طلب حساب حجم المياه المخزنة للحريق

2010-12-09, 05:37 PM #2
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 101
Thumbs Up
Received: 9
Given: 1
بسم الله
اولا: حساب حجم خزان الحريق
الخطوة الاولي :تحديد درجة الخطورة ( hazard ) :وهي تنقسم الي ثلاثة اقسام حسب كود nfpa
1-درجة خطورة خفيفة light hazard
2- درجة خطورة عادية ordinary hazard وهي تنقسم الي قمسمين
3- درجة خطورة عالية Extra hazard وهي تنقسم الي قمسمين
الخطوة الثانية : تحديد سعة الطلمبة يعني كام GPM
نفترض ان درجة الخطورة Light hazard حسب نوع المبني عندي
نغترض ان كمية الGPM للطلمبة 500 GPM دة معلوم من المصمم احنا نفترض عشان نحل .
اذن الحجم =سعة الطلمبة X وقت تواجد المياة في الخزان اثناء الحريق
= 500gpmx60 minx3.785 \ 1000
100m3 = تقريبا اذن نحن نحتاج خزان حجمة 100
ملحوظة يلاحظ ان الخزان يقسم نصفين كل واحد منهم 100 m3 بسبب ان عندما يكون هناك نظيفة في الخزا ن يكون هناك اخر
وهناك موضوع لي علي المنتدي يسمي
معا خطوة خطوة في كيفية تنفيذ غرفة طلمبات من الالف الي الياء .
وربنا يسر واكمله

من مواضيع سيدحسن1 :

2010-12-09, 07:37 PM #4
الصورة الرمزية م رشدي حموده
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 417
Thumbs Up
Received: 4
Given: 0
طبعا نشكر اخونا الفاضل المهندس / سيد حسن على الشرح المبسط ، وأحببت أن أنوه عن شئ بسيط أن سعة الخزان التى تم حسابها أعلاه ( 100 م3) تكفى المضخة لمدة ساعة واحدة فقط ،،، وفى نظام اطفاء الحريق الأفضل أن النظام يعمل لمدة ساعتين ،، وبالتالي يجب ضرب المعادلة فى عدد ساعات التشغيل وبذلك يكون الخزان لاتقل سعته عن 200 م3 مع طرمبة سعتها 500 جالون /دقيقة ..... وشكرا

من مواضيع م رشدي حموده :

2012-09-16, 12:36 PM #7
عضو فائق التميز

تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 2,272
Thumbs Up
Received: 96
Given: 0
2012-09-30, 11:09 AM #8
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 2
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الله ينور عليكم وبارك الله فيكم على المعلومات اللى الناس بتستفاد منها

من مواضيع nofal :

2013-02-19, 12:42 PM #9
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 52
Thumbs Up
Received: 2
Given: 34
جزاك الله كل خير ياباشمهندسين انا عندى سؤال هو انا هعرف وقت تواجد المياه فى الخزان اثناء الحريق منين ؟

من مواضيع eng*doaa :