ما هو أقصى ارتفاع لصب الخرسانة تجنبا لعدم حدوث انفصال حبيبى؟

2010-06-04, 10:59 PM #1
الصورة الرمزية asdnet36
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 159
Thumbs Up
Received: 8
Given: 0
ما هو أقصى ارتفاع لصب الخرسانة تجنبا لعدم حدوث انفصال حبيبى؟
السلام عليكم

أعزائي الزملاء الافاضل
عند صب الخرسانة فى فرم عميقة كما هو الحال فى الاعمدة ، ما هو أقصى ارتفاع يمكن رمي الخرسانة منه تجنبا لعدم حدوث انفصال حبيبى وتعشيش للخرسانة او تهشيم الفرم الخرسانية نتيجة للضغوط الكبيرة ؟

ودمتم سالمين

من مواضيع asdnet36 :

2010-06-05, 12:48 AM #2
الصورة الرمزية إسلام علي
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Mar 2005
المشاركات: 11,764
Thumbs Up
Received: 890
Given: 2,077
2010-06-05, 02:07 AM #3
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Apr 2005
المشاركات: 206
Thumbs Up
Received: 4
Given: 1
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إسلام علي مشاهدة المشاركة
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الكود يقول 2.5 م كحد أقصى
لكن أنا شخصيًا صبيت أعمدة بارتفاع أكبر ولم يحدث أي شيء ولا أي مشكلة في الخرسانة
لو ما كان يحصل شيء ما كان وضع في الكود

من مواضيع Eng. Ammar :

2010-06-05, 02:10 AM #4
عضو

تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 26
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اعتقد ان اقصي ارتفاع 3 متر هو الكود قال 2.5 بس ممكن لحد 3متر

من مواضيع eng.rekapi :

2010-06-05, 02:52 AM #5
الصورة الرمزية Eng.M.Naser
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 108
Thumbs Up
Received: 4
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asdnet36 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

أعزائي الزملاء الافاضل
عند صب الخرسانة فى فرم عميقة كما هو الحال فى الاعمدة ، ما هو أقصى ارتفاع يمكن رمي الخرسانة منه تجنبا لعدم حدوث انفصال حبيبى وتعشيش للخرسانة او تهشيم الفرم الخرسانية نتيجة للضغوط الكبيرة ؟

ودمتم سالمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,

الكود 2.5 متر كما ذكر الاخوة, وهذا بالنسبة للانفصال الحبيبي
ولكن ما رأيته انه يتم الصب من ارتفعات 3 - 3.5 - 4 متر , وبعلم الاستشاري ولم ييحدث اي اعتراضات ( وصراحة اشك في صحة هذا القرار, لكنه كان يُنفذ فعلياً في الموقع)

بالنسبة لتهشيم الفرم, فكان يتم تقويتها بال ( زراجين و القمط ) الحديدية, وتكثيف التقويات في الاسفل
واحياناً كانت التقويات لا تكفي, فيتم نزع التقويات من الاعمدة التي تم صبها اولا وبعد حدوث الشك الابتدائي وذلك لتركيبها في الاعمدة التي لم تُصب بعد

وكان الصب يتم على مرحلتين, الاولي لمنتصف العمود,ثم يترك ل ( يتشمع ) اي يشك شك ابتدائي غير كامل, ويتم صب جزء من العمود الذي يليه, وبعدها يتم الرجوع للعمود الاول لتكملته

اما التعشيش, اعتقدد الانفصال الحبيبي سيتسبب في بعض منه ( نظرا لوجود الزلط كله في مكان واحد), لكنه يرتبط اكثر باستخدام الهزاز, والطٌرق على اسفل قاعدة العمود بالمطرقة (الربع), وهز القفص الحديدي


سؤال للاخوة, اذا كان الصب من ارتفاع 4 متر خاطئ -وهذا أمر مُسلم به- فما هي الطريقة الصحيحة لصب عمود طوله 4 متر ؟؟؟

من مواضيع Eng.M.Naser :

2010-06-05, 08:40 AM #9
الصورة الرمزية asdnet36
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 159
Thumbs Up
Received: 8
Given: 0