| هندسة التبريد و التكييف ................ بإشراف : المهندس الكويتي, م. عبد المنعم, م.محمد عبد الفتاح سيد |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | تقييم الموضوع |
|
|||
|
عندي صالة مساحتها كبيرة كم مكيف احتاج
الصالة مساحتها 200 متر مربع ارتفاعها 3.60 ودرجة الحرارة الخارجية بالصيف 45 درجة مئوية وهي لاغراض الاستخدام اليومي وكل والواجهات فيها نوافذ ، ارجو من الاخوة المتخصصين افادتي عن عدد المكيفات اللازم اذا كان من نوع سبليت معلق بالجدار ، والقانون الذي استخدم للحساب وشكرا لكم .
|
|
|||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
طول الصاله وعرضها وارتفاعها ومقاس النوافذ وعدد الاشخاص المتواجدين فيها وهل المبنئ معزول حراري ونوع أستخدام للصالة ومشكور سوف تجد الرد بعد الاجابه علئ سؤالي |
|
|||
|
طول الصالة 14.40 وعرضها 14.40 وارتفاعها 3.60 وعدد الاشخاص تقريبا 150 والمبنى معزول حراريا للجدران والسقف ، ومساحة النوافذ تقريبا 40 م2 موزعة على الجدران الاربعة واستخدامها صالة متعددة الاغراض ( اجتماعات ، حفلات )
واشكرك عزيزي على اهتمامك وتواصلك |
|
|||
|
اقتباس:
اخي الكريم عبدالله يلزمك جهاز قدرته 18 طن الى 19 طن ويمكنك استخدام اجهزة سبلت يونت قدرتها 4 طن عدد 5 اجهزة توزعها على الصالة ومتوفرة في السوق وهي من النوع (stand floor )العمودية ..هذا ابسط شئ والانواع كثيرة ومتعددة ... وشكرا |
|
|||
|
بالبداية اشكر المهندس سام على تقديمة البرنامج الرائع
ثم اشكر الاخوان المهندسين على مشاركتهم وسوف اخذ اجابتكم بكل جدية مع ان فيها اختلاف بين الاراء ، المهندس hvacboy يقول طن أستخدم فيها بكج ولا اير هاندلينج يونت يعني دكت لازم منه لتوزيع الهواء )فالمهندس ayed* يقول (يلزمك جهاز قدرته 18 طن الى 19 طن ويمكنك استخدام اجهزة سبلت يونت قدرتها 4 طن عدد 5 اجهزة توزعها على الصالة ) والمهندس الكويتي يقول 10 طن ؟؟؟ والمهندس شري كول يقول 29 طن تقريبا بناء على البرنامج الذي قدمة سام والمهندس اسير يشاطر ayedالراي مقدر اقول اني ضعت ولكن اقول اختلاف كبير بالارقام . |
|
||||
|
اقتباس:
الساحة للمبني ككل * وحدة التبريد البرطانيه = 200 * 600 = 120000 Btu ومن المعروف ان كل 12000 Btu = طن فالجواب 10 طن والله اعلم ![]()
__________________
علي العهد باقون يا أمير القلوب |
|
|||
|
عزيزي الأخ عبدالله لك مني تحية انت وجميع الأخوان الذين قاموا مشكورين بالرد عليك إذا كنت من سكان الرياض الذين انا منهم وأعرف درجة حرارتها وكذلك قلة الرطوبة بها فإن القاعدة المستعملة هنا هي على أساس 800 وحدة حرارية لكل 1 متر مربع بإرتفاع 3 متر وذلك في المكاتب والفلل وبناء على ما قدمته فإن ارتفاع المبنى عندك هو360 سم وهناك من الناس ما يزيد عن المكاتب والفلل والمساكن وكذلك هناك الشبابيك فيلزمك حسبة زائدة تشمل حرارة الشبابيك وكبر المساحة والأشخاص المتواجدين وبالمناسبة اذا استعملت التكييف المركزي فسوف يكون ارتفاع الصافي من السقف 3 أمتار.
واحدمتر مربع إرتفاع360سم =950 وحدة حرارية واحد متر مربع إرتفاع 3 متر =800 وحدة حرارية تزيد على اي بند تريد استعماله التالي 150 وحدة للأشخاص للمتر الواحد / ثم تضيف كذلك 150 وحدة لكل متر عن النوافذ فيصبح عندك الحسبة التالية : 207م ×(950+150+150 )=1250 وحدة للمتر المربع إذا كان صافي السقف المستعار 360 سم فيكون الناتج 258750 وحدة تقسم على 12000 وحدة التي هي واحد طن فتساوي21,56 طن من المفضل في هذه الحالة لأن ترتقي الى جهازين (12,5 طن عدد2 )أو إذا كان هناك مانع جهاز واحد 52 طن لأن الأجهزة الموجودة 20 طن يليها 25 طن مباشرة / كذلك هناك 10 طن يليها مباشرة 12,5 طن . اما الحسبة الثانية : 207 ×(800+150+150 )=1100 وحدة إذا كان الإرتفاع الصافي للسقف المستعار 3 متر فيكون الناتج 227700 وحدة حرارية تقسم كما اسلفنا على 12000 فيكون الناتج 18,97 طن مما يعني الإرتقاء الى جهاز 20 طن أو عدد 2 جهاز 10 طن . ارجوا أن أكون قد وفقت في هذا الشرح الذي ينقصه القليل حول حساب الأشخاص والنوافذ لأن شرحها يطول ولكن محسوبة صح إنشاء الله .(يمكن ان تقسمها الى عدة أجهزة سبليت من أي نوع اي سؤال يتعلق بمجاري الهواء والمخططات اللآزمة سنحاول حسب الإستطاعة أن نجاوب عليها والسلام ختام وهذه أول مشاركة لي أخوكم akram wazne |
|
|||
|
اخى عبد الله 2006
كل 16 متر مربع = 12000 Btu اى= واحد طن تبريد يعنى 200 متر = 12.5 طن تبريد لا ننسا عدد الاشخاااص و ايضااااااااااااااااااااااا السعراات الحراريه التى تخرج من انساان لاخر...................... فلابد من تعويض هذا الضغط فى جهاز زائد يعوض بدل فاقد...... انا كفنى احبذ تركيب 5 اجهزة تكييف( مجزأ ) قدرة كل مكييف 36000 Btu و انا على ثقه تامة بما كتبت هنا شكرا لكم اشرف |
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | |
| تقييم هذا الموضوع | |
|
|