حسابات مخازن التبريد cold stores design

سادسا: تصميم وتجهيز مخازن التبريد مقدمة : يقصد بعملية الحفظ البارد : حفظ السلع الغذائية او المواد الطبية في درحجة

صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 39
  1. [1]
    دكتور صبرى سعيد موجود حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية

      وسام مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,441
    Thumbs Up
    Received: 631
    Given: 1

    حسابات مخازن التبريد cold stores design


    سادسا: تصميم وتجهيز مخازن التبريد


    مقدمة :

    يقصد بعملية الحفظ البارد : حفظ السلع الغذائية او المواد الطبية في درحجة حرارة مناسبة للحفاظ على خواص هذه السلع أطول مدة ممكنة وبحالة قابلة لاعادة الاستخدام في أي وقت من فصول السنة
    ويقصد بعملية تصميم مخزن التبريد تحديد الينود التالية :

    · تحديد حجم مكان التخزين ،وكيفية توزيع السلع المطلوب تبريدها في مجموعات ( رصات ) تسهل عملية تداولها
    · سمك العزل اللازم استخدامه اللازم لتبطين حوائط المكان ،ونوعه
    · المواد المستخدمه في تشطيب الاسطح الداخلية
    · تحديد قدرة وحدة التبريد المطلوبة المناسبة لاعطاء المفعول التبريدي المناسب لعملية الحفظ : تبريد أو تجميد أو كلاهما فنوع عملية الحفظ ووسيط التبريد وقدرة الوحدة كلها تحدد وحدة التكثيف المطلوبة
    فقد لوحظ أن البعض يقوم بتحديد الحمل حسب حجم الغرفة غير مبال بنوعية ما سيتم حفظه أو كمياتها او نوعية الحفظ المطلوب ولهذا تفشل الوحدة المختارة في اداء عمل لم تصمم له اصلا فتوجد ضواغط للتبريد فقط تبريداً لا يصل الى التجميد كالضواغط المستخدمة في حفظ الالبان او الدم أ واعضاء بشرية ولا يصلح مثل هذا الضاغط لتغطية نفس قيمة الحمل الحراري الا اذا كان المطلوب هو الحفظ البارد تحت الصفر أي التجميد وبعض الضواغط لا تصلح الا للتجميد العميق ولهذا ننصح دائماً باتباع تعليمات المصانع المتخصصة في انتاج الوحدات الداخلية والخارجية من خلال الدراية الكاملة بالمواصفات الفنية لمنتجاتهم ولا تكفي الخبرة وحدها بل يجب أن تدعمها الدراسة والعكس صحيح
    · يحدد المصمم ضرورة تركيب وحدة احتياطية وقد اثبتت التجارب ضرورة وجود وحدة او وحدات احتياطية للعمل عند الضرورة القصوى أي في حالة تعطل الوحدة الرئيسية
    وتشمل تحديد الحمل الحراري البنود التالية :
    *1- الحرارة المنتقلة عبر الحوائط بالتوصيل
    *2- الحرارة المنتقلة عبر الواجهات الزجاجية
    *3- الحرارة المصاحبة للهواء المتسلل الى المكان سواء عبر الشقوق أو اثناء فتح الابواب
    *4- الحرارة المعطاة من المواد المرارد حفظها او المصاحبة لتنفس السلعة مثل الفاكهة والخضر واللحوم
    *5- الحرارة الناتجة عن نشاط الافراد داخل المخزن
    *6- الحرارة المكتسبة من أي مصادر داخلية مثل : الضاءة ، استخدام المحركات الات أجهزة كهربائية مكتبية او مطبخية او الكترونية ، مروحة المبخر
    * والقيم المعطاة في جدول خدمة حسابات الحفظ البارد مصدرها أشري ashrae بالاضافة لحصاد جهود شركات متخصصة في المجال وأسال الله أن لا أكون قد قصرت
    *ويلاحظ ان الجداول المستخدمة للحفظ البارد تختلف عن تلك التي تستخدم في تكييف الهواء ولا يمكن استخدامها في حسابات التكييف
    * وكما فعلنا في حسابات أحمال التبريد بغرض التكييف ستجد مع كل علاقة ارقام الجداول المستخدمة فيها وستجد الجداول ملحقة بآخر هذه الحسابات تيسيراً للتداول و التعامل معها
    1- الاحمال المنتقلة عبر الجدران والاسقف و الارضيات :

