السلام عليكم ... اسمحوا لي بتقديم رأيي المتواضع ...

ارى ان اماكن نقط سحب المياه ليست في مكان مناسب . يمكن ان تكون على الحدود الخارجية للموقع " بين حدود لموقع والدعائم السانده " الشتر .. وذلك قبل تركيب الالواح الساندة للحفر . وتعمل لمدة 24 ساعة مع حساب عدد الماكينات اللازمة والقدرة المطلوبة لكل منها مع توفير ماكينة احتياطية . ويتم يتم عمل جسات لمعرفة مقدار انخفض منسوب المياه مما يسمح باستكمال اعمال الحفر وتدعيم الجوانب .. واستكمال باقي المشروع بدون رفع نظام سحب المياه حتى تتعادل قوة الـ upleft .. مع وزن الهيكل المراد انشاؤه

ارجو ان تكون هذه طريقة سليمه

من مواضيع farsss75 :

2010-09-06, 02:16 AM #22
الصورة الرمزية ابن البلد
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 6,945
Thumbs Up
Received: 1,067
Given: 1,762
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن مشهور مشاهدة المشاركة
شكراً جزيلاً للأخ/ رزق حجاوي على التوضيح

الأخ/ إبن البلد الكريم :
نعم هي خوازيق بالفعل ، ويتراوح قطر الواحد ما بين 75 إلى 100 سم
وغالباً ما يرتكز العمود الواحد للمبنى على أربعة (4) خوازيق
يصعب في هذه المساحة الضيقة إدراج التفاصيل ، أو إرفاقها لكبر حجمها ، أو لصعوبة قراءتها إذا قمت بتصغيرها .. فأرجو المعذرة
أرفق تفصيلة للتوضيح
رأيت المرفق
جزاك الله خيرا
لكن في رأيك ألا يجب إظهار حديد التسليح في الخازوق ؟
يعني سبيرالا " إسوارة " بقطر 6-8-10 ملم وعليها قضبان 14-16-18 ملم حسب المقاومة اللي طلعت معنا في الستاتيكا
دائما كنا نحافظ على حديد التسليح ظاهرا ........إلا إذا عملنا الباطون عالي 60-100 سم وكسرناه لإظهار الحديد
لماذا لا نرى الحديد برأيك ؟

من مواضيع ابن البلد :

2010-09-07, 01:35 PM #23
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 442
Thumbs Up
Received: 5
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن البلد مشاهدة المشاركة
لكن في رأيك ألا يجب إظهار حديد التسليح في الخازوق ؟

لماذا لا نرى الحديد برأيك ؟

الأخ/ إبن البلد المحترم
لم أفهم ما قصدته في سؤالك ..
المتعارف عليه بعد صب (أو دق) الدعائم (الخوازيق) أن يتم قص (تكسير الخرسانة) لكل خازوق طبقاً للمنسوب المطلوب (Pilehead Cut-Off Level) حسب الرسومات ، وعلاج (معالجة) خرسانة رأس الخازوق .

هذا هو الموقف اليوم بعد تعطل المضخات

من مواضيع حسن مشهور :

2010-09-07, 06:01 PM #25
جديد

تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 9
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
انصحك بانك تذهب لافضل مهندس استشارى مدنى فى مدينتك
ويشوف الوضع والحل
والعمل مع افضل مقاولين ومكاتب هندسة
لافضل نتيجة

وانا شايف ان حوالين الموقع مشاريع وابراج جميلة

عمتا شكرا جزيلا للمهندس الاستشارى حجاوى

من مواضيع Eng ahmed92 :

2010-09-07, 10:42 PM #26
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,333
Thumbs Up
Received: 4,203
Given: 1,260
[QUOTE=حسن مشهور;1824107]
الأخ/ إبن البلد المحترم


لم أفهم ما قصدته في سؤالك..
المتعارف عليه بعد صب (أو دق) الدعائم (الخوازيق) أن يتم قص (تكسير الخرسانة) لكل خازوق طبقاً للمنسوب المطلوب (Pilehead Cut-Off Level) حسب الرسومات ، وعلاج (معالجة) خرسانة رأس الخازوق .

