نفسي خير
طبعا استعديت للقيام برحله جديده للبحث عن العطل ولما شفت الجهاز وانا داخل الغرفه وقبل ان اصل الي الجهاز وصلت الي العطل او المدعوا عطل
تخيلوا ما هو العطل العميل كان مشغل الجهاز fan قمت بتغيير الموود الي وضع cool اشتغل الكمبريسور خرج الهواء البارد جاء العميل بالحاجه السقعه شعر بالتبريد وهو داخل طبعا سال ماذا كان في الجهاز قمت بارشاد العميل علي كيفيه التعامل مع الريموت كنترول وشرحت له كل زر فيه
طبعا عطل مضحك لاكن ممكن انه يخدع مهندس الصيانه اذا ما بصش علي الموود
وهناك اعطال كثيرة من هذا النوع يعني مره اتصلب بيا عميله وقالت ان الجهاز وهوة مطفي يعمل فجئه يعني هيه كانت طفيه الجهاز ونيمه والساعه اثنين اشتغل الجهاز لوحده
كان فين العيب كان فين العطل كان في فني التركيبات اللي مشرحش طريقه عمل الريموت كنترول وازراره وكان سبب عمل الجهاز فجاه التيمر كان شغال ومضبوط علي الساعه اثنين صباحا
لذلك يجب علي فني الصيانه اول شيء انه يلقي نظره علي شاشه الريموت
شكرا**في رعايه الله***السيد صابر



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-07-2006, 01:54 AM   رقم المشاركة : [8 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز

اتراك تبحث عن طريق العطل****************عن طيف الامل
يا عاشقا عصفت به ريح الشجن
وتبعثرت ايامه الحيرى وتاهت في الزمن
لو كنت نظرت الي ال mood
لوجدت من تهوى وبدون آلام
هههههههههه شكرا



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-07-2006, 02:08 AM   رقم المشاركة : [9 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Lightbulb العطل الخامس

بسم الله الرحمن الرحيم
لما اتصل العميل وسالته عن العارض قال صوت عالي جدا في الوحده الداخليه
نوع الجهاز:اسبلت hw 12000btu
طبعا ذهبت في الميعاد المحدد قمت بتشغيل الجهاز مجرد ما اشتغلت مروحه الوحده الداخليه سمع الصوت كان صوت عالي جدا
الاحتمالات:
الاحتمال الاول:العزل او البطانه الملصوقع علي الفانه من الداخل فك من مكانه ويحتك بالبلور(المروحه)
الاحتمال الثاني: كسر ببنذ البلور يجعل البلور يحتك بالجسم
تحديد العطل
طبعا عشان احدد العطل او ارجح احد الاحتمالين لازم افك وش الفانه
وبعد ما فكيت وش الفانه وحركت البلور بيدي كان الاحتمال الثاني هو الارجح
كان البنذ مكسور
العلاج
في هذه الحاله يلزم تغيير البلور بالكامل بآخر جديد وتم ذالك ****شكرا**في رعايه الله**سيد



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 27-07-2006, 02:30 AM   رقم المشاركة : [10 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Lightbulb العطل السادس

عايز التكلم عن عطل واجهني في بدايه احتكاكي بالسوق وكان في ثلاجه منزليه 10قدم
كنت لسه في بدايه رحلتي العمليه وكانت الخبرة بسيطه جدا وعشان كده العطل اخذ مني وقت كبير
العارض:لا يوجد تبريد بداخل الثلاجه
تسريب فريون
العطل
كانت فعلا مسربه فريون وعلي ما عرفت مكان التسريب ضاع وقت كبير مان التسريب في آخر كويل للمكثف يضهر في صوره تآكل للماسور
العلاج
قمت بقطع الماسوره المتآكله واستبدلتها باخري جديدة وعملت تشك علي اللحامات وغيرت الفلتر وشحنت ولاكن وانا بشحن واجهتني مشكله وهي
يعمل الكمبريسور حوالي 10دقائق وفيهم يعطي تبريد للفليزر وبعد العشره دقائق يفصل فترة ويرجع للعمل ثانيه وهكذا
طبعا العطل باين ولاكني كنت لسه ابيض من الناحيه العمليه وتحيرت كتير في هذا العارض وبعدن اتصلت بمهندس من عندنا في المدرسه وقال لي العارض اللي عندك يا سيد سدد متحرك
فسالته يعني ايه سدد متحرك قال يعني رطوبه في الدائره عندما يعمل الضاغط تتجمد في النبوبه الشعريه وتعمل علي سددها وبعدين يعلا الامبير ويفصل الضاغط اوفر لود قلت له والحل؟
قال فرغ الدائره وغير فلتر واعمل فكيوم كويس واشحن الدائره وفعلت
وكانت النتيجه هي نجاح العمليه واعطت الثلاجه الكفائه المطلوبه***شكرا***في رعايه الله**السيد صابر



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-07-2006, 03:02 AM   رقم المشاركة : [11 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Lightbulb العطل السابع

