تغيير ضرب العمود

بسم الله الرحمن الرحيم عند تغيير اتجاه العمود يتم عمل check على ( punch & bearing ) فكيف يتم عمل

النتائج 1 إلى 4 من 4
  1. #1 2010-11-02,12:12 AM
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    524
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    عند تغيير اتجاه العمود يتم عمل check على ( punch & bearing )
    فكيف يتم عمل check عليهم ولو فيه ملف يوضح ذلك يكون افضل موضوع ال punch مش مشكله قوي اما ال bearing هو ان مساحة التداخل تكفى لنقل الحمل ام لا وتوجد صورة بالمرفقات
    اتمنى الرد وجزاكم الله خيرااااااااااااااااااااااا


    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    الصور المرفقة
    • نوع الملف: bmp rec.bmp‏ (91.7 كيلوبايت, 67 مشاهدات)
    رد مع اقتباس  

  2. #2 2010-11-02,12:25 AM
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    524
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    بسم الله الرحمن الرحيم
    عند عمل check of bearing فى برنامج ال safe لا ياخذ تاثير الحديد الموجود فى السقف فى الاعتبار
    واذا تعدت النسبه 1 المفروص انى ازود قطاع العمود او تخانة البلاطة او اعمل كمرة او استخدم حديد خاص بال punch فكيف يتم حساب الحديد وكيف يدخل تاثيره على check of punch


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2010-11-02,04:36 PM
    الصورة الرمزية تامر عبدالعظيم
    تامر عبدالعظيم غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    524
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    رد مع اقتباس  

  4. #4 2010-11-02,04:52 PM
    الصورة الرمزية hossamkatab
    hossamkatab غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    305
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 6
    السلام عليكم ورحمة الله
    الموضوع ده مهم ومحتاج دراسة كويس عشان منطقة تغير قطاع العمود يتكون منطقة تركيز اجهادات عاليه وانا عن نفسى للامان لازم يكون الجزء المشترك بين العمودين وهو المربع الصغير يتحمل احمال الادوار العلويه.
    وبزود الكانات فى الكمرة فى الجزء اعلى العمود المحول.

     