ارتفاع شديد بحرارة الكيبل ارجووووووووووو مشاركة الجميع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توجد لدي مشكله في كيبل كهرباء 50 مل 3 خط بارتفاع درجة حرارته عاليا جدا

صفحة 1 من 7 12345 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 68
  1. [1]

    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0

    ارتفاع شديد بحرارة الكيبل ارجووووووووووو مشاركة الجميع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    توجد لدي مشكله

    في كيبل كهرباء 50 مل 3 خط

    بارتفاع درجة حرارته عاليا جدا وشديده


    حيث انه على غطاس للماء بقوة 50 حصان

    وكهرباء 220 فولت 3 فاز ونزول الغطاس 70 متر في الماء

    بقاطع 125 امبير حيث قاطع الكهرباء الرئيسيه 200 امبير

    أرجو منكم افادتي

    وما هو الحل لهذه المشكله

    ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: ارتفاع شديد بحرارة الكيبل ارجووووووووووو مشاركة الجميع


  2. [2]
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 669
    Thumbs Up
    Received: 36
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البزابيز مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    توجد لدي مشكله

    في كيبل كهرباء 50 مل 3 خط

    بارتفاع درجة حرارته عاليا جدا وشديده


    حيث انه على غطاس للماء بقوة 50 حصان

    وكهرباء 220 فولت 3 فاز ونزول الغطاس 70 متر في الماء

    بقاطع 125 امبير حيث قاطع الكهرباء الرئيسيه 200 امبير

    أرجو منكم افادتي

    وما هو الحل لهذه المشكله

    ولكم جزيل الشكر
    .................................................. .............
    ارتفاع درجة حرارة الكيبل يعزو الى عبور تيار عال يصل الى مستوى اعلى من مستوى تحمل الكيبل ؛ و هناك فرضيات متعددة :
    -انت لم تذكر ما هو طول الكيبل من مصدر الكهرباء حتى الارتباط بالغطاس .
    - كيبل 50 ملم مربع يتحمل تيار 160 امبر اذا مد في الهواء و حوالي 200 امبر اذا مد تحت الارض .
    - لحساب مقدار التيار الذي يتحمله الكيبل ؛ يجب ملاحظة حرارة المحيط و نوع الكيبل (هل هو nyy او xlpe ) ؛ و حساب هبوط الجهد .
    - الحل السريع هنا هو ابدال الكيبل مع كيبل ذو مقطع 70 ملم مربع على اقل تقدير .

    2 Not allowed!



  3. [3]
    مشرف متميز
    الصورة الرمزية مهندس عادل @


    تاريخ التسجيل: Dec 2008
    المشاركات: 490
    Thumbs Up
    Received: 56
    Given: 13
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البزابيز مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    توجد لدي مشكله

    في كيبل كهرباء 50 مل 3 خط

    بارتفاع درجة حرارته عاليا جدا وشديده


    حيث انه على غطاس للماء بقوة 50 حصان

    وكهرباء 220 فولت 3 فاز ونزول الغطاس 70 متر في الماء

    بقاطع 125 امبير حيث قاطع الكهرباء الرئيسيه 200 امبير

    أرجو منكم افادتي

    وما هو الحل لهذه المشكله

    ولكم جزيل الشكر
    السلام عليكم
    اشارك الرأى أخى الكريم ستار الجوهري
    الكابل المناسب 70 مم2

    0 Not allowed!



  4. [4]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    توضيح مسار القواطع والكيابل


    1 الكهرباء الرئيسيه بقاطع 200 امبير موصول بكيبل 95 مل موصول بقاطع 300 امبير نظام بيس بار ملاصق لقاطع الشركه .

    2 من القاطع ال300 امبير كيبل 70 مل بطول 25 متر موصول بقاطع 200 امبير .

    3 وبمسافة 1 متر من قاطع ال200 امبير وضعت قاطع 125 امبير نظام كوندكتر متسوبيشي off/on وأوصلتهما بكيبل 50 مل .

    4 ومن قاطع 125 امبير وضعت كيبل بطول وهو الكيبل التي عليه المشكله 85 متر والقاطع يبعد عن البئر 15 متر وشبكته بالغطاس ونزوله 70 متر من رأس البئر .

    5 علما بأن الكهرباء 220 فولت وتم قياسي للفولت ووجدته 130 امبير أثناء التحميل علما بأن الكيبل ال50 مل بطول متر من قاطع ال200 امبير الى 125 امبير ليس ساخن

    ارجو من الاخ ستار الجوهري توضيح معنى nyy /xlpe .

    ارجو من الجميع المشاركه لأن هذا الموضوع مهم بالنسبه لي

    ولكم جزيل الشكر

    1 Not allowed!



  5. [5]
    تم إيقافه لمخالفة القوانين
    الصورة الرمزية ستار الجوهري


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 669
    Thumbs Up
    Received: 36
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البزابيز مشاهدة المشاركة
    توضيح مسار القواطع والكيابل


    1 الكهرباء الرئيسيه بقاطع 200 امبير موصول بكيبل 95 مل موصول بقاطع 300 امبير نظام بيس بار ملاصق لقاطع الشركه .

    2 من القاطع ال300 امبير كيبل 70 مل بطول 25 متر موصول بقاطع 200 امبير .

    3 وبمسافة 1 متر من قاطع ال200 امبير وضعت قاطع 125 امبير نظام كوندكتر متسوبيشي off/on وأوصلتهما بكيبل 50 مل .

    4 ومن قاطع 125 امبير وضعت كيبل بطول وهو الكيبل التي عليه المشكله 85 متر والقاطع يبعد عن البئر 15 متر وشبكته بالغطاس ونزوله 70 متر من رأس البئر .

    5 علما بأن الكهرباء 220 فولت وتم قياسي للفولت ووجدته 130 امبير أثناء التحميل علما بأن الكيبل ال50 مل بطول متر من قاطع ال200 امبير الى 125 امبير ليس ساخن

    ارجو من الاخ ستار الجوهري توضيح معنى nyy /xlpe .

    ارجو من الجميع المشاركه لأن هذا الموضوع مهم بالنسبه لي

    ولكم جزيل الشكر
    .................................................. ............
    - ارجو ان ترفق ملف او صورة ترسيمية عما ذكرت لاني اعتقد انه هناك مشكلة في التوزيع و القواطع .
    - nyy كيبل يتحمل حرارة 70 درجة مئوية و xlpe كيبل يتحمل 90 درجة مئوية .تقول انك قمت بقياس الفولتيه و الرقم الذي ذكرته 130 امبر ؛ ارجو التصحيح .
    - فاصلة الغطاس عن مصدر الكهرباء هو في حدود 200 متر و هذا يعني ان هبوط الجهد عندك محتملا عال.
    - اقرأ الفوتية عند القاطع 125 (الذي يجب ان تستبدله بقاطع يعادل 180 امبر او اقرب مقدار ) و اخبرني مقدارها ؛ و اذا امكنك ان تقرا التيار المار في الكيبل المربوط في الغطاس عند تشغيله .
    لايمكن ان يكون قاطع المصدر الاصلي 200 و قواطع اخرى في مسير تنازلي مساوية او اكبر منه ؛ يجب ان تكون المقادير تنازلية .

    في انتظار معلومات جديدة منك
    -

    1 Not allowed!



  6. [6]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    ارجو من الاخوه الافاضل النظر والرد علي موضوعي

    وشششششكرررررا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اشكرك اخ ستار لاهتمامك ومتابعت الموضوع

    هناك نقطه اوريد اضافتها

    هذا الكيبل والغطاس نفسهم كانت شغاله علي كهرباء 380 فولت

    ولا يوجد حراره في الكيبل

    وشكرا للجميع

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية غياث المهندس


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 209
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    يتناسب التيار تناسب طردي مع درجة الحرارة وعكسياُ مع الفولتية حيث عند استخدام الفولتية 380 كان التيار اقل ودرجة الحراة اقل وعند استخدام 220 يزداد التيار والحرارة لأن التناسب عكسي كما ذكرنا والحل هو زيادة حجم القابلو

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Jun 2010
    المشاركات: 36
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    اشكر الاخ غياث لتوضيح

    0 Not allowed!



  10. [10]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 3
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البزابيز
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    توجد لدي مشكله

    في كيبل كهرباء 50 مل 3 خط

    بارتفاع درجة حرارته عاليا جدا وشديده


    حيث انه على غطاس للماء بقوة 50 حصان

    وكهرباء 220 فولت 3 فاز ونزول الغطاس 70 متر في الماء

    بقاطع 125 امبير حيث قاطع الكهرباء الرئيسيه 200 امبير

    أرجو منكم افادتي

    وما هو الحل لهذه المشكله

    ولكم جزيل الشكر


    الاخ العزيز
    نرجوارفاق رسم توضيحى للدائرة
    كما نرجو قياس الجهد ومعامل القدرةعلى الكابل
    وتديد نوعية الكابل هل هى P V C أو XLPE
    ولكم خلص تقديرى

    0 Not allowed!



  