دورات إحترافية في الميكاترونيكس بعد العيد في أكاديمية أونلاين للتدريب



دورات إحترافية متنوعة من أكاديمية أونلاين


كيف يتم إختيارإستطاعة مجموعة التوليد المناسبة لمنشأة صناعية من قبل مندس الكهرباء ؟

2010-02-13, 03:55 PM #1
الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 5,026
Thumbs Up
Received: 12
Given: 0
كيف يتم إختيارإستطاعة مجموعة التوليد المناسبة لمنشأة صناعية من قبل مندس الكهرباء ؟
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد المرسلين

الزملاء المهندسين الكهربائيين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحببت اليوم أن أسلط الضوء على موضوع هام جداً للزملاء المهندسين الكهربائيين لاسيما الجدد منهم ، دون المتمكنين بذلك وبأسلوب مبسط ومن خلال خبرتي المتواضعة بهذا الحقل ، بعيداً عن الكتب الهندسية والمواقع الإلكترونية ، لأنه لابد من الفهم أولاً للآلية الواجب ترسخها بأذهان الزملاء المهندسين .

" كيف يتم إختيار مجموعة التوليد لأية منشأة "

لنفترض أن لدينا منشأة صناعية تتضمن الأحمال التالية " إنارة - مآخذ - محركات كهربائية مختلفة الإستطاعات والإقلاعات " .
والمطلوب حساب إستطاعة مجموعة التوليد اللازم شراؤها لهذه المنشأة لتغذية كافة الأحمال عند إنقطاع التغذية الكهربائية ودون فشل مجموعة التوليد عند عملية الإقلاع .

الخطوات اللازم إجراؤها :

1 - حمولات الإنارة :

يتم إحتساب الحمولات الإسمية لكافة أجهزة الإنارة بالمنشأة وفق الطرق المعروفة من قبل جميع الزملاء المهندسين ، ومن ثم نضرب الناتج ب " 0.66 " للحصول على الإستطاعة الحسابية الواجب تحديدها بعملية الإحتساب كمايلي :
الإستطاعة الحسابية للإنارة = الإستطاعة الإسمية للإنارة * 0.66

ولنسميها " P Load1 "

2 - المآخذ الكهربائية :

يتم حساب الإستطاعة الحسابية للمآخذ الكهربائية كما يلي :

الإستطاعة الإسمية لأكبر إستطاعة مأخذ يضاف اليه مجموع الإستطاعات الإسمية لباقي المآخذ مضروباً ب " 0.4 " أي :

الإستطاعة الحسابية للمآخذ = الإستطاعة الإسمية لأكبر مأخذ + الإستطاعة الإسمية لباقي المآخذ * 0.4

ولنسميها P Load2

3 - المحركات الكهربائية :

يجب معرفة طريقة إقلاع كافة المحركات الكهربائية في المنشأة ( لأن لكل طريقة إقلاع تيار إقلاع خاص بها ) .
وبعد معرفة تيارات الإقلاع لكافة المحركات الكهربائية .
نأخذ تيار الإقلاع للمحرك الكهربائي الذي تياره الإقلاع أكبر من كافة تيارات إقلاع المحركات الأخرى مضافاً إليه التيارات الإسمية لباقي المحركات الأخرى أي :

"أكبر تيار إقلاع للمحركات + التيارات الإسمية لباقي المحركات الأخرى " فيكون :

I Load3 = Ist Larger Motor + In2 + In3 +........ In Last Motor

ثم يتم حساب الإستطاعة الموافقة للتيار الكلي I Load3 من العلاقة المعروفة للجميع :

P3 motors = 1.73 * V * ILoad3 * Cosy

وبذلك تكون " P3 motors " هي الإستطاعة الواجب أخذها بعين الإعتبار عند الحساب .

وتكون مجموع إستطاعة الحمولات الكهربائية في المنشأة الصناعية هي :

P Total = p Load1 + P Load2 + P3 Motors


وتكون بذلك إستطاعة مجموعة التوليد الكهربائية اللازم تركيبها في النشأة لأجل تغذية كافة الحمولات الكهربائية عند إنقطاع التغذية الكهربائية من الشبكة العامة ودون فشل عملية الإقلاع هي :


P Generator = P Total + % 10 * P Total

حيث أضفنا للحمولات السابقة 10% من الإستطاعة المحسوبة لأجل التوسع بالحمولات مستقبلاً ودون الحاجة لتبديل مجموعة التوليد عند زيادة الحمولة .

