هذه مشاركة بسيطة لأخواني أعضاء المنتدى . أتمنى أن أفيدكم فيها لأني (ياما) استفدت منكم كثيراً :

خزانات التمدد


يتم تركيب خزان التمدد في أنظمة توزيع الماء المغلقة لأمرين :

1 – المحا فظة على الضغط للنظام للسماح للماء بالتمدد عند زيادة درجة حرارته .
2 – يوفر لدينا طريقة لإضافة ماء للنظام عند النقص .


يوجد لدينا نوعان من خزانات التمدد هما :

النوع المفتوح .
النوع المغلق .


(أ‌) خزان التمدد المفتوح (Open expansion tank)

يكون هذا النوع عادة مفتوحاً للهواء الجوي . ويتم تركيبه في جانب خط السحب للمضخة وعند أعلى نقطة للنظام وبذا يمكن تفادي أي تسرب للهواء إلى داخل النظام .




(ب‌) خزان التمدد المغلق (Closed expansion tank)

يحتوي هذا النظام عادة على غاز (هواء أو نيتروجين) وعندما يتمدد الماء يملأ الخزان جزئياً وبالتالي يضغط على الغاز ولهذا السبب يطلق على الخزان المغلق عادة خزان الانضغاط (Compression tank) . الخزانات المغلقة تساعد على التحكم في ضغط النظام بصورة أفضل ولذا فقد تم استبدال الأنواع المفتوحة بالأنواع المغلقة في العديد من أنظمة المياه . أيضاً تستخدم الأنواع المغلقة بصورة أكبر مع أنظمة تسخين الماء ذات الدرجات العالية .

تُزَود أنظمة المياه دائماً بملحقات أخرى كالمصافي التي يتم تركيبها عادة في الخطوط الداخلة الى المضخات وصمامات التحكم لحمايتها من التلف وكذلك فتحات تنفيس الهواء (Air vents) لطرد الهواء الموجود داخل الأنابيب ويجب تركيبها عند أعلى النقاط في نظام الماء وخاصة بالنسبة للنظام الذي يستخدم النوع المغلق من خزانات التمدد .

عذراً عذراً عذراً عذراً

للأسف لم أستطيع ارفاق الرسومات عن الخزانات . ذلك لقلة مشاركتي بالمنتدى
ولقلة المامي بالحاسب الألي
على العموم اتمنى أن أفيدكم دآئماً وأتمنى أن ينال هذا الموضوع المتواضع شرف قراءتكم
وتقبلوا تحيات طالبكم ،،،
ودمتم في رعاية الله
رد مع اقتباس
  #2 (permalink)  
قديم 11-06-2006, 09:15 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 137
معدل تقييم المستوى: 0
air_con يستحق التميز
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

اخي الكريم شكرا جزيلا لك وبارك الله فيك على مجهودك وأتمنى إن تستفيد من المنتدى وتفيد المنتدى بكل ما هو جديد وشكرااا جزيلا ....
رد مع اقتباس
  #3 (permalink)  
قديم 11-06-2006, 11:43 PM
مشرف متميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,265
معدل تقييم المستوى: 11
م. عبد المنعم يستحق التميز
أخي الكريم شكراً على مشاركتك الرائعة ..
ممكن توصيف أكثر من الناحية العملية .. لمزيد من التفاعل ..
بمعنى الضغط التجريبي والعامل ، الارتفاعات .. ملحقات التوصيل ، مخفضات الضغط ، سكر التعبئة ...
جزاك الله خيراً
__________________
رد مع اقتباس
  #4 (permalink)  
قديم 12-06-2006, 12:14 AM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 134
معدل تقييم المستوى: 0
sam6 يستحق التميز
السلام عليكم
جزاك الله خيرا على المعلومات المفيده ونرجوا ان تستفيد من المتدى
اخوك
م. هيثم
رد مع اقتباس
  #5 (permalink)  
قديم 14-06-2006, 08:33 PM
عضو فعال جداً
 