بسم الله الرحمن الرحيم
بالرغم من انه لم يقم احد باي تعليق ولا اي مشاركه وهذا بالطبع يؤثر علي حماسي للموضوع الا انني ساستكمل ما بدئناة انا والمهندس محمد عبد الفتاح ونحن في انتظار مشاركتكم
بمناسبه الثلاجات تعالو اتذكر معكم ايام ما كنت بعمل في الثلاجات المنزليه حيث انني عملت بها فترة لا باس بها
نوع الجهاز: ثلاجه منزليه 14 قدم نوفروست
العارض: لا يوجد تبريد في الحيز السفلي للثلاجه (حيز الماكولات) اما حيز الفليزر فتبريده جيد
كانت دي اول ثلاجه نو فروست اشتغل فيها في حياتي
انا اعرف الدائرة الكهربيه لها والدائره الميكانيكيه ونظريه عمل كل جزء منها علي
الورق يعني من الناحيه النظريه اما الناحيه العمليه فكنت اعتقد انها سهله
تعالو نري الفرق بين الناحيه العمليه والناحيه النظريه
طبعا العارض دة كان جديد عليا واخذت وقتا طويلا حتي وصلت الي العطل تعالو نري كيف وصلت
بعد فك مسامير وش الفليزر لااري ما تحته وهو المبخر والسرمو دسك واتاكد من عمل المروحه
وبعد ان تاكدت اخذت افكر ما الذي يجعل التبريد منعدم في الحيز السفلي فقمت بفحص الثرموستات البوابه والتي تتحكم في كميه الهواء البارد الداخل الي حيز الماكولات من حيز المبخر وعندما وضعت يدي امام فتحه باب الثرموستات اكتشفت انه لا يخرج منها هواء بارد فانتقلت بسرعه الي حيز المبخر لاري ما الذي يعيق سريان الهواء البارد من حيز المبخر الي حيز الماكولات واكتشفت انه هناك ثلج في بدايه الدكت من ناحيه المبخر وهو من الماء المتكثف من سطح المبخر حيث ان بدايه الدكت توجد باسفل المبخر
الوصول للعطل
اذا دائرة التسخين لا تقوم بعملها المطلوب وهو تبخير المياة الذائدة ومنع تجمدها حتي تصرف الي خط الصرف وقمت بالكشف علي السخانات وجدتها تعمل فكشفت علي الثرمو دسك وجدته يعمل اذا العطل في التيمر وهو العضو الثالث والاخير من اعضاء دائرة التسخين فقمت بالكشف علي التيمر وجدته سليم من الناحيه الكهربيه ولاكن كان تالف من الناحيه الميكانيكيه
العلاج
طبعا قمت بتغيير التايمر
وبعد ذلك شغلت الثلاجه وراقبت كفائتها والحمد لله كانت جيدة
شكرا **والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته**السيد صابر



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 28-07-2006, 10:49 PM   رقم المشاركة : [12 (permalink)]
عضو فعال جداً
الصورة الرمزية بشار الشبيبي
 

بشار الشبيبي يستحق التميز
العطل الاول

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم
نوع العطل
كان في ثلاجه نوع بخار يعني بدون ثلج المشكله كانت انا الثلاجه يتركم فيه الثلج بشكل كثيف والتبريد ضعيف
عمليه الفحص والاستفسار
و قد كلمني الزبون انا المهندسين قد غيرو له التايمر السخان والدفرسة والعطل موجود بعد كل التغييرات لقد قمة بفحص جميع القطع الكهربايه الخاصه بعملية التذويب الثلج وكانت سلايمه فحركت التايمر على وضع سخان فتمت العمليه وحولة تبريد لكن لحضه انا الماء الايخرج قامت بفحص مجر الماء فكانت فتحة مجرالماء مسدوده وطلبت من الزبون القطع التي غيرة من الثلاجه فوجته تعمل فقامت بتركيبه وتمت العمليه بنجاح
العطل الموجود كان
نسداد في فتحة مجر الماء المذاب
حل العطل
تم تنظيف فتحة مجر الماء وحوض الماء ونجاحة العمليه والحمد الله



بشار الشبيبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-07-2006, 02:23 AM   رقم المشاركة : [13 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
Talking العطل التاسع

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
نوع الجهاز:مكيف منزلي hw24000btu
العارض:الجهاز لايعمل فقط يعطي اشاره صوتيه عند توصيل التيار له

طبعا من سماع الاشاره الصوتيه اتاكدت ان الكهرباء واصله الي الوحده ويدل ذلك عل ان مصدر الكهرباء سليم والوصلات الخارجيه سليمه وان العطل في الوحده الداخليه
الاحتمالات : تلف وحده التحكم بالجهاز.
بما ان الريموت الليسيفر لايستقبل اشارات الريموت فيوجد تلف في اما الريسيفر او الريموت او قطع الاسلاك بين وحده التحكم والريسيفر
**طريقمه العمل
طبعا لابد في كل الاحتمالات ان اقوم بفك الوحده الداخليه وقمت بذلك بالفعل
****الوصول للعطل:
لما فكيت الوحده الداخليه (وش الوحده)وجدت العطل
كانت كل اسلاك الدائرة الكهربيه مقطعه بطريقه غير عاديه لا يوجد جزء من اعضاء الدائره مرتبط بالاخر وكان المتسبب في ذلك ان الفتحه الخاصة بالمواسير والتي تمر خلال الحائط غير مغلقه
ومن خلالها عششت الفيران في الجهاز وكان العميل مسافر لمده سنه وطبعا وهوة مسافر اخذت الفيران تتجول كل يوم بداخل الوحده بدلا من التيار الكهربي حتي جعلت الاسلاك وكانها مضروبه في الخلاط
العلاج
تم عمل دائره كهربيه جديده للوحده الداخليه
النتيجه
الجهاز يعمل بكفائه
شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته****السيد صابر



