دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

مشروع حريق لمبنى مكاتب .....

بسم الله الرحمن الرحيم رافع ليكم مشروع حريق مبنى مكاتب من دورين المطلوب حسابات الطلمبه الكهربيه والجوكى عايز أتاكد من

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1 2010-11-23,04:48 PM
    اسامه نحله غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    المشاركات
    120
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    رافع ليكم مشروع حريق مبنى مكاتب من دورين
    المطلوب حسابات الطلمبه الكهربيه والجوكى
    عايز أتاكد من الحسابات ........

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    رد مع اقتباس  

  2. #2 2011-08-20,03:35 PM
    ehabkarot غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    شاكر لمجهوداتك يا هندسة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2011-08-20,03:38 PM
    ehabkarot غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اكن شاكر جدا لمن علمنى حرفا فشكرا لك

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4 2011-08-20,04:53 PM
    mmheng2008 غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    المشاركات
    10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووور

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5 2011-08-22,10:05 AM
    عمران احمد غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    813
    Thumbs Up
    Received: 31
    Given: 51
    شكرا جزيلا و جزاك الله كل خير

    و الله ولى التوفيق

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 2011-08-23,04:39 PM
    صابر الحناجره غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    المشاركات
    188
    Thumbs Up
    Received: 19
    Given: 1
    السلام عليكم

    أخ أسامة ، أنا لم أقم بعمل حسابات لمشروعك فأنا لم أقم بتصميم نظام حريق منذ زمن طويل و كدت أن أنسى معلوماتي في الحريق ;) ، لكن لفت نظري أنك قمت بإستخدام مجموعتين من المضخات للمبنى ، مجموعة تخدم القسم الأيمن و أخرى للقسم اليسر ، مع أن المبنى صغير :confused: و لا داعي لإستخدام مجموعتين .

    أنا على إستعداد لمساعدتك إذا أردت .

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة صابر الحناجره ; 2011-08-23 الساعة 04:47 PM
    رد مع اقتباس  

  7. #7 2013-02-22,01:39 PM
    توتة85 غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    المشاركات
    28
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرااااااااااااااااااااااا

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  8. #8 2013-02-22,07:59 PM
    أكرم حمزه غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    المشاركات
    251
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 12
    Thanks Alot

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 2013-02-24,08:17 AM
    esam11 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 2013-02-25,12:28 PM
    nofal غير متواجد حالياً عضو فائق التميز
    تاريخ التسجيل
    May 2005
    المشاركات
    2,156
    Thumbs Up
    Received: 73
    Given: 0
    جزاكم الله خيرا .

     