تاريخ التسجيل: May 2006
المشاركات: 240
معدل تقييم المستوى: 0
Mmervat يستحق التميز
شكرا اخى الفاضل وجزاك الله خيرا حقيقا نحن فى بعض الاحيان نحتاج الى الكتب وفى احيان اخرى نحتاج الى الخبره والخلاصه فى توصيل المعلومه قانها توفر الكثير من الوقت والجهد
رد مع اقتباس
  #6 (permalink)  
قديم 15-06-2006, 06:52 PM
مــــشـــــــرف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2005
المشاركات: 1,838
معدل تقييم المستوى: 0
م.أحمد عفيفي سلامة يستحق التميز
بارك الله فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي وليد على على هذا الموضوع القيم
جعله الله في ميزان حسناتك
وإلى الأمام دائماً
وتقبل خالص تحياتي
__________________
رد مع اقتباس
  #7 (permalink)  
قديم 16-06-2006, 02:24 AM
الصورة الرمزية المهندس الكويتي
مشرف
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 952
معدل تقييم المستوى: 0
المهندس الكويتي يستحق التميز
مشكور اخي الكريم علي هذا الموضوع ..... اعتقد لو وضع هذا الموضوع في قسم الهندسه المسكانكسه ستكون الفائده اكبر ؟..... ولا شنو رايك
__________________

علي العهد باقون يا أمير القلوب
رد مع اقتباس
  #8 (permalink)  
قديم 16-06-2006, 02:28 PM
مشرف متميز
 
تاريخ التسجيل: Jan 2006
المشاركات: 1,265
معدل تقييم المستوى: 11
م. عبد المنعم يستحق التميز
أخي المشرف المهندس الكويتي ..
تحية وبعد ..
خزان التمدد المغلق والمفتوح يستخدم في غرفة الميكانيك مكان تواجد المراجل والتشيلرات .. وبالتالي عرض المعلومات المتعلقة به سيكون مناسباً في القسم هنا ...
ودمتم برعاية الله ..
__________________
رد مع اقتباس
  #9 (permalink)  
قديم 17-06-2006, 09:42 PM
عضو فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 107
معدل تقييم المستوى: 0
Waleed Engr يستحق التميز
شكرا لكم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليك اخي/ المهندس الكويتي / المحترم

أشكر لك تطلعك على موضوعي المتواضع .

وفعلاً زي ما قال أخي وأستاذي دائماً م.عبد المنعم

لأن دوره المياة في التكييف المركزي مهمة جداً كما يعرف الجميع وتكمن أهميتها بما قد ذكرتة بالموضوع ...

أخيراً : أشكر كل من تفاعل مع الموضوع وشكراً لكم

طالبكم دائماً / وليد

ودمتم في رعاية الكريم ....
رد مع اقتباس
  #10 (permalink)  
قديم 08-01-2007, 01:25 AM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Oct 2006
المشاركات: 42
معدل تقييم المستوى: 0
syamand يستحق التميز
جزاك الله خيرا ...........شكرا
رد مع اقتباس
  #11 (permalink)  
قديم 09-01-2007, 09:29 PM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
الصافي123 يستحق التميز
شكرا جزيلا واعتقد ان بامكان كل شخص مشاهدة الخزان المربوط في راديتر السيارة . وفقكم الله
رد مع اقتباس
  #12 (permalink)  
قديم 09-01-2007, 09:31 PM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
الصافي123 يستحق التميز
شكرا جزيلا واعتقد ان بامكان كل شخص ملاحظة الخزان المربوط في راديتر السيارة فهو من النوع المفتوح. وفقكم الله
رد مع اقتباس
  #13 (permalink)  
قديم 09-01-2007, 09:33 PM
عضو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 27
معدل تقييم المستوى: 0
الصافي123 يستحق التميز
وفقكم الله واعتقد ان بامكان كل شخص ملاحظة الخزان المربوط في راديتر السيارة
رد مع اقتباس
  #14 (permalink)  
قديم 28-06-2007, 10:15 PM
عضو فعال جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 0
العلم حياة يستحق التميز
السلام عليكم
شكرا للأخ مهندس وليد على هذه المعلومات القيمة
وشكرا لأخوتي المهندسين على المرور
اود ان أسال الاستاذ وليد عن مكان نصب خزان التمدد في حالة التدفئة ومكانه في حالة التبريد هذا أولا
ثانيا كيف يتم حساب حجم هذا الخزان
تحياتي
م.محسن
رد مع اقتباس
  #15 (permalink)  
قديم 28-06-2007, 10:16 PM
عضو فعال جداً
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
المشاركات: 175
معدل تقييم المستوى: 0
العلم حياة يستحق التميز
السلام عليكم
شكرا للأخ مهندس وليد على هذه المعلومات القيمة
وشكرا لأخوتي المهندسين على المرور
اود ان أسال الاستاذ وليد عن مكان نصب خزان التمدد في المنظومة في حالة التدفئة ومكانه في حالة التبريد هذا أولا
ثانيا كيف يتم حساب حجم هذا الخزان
تحياتي
م.محسن
رد مع اقتباس
رد

مواقع النشر (المفضلة)


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 05:11 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd

Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0