    q1r= u * a* td *
    * فرق4 درجات الحرارة بين وجهي الفاصل فيحالة تعرض الواجهة للشمس تضاف قيمة تصحيحية ( 9 لفارق درجات الحرارة من الجدول r1
    * المساحة الخارجية لسطح الفاصل a
    * جدول r2




    * ملحوظة : سنسمي الحوائط وأسقف وارضيات مخزن التبريد بالفاصل و q1r هو مجموع الاحمال الحرارية المنتقلة عبر الفواصل q1r1 q1r2 1r1 اذ يتم حساب كل حمل فاصل على حدة بعد تحديد td ، u له ثم يكون مجموع النواتج هو الحمل الحراري q1r ويستخدم الجدول التالي لسهولة التعامل مع المعطيات :

    5 Not allowed!




    › شاهد أكثر: حسابات مخازن التبريد cold stores design


  2. [2]

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,441

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 631
    Given: 1
    ويستخدم الجدول التالي لسهولة التعامل مع المعطيات :

    Q1RI
    TD
    U
    AREA
    ITEM
    #i


    SUBTOTAL Q1A =
    1- الحمل الناشىء عن الحرارة المصاحبة للهواء الخارجي المتسلل الى مخزن التبريد نتيجة لتغيير هواء المخزن



    Q2R = C * SR V* RHCM * ACH P 24 H



    وناتج هذه العلاقة يكون بالكيلو وات ويراعي أن تضرب * 1000 اذا كانت حساباتك بالوات

    2- حمل الحرارة الناتجة عن السلعة المراد تخزينها :

    وهو مجموع الاحمال الحرارية التالية

    *- الحمل الحراي اللازم انتزاعه لخفض درجة حرارة السلعة المراد ادخالها المخزن
    Q3AR= CHILLED LOAD OF PRODUCT
    · الحمل الحراري اللازم انتزاعه لتجميد السلعة خلال فترة زمنية قدرها 24 ساعة
    Q3BR = PRODUCT FREEZING LOAD
    · حمل تنفس السلعة

    Q3CR= PRODUCT RESPIRATION LOAD

    ملحوظات هامة :

    ** في حالة ما اذا كان المطلوب تبريد السلعة فقط : يتم ادخال البند 3 مكوناً من مجموع البنود 3/أ و 3/ ج فقط
    ** في حالة ما يكون المطلوب تجميد السلعة وحفظها في درجة حرارة تحت الصفر يكون البند 3 مكوناً من مجموع البنود 3/أ ، 3/ب ،و3/ج
    وعليه فإن :
    3/أ : حمل خفض درجة حرارة السلعة المراد حفظها 24 ساعة
    Q3AR = C* QTY 24H *TD*SP HEAT OF THE PRODUCT
    C = 1/86400

    QTY 24H= PRODUCT QUANTITY ( K G ) EXISTING IN THE STORE FOR 24 HRS TO BE COOLED TD

    وهي كمية السلعة مقدرة بالكيلو جرام المراد تخفيض درجة حرارتها بما قيمته TD من درجات الحرارة المقاسة بالسنتيجريد وفرق درجات الحرارة TD يساوي الفرق بين درجة حرارة السلعة قبل دخولها مخزن التبريد ودرجو الحرارة المرغوب أن تكون تمهيداً لعملية التجميد

    SP HEAT OF THE PRODUCT = TAB : R 5
    وهي السعة الحرارية النوعية للسلعة مقاسة بالكيلو جول كجم : درجة حرارة سنتيجريد

    3/ ب : حمل تجميد السلعة :

    Q3BR= C* QTY PRD *24 HRS * LHF PRD
    حيث :