أرجو من الله أن أكون قد وفقت بالإيضاح والله من وراء القصد
أخيكم بالله / م . أحمد الشهابي

من مواضيع المهندس أحمد ستار :

2010-02-13, 04:31 PM #3
الصورة الرمزية المهندس أحمد ستار
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 5,026
Thumbs Up
Received: 12
Given: 0
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي العزيز
إرجع إلى جداول حسابات الإنارة والمآخذ الكهربائية .
وهذه تتعلق بعوامل الإستخدام والتباين ..... الخ .
وأنا لم أود الدخول بمشروع للإنارة لأنه للإنارة كما تعلم يجب البحث عند الدراسة بأمور عديدة منها :
إرتفاع الجهاز عن الأرض
لون الجدران
مردود جهاز الإنارة
عامل الصيانة للأجهزة
شدة الإنارة المطلوبة حسب طبيعة المكان وماهي طبيعة الاستخدام ..... الخ
الكثير من الأمور المعروفة بالجداول أو برامج الإنارة الحديثة
وأنا أحببت ان أوضح الطريقة فقط لما لمست من مشاكل لدى المهندسين خلال عملي اليومي
لك تحياتي

من مواضيع المهندس أحمد ستار :

2010-02-28, 05:26 PM #4
جديد

تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
ولكن اخي احمد يبدو انك افترضت ان هناك فقط اقلاع لموتر واحد في عملية تحديد مقننة المولد، عادة يتم احتساب مقننة المولد بعد التأكد من عدد المحركات التي بالامكان ان تعمل في وقت واحد ( بمعنى اسوء الحالات) لان ذلك يؤثر بشكل كبير على مقننة المولد... تحياتي

من مواضيع المهندس أحمد ستار :

2010-03-13, 12:10 AM #5
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 179
Thumbs Up
Received: 0
Given: 1
اخي احمد
شكرا على الموضوع
سؤالي هل تعمل في هذا المجال وتكتفي بهذه الحسابات لتحديد قدرة المولد ؟
شكرا مرة اخرى على مشاركة الخبرات

من مواضيع has2006 :

2010-07-12, 09:35 AM #8
الصورة الرمزية محمد حسن محمد خير
عضو

تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 18
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الاخ احمد لك كل الاحترام والتقدير
بالنسبه لتيار اقلاع الوموتورات يتجاهلها بعض المهندسين فى العمليات الحسابيه و عند اختيار المولد وعند بدء التشغيل تظهر المشاكل بوضوح . بالنسبه بلنسبه للاحمل المستقبليه فى حسب واقع الحال فمن الممكن ان تكون اكبر بكثير ويمكن ان نختار مولد بدون اخذ الاحمال المستقبليه فى الحسبان خاصه فى الاحمال الثابته.

من مواضيع سيف مجاهد :

2010-08-12, 12:16 PM #9
جديد

تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 5
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
أرجو يا أستاذ أحمد أن تبين لنا الفرق بين الاستطاعة المستمرة و الاستطاعة : prime power المشار إليها في كاتالوكات الشركات الصانعة و شكراً

من مواضيع kahmad76 :

2011-09-17, 03:40 PM #10
جديد

تاريخ التسجيل: Sep 2011
المشاركات: 2
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الاخ العزيز المهندس احمد جزاك اللة خير علي ردك بما انى ليس من اهل الهندسة الكهربائية فقد التبس الامر علي في الحساب ساكون مشكور لو قمت بخطوات الحسابات للمعلومات الاتية
المحركات المستخدمة 2 محرك قدرة 60حصان (الاقلاع نجمي )و محرك 10 حصان

و هل في حالة ان القدرة كانت 200 kwa يفضل استخدام 250 kwa
او يكون هذا استخدام زائد عن الحد
جزاك اللة خير ابو ياسر المصري

من مواضيع kahmad76 :