عندى تكييف اسبليت ym اربعة حصان
لقيت مروحة الوحدة الخارجية مش شغالة مما أدى الى تشغيل الكباس ثوانى ثم يفصل المهم غيرت الكباستور 3 طرف واشتغل الجهاز زى الفل حوالى خمس ساعات وبعد ذلك لقيت الوحدة الخارجية فصلت ولقيت ماتور المروحة والكباس سخن جدا ولقيت الفولت 212 بدلا من 220
فما هى اسباب فصل الوحدة الخارجية عن العمل مع ان الوحده الداخلية شغالة وما هو الحل من وجة نظركم ؟؟

من مواضيع 8888 :

2010-08-07, 03:26 AM #2
عضو متميز جداً

تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,177
Thumbs Up
Received: 53
Given: 1
2010-08-07, 06:31 AM #3
الصورة الرمزية 8888
عضو فعال

تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 149
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
وعليكم من السلام ورحمه الله وبركاته

الكابستور الاصلى كان 40 mfd تم تغييره بكابستور 50 mfd علما بأنه 3 طرف

هل فى مشكله فى ذلك وهل اغير المجموعه كلها افضل كباستور 3 طرف وكابستور تقويم وريلى فولت ؟؟

من مواضيع 8888 :

2010-08-07, 08:45 AM #4
عضو متميز جداً

تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,177
Thumbs Up
Received: 53
Given: 1
أخى الكريم / السلام عليكم
وكل عام وحضرتك والأسرة الكريمة بخير وسعادة ورمضان كريم .
أحب دائماً أعمل مثلما قال الكتاب أو حسب تصميم الشركات المنتجة وذلك لأن المصمم أجرى إختبارات عديدة للوصول لأفضل أداء لمنتجاته بمعنى الشركة استخدمت كباستور تشغيل للضاغط 40 مايكروفاراد فعند تلفه يغير بمثله .
وطبعاً من الأفضل تركيب مجموعة تقويم كاملة كباستور تشغيل 40 مايكروفاراد وكباستور تقويم 88 مايكروفاراد مع ريلاى الفولت ( voltage relay ) فهذه المجموعة تعطى عزم تقويم أعلى أثناء تقويم الضاغط . مع تركيب كباستور لمحرك المكثف وتمنياتى لك بالتوفيق والنجاح &

من مواضيع سليمان سعد الدين :

2011-05-14, 10:32 AM #7
الصورة الرمزية ابن عوف عبداللطيف
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jan 2011
المشاركات: 550
Thumbs Up
Received: 35
Given: 18
الاخ العزيز غالبا الاسباب اما نقص في الشحنه اواتساخ في الوحده الداخليه او الخارجيه ضعف في المراوح اوعدم تركيب عازل بشكل صحيح في انابيب الواصله بين الوحدتين اوحدوث تسرب للفريون اخيرا ظعف في الكباس وعدم مراعات الاسس الاسس الصحيحه عند التركيب اوحدوث خنق في المواسير وتذب ذب وظعف التياروكذالك تعمد قطع اجزاء كبيره وطويله من الانابيب الرابطه بين الوحدتين ولمفترض لف باقي المواسير وعزلها بشكل جيد

من مواضيع ابن عوف عبداللطيف :

2011-05-16, 09:29 AM #9
عضو

تاريخ التسجيل: Sep 2005
المشاركات: 18
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
من اهم اسباب ضعف تبريد المكيف الاسبلت الآتي :
1- اتساخ الفلتر بالغبار والاوساخ يؤدي إلى تثليج صدر المكيف ومن ثم زيادة تسرب الماء منه على المروحة وقلة التبريد لعدم مرورمن الخارج للداخل في صدر المكيف لإعادة تبريده
2-وجود خلل في ثرموستات الحرارة.
ودمتم بخير

من مواضيع fars2625 :

2012-02-03, 05:57 PM #10
جديد

تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
مشكووووووووووووور لكم جميعا على هذه الإفادات أخيكم تميم المصرى

من مواضيع fars2625 :