هذا هو الموقف اليوم بعد تعطل المضخات [/QUOTE]
السلام عليكم
من خلال الصورة التي بعثتها يبين مدى الخلل في متابعة اعمال نزح المياه ومراقبة منسوب المياه في ابار الحفر.
من غير الواضح الى اي مستوى وصل التنفيذ في الموقع هل هو في مرحلة الحفر وبالتالي لا تكون هناك مشكلة تذكر ولكن تعطي انذارا ان هناك خلل في متابعة العمال نزح المياه واجراء الصيانة اللازمة للمضخات ومراقبة عملها وكذلك عدم المتابعة الدقيقة لمنسوب المياه.
اما اذا كان هناك اعمال صب خرسانة نظافة او عزل فيجب ازلتها بالكامل واعادة العمل من جديد.

من مواضيع رزق حجاوي :

2010-09-08, 02:46 AM #27
الصورة الرمزية ابن البلد
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 6,945
Thumbs Up
Received: 1,067
Given: 1,762
نحن نحفر الخوازيق من جميع الأنواع وحسب نوع كل تربة تقريبا
وفي كل الحالات نضع الحديد في الحفرة قبل صب الباطون
ونصب الباطون للعلو الّذي نريده وهو قاع الكمرات الّتي تحمل الأرضية
المهم أننا نصب الباطون ونحافظ على ظهور حديد التسليح بمسافة 60سم إلى 1.4 متر حسب قطر حديد التسليح الرئيس
هناك حالات مثل خوازيق ال Continuous Flight Auge وتختصر c f a
http://www.ncdot.org/doh/PRECONSTRUC...AugerPiles.pdf
يمكنك مشاهدة هذا الرابط عنه

من مواضيع ابن البلد :

2010-09-08, 02:50 AM #28
الصورة الرمزية ابن البلد
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 6,945
Thumbs Up
Received: 1,067
Given: 1,762
لكن المنظر في الصورة مريع
وأظن أنهم لم يتقدموا في حل المشكلة بالمرة
لم أشاهد هكذا منظر من قبل وأظن أن الأساسات تتأذى الآن بسبب الماء
نزح الماء وحل المشكلة يمكن يكلف لحد 70 ألف دولار أو أكثر
وأنا أتكلم على نفسي ويمكن أسعاري تكون غير معقولة بالنسبة لغيري بحكم تواجدنا بدول مختلفة

من مواضيع ابن البلد :

2010-09-08, 09:12 AM #30
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 442
Thumbs Up
Received: 5
Given: 0
الإخوة الكرام ، كل عام وأنتم بالأف خير

لعلكم تذكرون أن بداية مشاركتي هذه كانت مجرد تساؤل عن كيفية نزح المياه من موقع كهذا ، نظراً للظروف المحيطة بالموقع من مباني قائمة وخدمات تحتية موازية لحدود الموقع من الجهتين الأطول (الدائرتين) ، ثم إنتقلت بتساؤلي إلى ما هي أفضل الوسائل لعزل رؤوس الأوتاد . وتفضل المهندس/ رزق مشكوراً بالإجابة والإيضاح .

المشروع يعاني منذ بدايته الكثيرمن العشوائية وعدم الإحترافية في الإدارة . وهو في رأيي خير مثال لتدخل المالك في تنفيذ مشروعه بنفسه بدعوى الحرص على ماله . يشهد الله أنني نصحته في أكثر من مناسبة بتكليف مكتب هندسي محترف (بخلاف الإستشاري المصمم) لتولي إدارة المشروع ، ضماناً للجدية وحفاظاً على إستثماره .

الأخ المهندس/ رزق .. الصورة الأولى كانت للمشروع منذ حوالي إسبوعين . أما الصورة الأخير (والتي تظهر إرتفاع منسوب المياه بعد تعطل المضخات) كانت منذ يومين . ما تم إنجازه في المشروع حتى تاريخه هو: دعم الجوانب (Shoring) ، الحفر ، وصب الخوازيق . إستغرق تنفيذ تلك المراحل إحدى عشرشهراً !!
تلاحظون تداعي الدعامات وما إعتراها من صدأ وتآكل ، ما ينبىء عن مشاكل أخرى .. كإنهيارها .. وما يستـتبع ذلك من تكاليف باهظة .

شكراً لكل من ساهم في المناقشة والإدلاء برأيه