ارجو منكم ان تشرحوا لي كيف يمكنني ان احسب سعة جهاز تكييف اي انه
1- كيف يكمن ان اعرف ان هذا المكيف هو مثلاً 2 طن تبريد ؟
2- كيف يمكن ان اعرف ما كمية شحنة الغاز التي يحتاجها المكيف مثلاً 2 طن تبريد ؟
3- في بعض الاحيان يذكر على لوحة المعلومات ان الظاغط سعته مثلاً 1000 كيلو واط ؟
ممكن ان تشرحوا لي مفصلاً .


اخـــــــــــوكم
الصـقر الجارح

 


Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0
رد مع اقتباس
قديم 10-06-2006, 05:56 PM   رقم المشاركة : [2 (permalink)]
عضو فعال
الصورة الرمزية air_con
 

air_con يستحق التميز
Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقرالجارح
الى المهندسين الاعزاء
بعد التحية :
ارجو منكم ان تشرحوا لي كيف يمكنني ان احسب سعة جهاز تكييف اي انه
1- كيف يكمن ان اعرف ان هذا المكيف هو مثلاً 2 طن تبريد ؟
2- كيف يمكن ان اعرف ما كمية شحنة الغاز التي يحتاجها المكيف مثلاً 2 طن تبريد ؟
3- في بعض الاحيان يذكر على لوحة المعلومات ان الظاغط سعته مثلاً 1000 كيلو واط ؟
ممكن ان تشرحوا لي مفصلاً .


اخـــــــــــوكم
الصـقر الجارح
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اخي الكريم بارك الله فيك مجموعة جيدة من الاسئلة
يمكن ان تتعرف على سعة الجهاز من خلال المعلومات التي تضعها الشركات الصانعة وتسمى بــــ نيم بليت وتوجد عليها المعلومات المهمه التي يحتاجها من يعمل على الجهاز مثلا حجم المكيف بالوحدات البريطانية كل 12000btu تساوي طن واحد وهكذا وكذلك التيار الكهربائي والجهد اي الفولطية
اما سعة الجهاز يالكيلوا واط فهناك نوعين من الواط اولا واط التبريد كل 3520 واط تساوي طن واحد وهناك واط الكهرباء يعطيك كم واط يستهلك الجهاز اي القدرة ,,
اما يخصوص كمية غاز الشحن فهي مختلفة من جهاز الى اخر ومن خلال خبرتي العملية فان المكيف 2 طن يشحن من 1,5 كيلو الى 2 كيلو وهذا شئ غير ثابت لاننا نعتمد في الشحن على المقياس وكذلك مقدار الامبير المسحوب وخط السحب عندما يبرد

هذا بشكل مختصر والله الموفق


air_con غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 08:25 PM   رقم المشاركة : [3 (permalink)]
عضو
الصورة الرمزية الصقرالجارح
 

الصقرالجارح يستحق التميز

شكرا اخي ( air_con ).
حبيبي ممكن طلب ؟ اسف لانني اثقلت عليكم بالاسئلة و الطلبات وشكرا .
1- ممكن ان ترسلو لي كتب صيانة اجهزة التبريد و التكييف للمهندس صبري بولص و اخرين للمتاعيب التي تواجه الاجهزة وان كان بالغة العربية يكون افضل .
2- جهاز تبريد من النوع المنفصل المبخر يتكون عليه الثلج بصورة كثيفة ماهو سبب ذلك مع العلم انني قمت بتغير الضاغط و قمت بشحن الغاز .
بعدها ظهرت هذه الحالة ما هي الاسباب و شكرا .

الصقر الجارح
اخــــــــــــــــــــــــــــــوكم



الصقرالجارح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 12-06-2006, 11:07 PM   رقم المشاركة : [4 (permalink)]
عضو فعال
الصورة الرمزية air_con
 

air_con يستحق التميز
Smile

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الصقرالجارح
شكرا اخي ( air_con ).
حبيبي ممكن طلب ؟ اسف لانني اثقلت عليكم بالاسئلة و الطلبات وشكرا .
1- ممكن ان ترسلو لي كتب صيانة اجهزة التبريد و التكييف للمهندس صبري بولص و اخرين للمتاعيب التي تواجه الاجهزة وان كان بالغة العربية يكون افضل .
2- جهاز تبريد من النوع المنفصل المبخر يتكون عليه الثلج بصورة كثيفة ماهو سبب ذلك مع العلم انني قمت بتغير الضاغط و قمت بشحن الغاز .
بعدها ظهرت هذه الحالة ما هي الاسباب و شكرا .

الصقر الجارح
اخــــــــــــــــــــــــــــــوكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أولا بالنسبة للكتب لا تتوفر لدي للمهندس صبري بولص او اخرين أسف جدااااا

ثانيا بالنسبة لجهاز السبلت يونت المشكله هو ضهور الثلج على المبخر واليك الاسباب التي تؤدي الى ذلك .
1/المروحة تدور ببط ء أو المروحة تدور عكس الدوران الصحيح أي تدور بالعكس .
2/ الثرموستات تالف في هذه الحالة يكون به قصر أي دائما في حالة توصيل وعليه يكون الجهاز يعمل وبدون عزل فيضهر الثلج في هذه الحالة .
3/ وضع الثرموستات على أقصى تبريد .
4/شحنه مركب التبريد ناقصة ... او يوجد انسداد في الانبوب الشعري او الفلتر ويكون في هذة الحالة انسداد جزئي ..
5/ أعاقة مرور الهواء خلال المبخر بسبب تراكم الاوساخ على المبخر او تكون الزعانف مضعجة ولا تسمح بمرور الهواء .

هذه ابرز الاسباب التي تؤدي الى ضهور الثلج


air_con غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
رد

مواضيع مميزة :


أدوات الموضوع
تقييم هذا الموضوع
تقييم هذا الموضوع:

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


الساعة الآن 10:38 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.1
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd