تصميم قواعد الجار strap footing

2010-03-17, 02:18 PM #1
الصورة الرمزية فؤاد الليمونى
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 699
Thumbs Up
Received: 19
Given: 0
تصميم قواعد الجار strap footing
اخوانى واخواتى الكرام عند التعرض لتصميم مبنى من احدى جانبية او من اكثر من جانب جار ملاصق

نكون مضطرين الى تصميم قواعد الاطراف جهة الجار قواعد جار strap footing وفى معظم الاحيان تكون ال strap beam لها ابعاد كبيرة نسبيا وتكون معظم القواعد الداخلية بعيدة نسبيا مما يلغى فكرة القواعد المشتركة فهل لقواعد الجار حل بديلا عن ال strap فى الحالات التى لا تصلح قواعد مشتركة ارجو الافادة وجزاكم الله خيرا

من مواضيع فؤاد الليمونى :

2010-03-17, 05:47 PM #3
الصورة الرمزية mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 9,637
Thumbs Up
Received: 309
Given: 424
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يوجد حل عام اخي الكريم بخلاف القواعد المركبه او القواعد بشداد - ولكن من الممكن اذا سمح المعماري يتم ترحيل الاعمده قليلا عن حد الجار بقيمه تسمح بعمل القواعد منفصله وتحميل الحائط الخارجي علي كمرة ترتكز علي كوابيل مرتكزة علي القاعده المنفصله او طرف القاعده - علي ان يراعي اخذ هذا الحمل في الاعتبار اثناء تصميم القاعده

وشكراً

من مواضيع mohy_y2003 :

2010-03-20, 12:01 PM #5
الصورة الرمزية فؤاد الليمونى
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 699
Thumbs Up
Received: 19
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يوجد حل عام اخي الكريم بخلاف القواعد المركبه او القواعد بشداد - ولكن من الممكن اذا سمح المعماري يتم ترحيل الاعمده قليلا عن حد الجار بقيمه تسمح بعمل القواعد منفصله وتحميل الحائط الخارجي علي كمرة ترتكز علي كوابيل مرتكزة علي القاعده المنفصله او طرف القاعده - علي ان يراعي اخذ هذا الحمل في الاعتبار اثناء تصميم القاعده

وشكراً
شكرا اخى الكريم محيى وبالفعل تخطيت هذه المشكلة فى مشروع سابق بنفس الحل المقترح ولكن سؤالى فى حالة صعوبة التعديل معماريا كان يكون مثلا على حدود صالة او ما شابة

من مواضيع فؤاد الليمونى :

2010-03-20, 12:04 PM #6
الصورة الرمزية فؤاد الليمونى
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 699
Thumbs Up
Received: 19
Given: 0
2010-03-21, 09:05 AM #7
الصورة الرمزية إقرأ و إرتقي
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 3,502
Thumbs Up
Received: 325
Given: 571
السلام عليكم
لو صممنا قواعد الجار علي انها شريطيه هذا لا يغني عن وجود شدادات قوية تربط اعمدة الجار تلك باعمدة المبني الداخلية
لكن لو حضرتك عملت ما يسمي باللبشة المحدودة اي عمل قاعدة مشتركه بها اكثر من عمودين فهذا يغني عن الشدادات لأنك ستجد ان العمق لهذه اللبشة المحدودة يكون قريبا من الstrap beam كذلك ما تضعه من شبكة تسليح علوي و سفلي و اضافي قد تحتاجة كل هذا العمق و التلسيح كافي ان شاء الله للأستغناء عن الشدادات القوية
و قد استخدمت كثيرا هذه القواعد بامان و تم مراجعتها من المجمعة المصرية و تم تنفيذها عديد من المرات

من مواضيع إقرأ و إرتقي :

2010-04-03, 10:50 PM #9
جديد

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 3
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اخوانى انا بصمم قاعدة عمود الجار كأنها قاعدة عاديه لانى ببنى جدار خاص بيا مستقل شو رأإيكم وكل عمود جار به قاعدة مستقله

من مواضيع المهندسة لجين :