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 29-07-2006, 08:52 PM   رقم المشاركة : [14 (permalink)]
مشرف تبريد وتكييف الهواء
الصورة الرمزية م.محمد عبد الفتاح سيد
 

م.محمد عبد الفتاح سيد يستحق التميز
Post نفس المشكلة لــ العطل

نوع الجهاز يونيون اير G Plus IHWG 24

العارض:الجهاز يعمل ويعطي اشارة صوتية ولاكن يفصل في خلال 7 ثواني

طبعا من سماع الاشاره الصوتيه اتاكدت ان الكهرباء واصله الي الوحده ويدل ذلك عل ان مصدر الكهرباء سليم والوصلات الخارجيه سليمه وان العطل في الوحده الداخليه

نفس المشكلة الخاصة بالسيد صابر
الاحتمالات : تلف وحده التحكم بالجهاز.

تم فتح الوحدة الداخلية ونظرت الي السلوك الخاصة بالكنترول لحظت ان السلك مش مربوط كويس مع وحدة الكنترول , طبعا ظبط السلك وركبتو من جديد , والجهاز الان شغال كويس جدااا

المشكلة تفهة بس لاسف ناس كتير بيغيرو الكرتة علشان موضوع زي دة

ولاكن الحمد لله رب العالمين الواحد بينظر الي اتفة الاسباب علشان الواحد ميغيرش حاجة وهي سليمة
وشكرا"



التوقيع:
م.محمد عبد الفتاح سيد غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 31-07-2006, 04:02 AM   رقم المشاركة : [15 (permalink)]
عضو متميز
الصورة الرمزية السيد صابر
 

السيد صابر يستحق التميز
العطل العاشر

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخواني الاعزاء نريد ان يكون هذا الموضوع قاموس للاعطال التي قد تواجه مهندسين الصيانه في ميدان العمل
العطل العاشر
العارض: تنقيط مياه من الوحده الداخليه
نوع الجهاز:اسيلت18000btu hw

كالعاده سئلت العميل كي لا احتار فهو اكثر متابعه للجهاز ولابد من اخذ رايه وكان سؤالي للعميل عن وصف العارض فقال لي الوحده الداخليه بتنقط مياة**هنا لابد ان اسئله سؤال اخر وهو عن تريخ تركييب الجهاز ومن متي ظهر هذا العارض فقال لي ان الجهاز راكب من سنه والعارض ظهر من حوالي اسبوع؟
وطبعا انتوا عرفين ايه اللي انا استنتجته من سؤالي الاخر
الاستنتاج:عرفت حين اذ ان التركيب صحيح من ناحيه الميول لانه اذا كان الجهاز راكب قريب والعطل ظهر بعد تركيبه بيوم او يومين فهذا يكون عيب تركيب وفي هذة الحاله يلزم علي قياس الميول ووزن الوحده بميزان المياه
اما ماقاله العميل يدل علي الاحتمالات الاتيه
1_سددفي خرطوم صرف المياة
2_ثني حاد في خرطوم الصرف
3_سدد في فتحه خروج المياه من حوض المياه الموجود بالوحده الداخليه
الوصول للعطل
للوصول للعطل بعد طرح هذه الاحتمالات سنقوم برحله قصيره تتالف من عدد بسيط من الخطوات
1_ بعد فك الوش للوحده الداخليه قمت بطلب زجاجه مياه من العميل فاحضرها
2_فقمت بصب الماء علي كويل التبريد لتسقط المياه في الحوض وهنا اعرف مكان تسريب المياه هل هو تسريب من الحوض نفسه وذلك يحدث نتيجه شرخ في الحوض او سدد يجعل الماء يملء الحوض حتي يطغي الي خارج الحوض
وهل التنقيط بين الخرطوم و فتحه مخرج الماء من الحوض
وبعد ذلك وصلت الي مكان السدد
كان الخرطوم الخارج من الوحده الداخليه ملتوي وكان عائق حاد لمرور المياه خلال الخراطيم
العلاج:
تم قطع مكان الالتواء لضمان عدم حدوثه وتركيب وصله خرطوم واحكام وصلها واختبار عملها
وبعد ذلك تم تافيل الوحده والجهاز الان يعمل بحاله جيده
شكلرا والسلام عليكم **السيد صابر



السيد صابر غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد

مواضيع مميزة :


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع