قواطع الحمايه (breakers)
سؤال لوسمحتم كيف اعرف مدة تحمل البركر لامبير بدء التشغيل الامبير الموضح 6امبير لاكن عرفت ان بريكر الاناره غير بريكر التكيييف مثلا ممكن يكون بريكر انارة 6امبير وبريكر تكييف 6 امبير ولاكن الاول مش محتاج lraبدا التشغيل عايز ثوانى امبير عالي ----كيف اعرف مدة الثوانى للبريكر؟؟؟؟؟ اسف للاطالة

من مواضيع alake :

2010-05-03, 03:44 PM #2
الصورة الرمزية ستار الجوهري
تم إيقافه لمخالفة القوانين

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 668
Thumbs Up
Received: 37
Given: 0
سؤال وجيه يا اخي و اسعدني طرحه و اجيب :
هناك نوعين من القواطع المتداولة Minture circuit breakers حيث انه من الناحية الظاهرية متشابهان :
1- قاطع مغناطيسي
2- قاطع مغناطيسي حراري
حيث ان الاول يستخدم في الانارة و حيث ما تكون الحمل مقاومي .
اما الثاني فهو يستعمل مع الاحمال الحثية كالمكيفات و المحركات.
كل قاطع له منحني يبين زمن القطع و تجده مع الكاتالوجات .
عندما تنتخب قاطع للانارة المقاومي ؛ حاول ان يكون المقدار في حدود 15 او 20% اكثر من التيار الاسمي للمصابيح , و لكن في حالة المصابيح الغازية و الفلورسنت فيجب ان يكون القاطع ضعف التيار الاسمي للمصابيح لانها تحتوي على ملفات حثية تؤدي الي بروز تيار اندفاع .
و في حالة انتخابك لقاطع المكييف ؛ اختار قاطع في حدود 50% اكثر من التيار الاسمي للمكييف (مثلا مكيفة 24000 تحتاج الى قاطع 25 او 32 امبر و مكييفة 18000 تحتاج الى قاطع 20 او 25 امبر )

ارجو ان اكون قد افدتك

من مواضيع ستار الجوهري :

2010-05-04, 06:46 AM #3
الصورة الرمزية alake
عضو

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 39
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
2010-05-04, 01:59 PM #4
الصورة الرمزية ستار الجوهري
تم إيقافه لمخالفة القوانين

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 668
Thumbs Up
Received: 37
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alake مشاهدة المشاركة
اسعدالله ايامك الف شكر على الاجابة انا استعمل مفاتيح geمافيش معاه كتلوج ممكن يكون على المفتاح؟؟شكراتقبل تحياتى -----------
.................................................. .....
كل شركة مصنعة لها رموزها و لكن على الاصول يجب ان يعرف البائع النوع ؛ يعض الانواع لها رسم تخطيطى على القاطع.
يجب دائما ان تنتبه الى هذه القواعد :
- تيار القاطع يجب ان يكون اكبر او مساوي لتيار الدارة (الحمل)
- تيار القاطع يجب ان يكون اقل او مساوي لتيار السلك ( حسب جداول الاسلاك )
- التيار المسبب لعملية قطع overload القاطع لا يجب ان يكون اكبر من 1.45 من تيار السلك (لحماية السلك من الاحتراق )

من مواضيع ستار الجوهري :

2010-05-07, 10:41 AM #8
عضو

تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 11
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
السلام عليكم
أشكر اﻷخ ستار الجوهري على اﻷفادة ولكن لدي ملاحظتين أرجو فيهما التوضيح :
أولا
كيف أميز بين القاطع المغناطيسب والقاطع المغناطيسي الحراري
ثانيا
بالنسبة للتيار المسبب للقطع الكهربائي عن القاطع ذكر اﻷخ الجوهري أنه :
يجب ان لايزيد عن 1.45 عن تيار الكيبل اﻷعلى وعلى حسب علمي فأن كافة أجهزة القطع مصصمة بحيث يتم القطع اذا كان التيار المار يساوي 1.45 اليار المقنن للقاطع وليس الكيبل وذلك لفترة زمنية لاتزيد عن ساعة وبالتالي فأن المصمم لا]يأخذ بهذا العامل عند اختيار مقطع الكيبل ..... أرجو اﻷفادة

من مواضيع ستار الجوهري :

2010-05-07, 04:51 PM #9
الصورة الرمزية ستار الجوهري
تم إيقافه لمخالفة القوانين

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 668
Thumbs Up
Received: 37
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة albaz3245 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أشكر اﻷخ ستار الجوهري على اﻷفادة ولكن لدي ملاحظتين أرجو فيهما التوضيح :
أولا
كيف أميز بين القاطع المغناطيسب والقاطع المغناطيسي الحراري
ثانيا
بالنسبة للتيار المسبب للقطع الكهربائي عن القاطع ذكر اﻷخ الجوهري أنه :
يجب ان لايزيد عن 1.45 عن تيار الكيبل اﻷعلى وعلى حسب علمي فأن كافة أجهزة القطع مصصمة بحيث يتم القطع اذا كان التيار المار يساوي 1.45 اليار المقنن للقاطع وليس الكيبل وذلك لفترة زمنية لاتزيد عن ساعة وبالتالي فأن المصمم لا]يأخذ بهذا العامل عند اختيار مقطع الكيبل ..... أرجو اﻷفادة
.................................................. ..............................................
-تمييز انواع القواطع منطرف البائع او الرجوع الى الكاتالوج او احيانا من خلال الرسم على القاطع .
- القاطع له هدفان : حماية الكيبل من عبور حرارة اكثر مما يتحمله نتيجة عبور تيار قصر او تيار اكثر من المقدار المعيين له ؛ و الهدف الثاني حماية الاجهزة و الادوات الواقعة في مساره.اما ما تقوله بان القواطع مصممة للقطع في مقدار 1.45 فهذا غير صحيح و على فرض صحته ؛ فانا تكلمت عن القاطع الذي يجب استخدامه للحماية و قلت بان مقدره يجب ان يراعى فيه المقاييس اعلاه (مثلا اذا كان التيار 10 فان القاطع الامثل هو 16 امبر و اذا كان التيار 20 فالقاطع الامثل هو 25 امبر و هكذا)
اذا كان لازال هناك نقطة مبهمة ارجو ذكرها.

من مواضيع ستار الجوهري :

2010-05-08, 03:52 PM #10
جديد

تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 9
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
شكرا لكم يا اخواني والله يقويكم....

من مواضيع mexme :