سؤال عاجل للمهندسين عن اماكن وضع ال(Shear Wall)

2010-03-12, 11:53 AM #1
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 103
Thumbs Up
Received: 1
Given: 1
سؤال عاجل للمهندسين عن اماكن وضع ال(Shear Wall)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة انا مطلوب مني وضع نظام انشائي وكنت عايز اعرف اماكن وضع Shear wall

وايه هي القيود اللي بتحكمني في وضعها وشكرا

من مواضيع احمد نابليون :

2010-03-12, 02:24 PM #2
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 671
Thumbs Up
Received: 33
Given: 5
أولا طريقة و ضعه , بيكون عمودي على التجاه الطويل للمبنى , مثلا عندك مبنى 30*10 احطها عمودي على ال 30
بس لاحظ إن ده مش معناه إن التجاه الأخر محطش فيه , و لكن تركيزك يكون في الاتجاه العمودي على التجاه الطويل

ثانيا مكانه : لازم تعرف حاجه مهمه و هي مكان ال centre of mass بتاع المبنى فين , و ال centre of regidity shear walls فين , بحيث المسافة ما بينهم لا تزيد عن مقدار معين تقدر تجيبوا من الكود ,

من مواضيع م.إسلام :

2010-03-12, 05:50 PM #4
الصورة الرمزية احمدعلاء
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Jun 2006
المشاركات: 79
Thumbs Up
Received: 2
Given: 1
على حد علمى كما قال اخى العبد اشهرها توجد فى تجويف المصاعد وتبدأ مع الاساس حتى نهاية المنشأ وهى لتحمل الرياح والزلازل واماكنها ترجع الى المهندس حسب خبرته فى رأيه اذا المكان يحتاج لها ام لا

من مواضيع احمدعلاء :

2010-03-12, 06:07 PM #6
الصورة الرمزية مصعب الممصعب
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jun 2008
المشاركات: 4,348
Thumbs Up
Received: 247
Given: 25
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمدعلاء مشاهدة المشاركة
على حد علمى كما قال اخى العبد اشهرها توجد فى تجويف المصاعد وتبدأ مع الاساس حتى نهاية المنشأ وهى لتحمل الرياح والزلازل واماكنها ترجع الى المهندس حسب خبرته فى رأيه اذا المكان يحتاج لها ام لا
لا يوجد ما يسمي خبرة مهندس هناك حسابات يمكن ان يقوم بها طفل او خريج او مهندس قديم او طالب اعدادي المهم الطريقه او تتبع الخطوات والحساب

من مواضيع مصعب الممصعب :

2010-03-14, 08:29 AM #7
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 103
Thumbs Up
Received: 1
Given: 1
2010-03-14, 08:39 AM #8
الصورة الرمزية عزام عبدالناصر
عضو متميز جداً

تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 1,391
Thumbs Up
Received: 5
Given: 0
2010-03-15, 05:35 PM #9
عضو

تاريخ التسجيل: Mar 2010
المشاركات: 22
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
كما قال المهندس يجب أن تكون موجودة في الاتجاهين
لأن الغرض الأساسي منها هو مقاومة أحمال الزلازل والرياح ولو وضعتها في اتجاه واحد ستقاوم الزلزال في هذا الاتجاه فقط

من مواضيع عبد الرحمن عمارة :

2010-03-15, 05:59 PM #10
الصورة الرمزية رزق حجاوي

إستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Mar 2008
المشاركات: 7,324
Thumbs Up
Received: 4,173
Given: 1,256
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد نابليون مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة انا مطلوب مني وضع نظام انشائي وكنت عايز اعرف اماكن وضع Shear wall
وايه هي القيود اللي بتحكمني في وضعها وشكرا
السلام عليكم
الهدف من جدران القص هي لمقاومة القوى الافقية والعزوم الناتجة عن حمل الرياح او الزلازل.


ويتم وضع جدران القص Shear Walls حسب الاسس التالية :-
  1. ان تكون في الاطراف الخارجية للمبنى وبشكل متناظر symmetrical
  2. ان تكون في الزوايا الخارجية L shape at External Corner للمبنى وبشكل متناظر.
  3. في مركز المبنى بالنسبة للمصاعد Lift Walls
  4. يفضل ان يكون مركز الجساءة =الصلابة للجدران Center of stiffnessمتطابق او قريب من التطابق للشكل الهندسي للمبنى Geometric of Plan Building لانه في هذه الحالة نلغي عزم الفتل Toursion Load او يكون اقل ما يمكن

من مواضيع رزق حجاوي :