    C=1/86400

    QTY PRD /24 HRS = QUANTITY OF PRODUCT TO BE STORED FROZEN WITHEN 24 HOURS IN KILOGRMS

    LHF = LATENT HEAT OF FREEZING FOR THE PRODUCT IN KJ / KG TABLE : R 5
    وهي مقدار كمية الحرارة المطلوب انتزاعها من السلعة لكي نصل بها الى حالة التجميد خلال فترة زمنية قدرها 24 ساعة

    · في حالة الرغبة في أن تتم عملية التجميد خلال فترة زمنية أقل من 24 ساعة فاننا نستبدل الرقم 8400 بالزمن المطلوب أن يتم التجميد خلاله مقدراً بالثواني أي عدد ساعات التجميد مضروباً في 60 في 60
    · وهذا يعني أن قدرة الوحدة المطلوبة لنفيذ عملية التبريد فالتجميد يجب أن تزيد عن تلك المستخدمة لاحداث التبريد فالتجميد نفسه خلال 24 ساة
    · وسيكون هذا ملحوظاً عند تصميم انفاق التجميد وغرف التبريد الفجائي بغرض طرح المنتج في السوق خلال فترة أقصر


    3/ ج : حمل تنفس السلعة :
    تتكون الفواكه والخضروات واللحوم أنسجة حية تدب فيها الحياة وبالتالي فانها تتنفس كأي كأن حي وعملية التنفس تصحبها طاقة مبذولة لاتمام العملية وتؤخذ هذه الطاقة في الحسبان عند حساب الحمل الحراري ويتم حساب الحمل الحراري لكل عنصر علة حدة من العلاقة التالية ويكون مجموع أحمالها هو حمل تنفس السلع المراد حفضها ،

    Q3CR= C* RHL PRD * QTY PRD
    حيث :
    C= 1/86400
    أي حمل تنفس السلعة وتؤخذ من جدول 5

    4: الحمل الحراري الناشىء عن نشاط الافراد :
    Q4R= NO OF PERSONS * WORKING HOURS / PERSON* HEPP
    حيث :
    HEPP = HEAT EQUIVALENT PER PERSON ، TR 6
    NO OF PERSONS = عدد الافراد شاغلي المكان بغرض خدمة السلعة من تحميل او نقل او صف و WORKING HOURS PP = عدد ساعات العمل للافراد يومياً


    5- حمل الاضاءة :

    Q5R = C* WATTAGE OF LIGHT ( W) * NO OFLIGHTENING HOURS
    حيث :

    = 1/24
    · يراعي أن يكون المفتاح الرئيسي للاضاءة من النوع الذي يعمل مع الباب مثل مفتاح تشغيل لمبة الثلاجة المنزلية
    · في حالة استخدام لمبات فلورسنت نضرب ناتج بند 4 في 1.25


    6حمل محرك مروحة توزيع الهواء البارد
    COOLING COIL FAN LOAD
    نظراً لتواجد ملف التبريد داخل مخزن الحفظ البارد وبالتالي مروحة / مراوح توزيع الهواء البارد تكون مصاحبة للملف فلابد أن يدخل الحمل الحراري لمحركات المراوح او أي

    1 Not allowed!



  3. [3]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Apr 2006
    المشاركات: 1,683
    Thumbs Up
    Received: 122
    Given: 0
    عمل مميز مشكورين على المجهود

    0 Not allowed!



  4. [4]

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,441

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 631
    Given: 1
    احبائي في الله
    نظرا لاني لا اجيد نقل الجداول فبامكانكم الاستعانة بجداول ذكرت في المرجع
    principles of refrigeration,by roy dossat , 2nd edd. 1984, wily, newdelhi
    ,و في اختيار المبخرات يمكنكم الاستعانة بكتالوجات فريجابون الفرنسية من كارير و في وحدات التكثيف بكتالوجات كوبلاند ايضا من كارير ، و توجد شركات المانية متخصصة على حد علمي
    وفقكم الله

    0 Not allowed!



  5. [5]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الله يزيدك من فضله

    0 Not allowed!



  6. [6]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Sep 2006
    المشاركات: 35
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    الأخ الفاضل / المهندس صبرى سعيد

    جزيل الشكر على هذه المعلومات القيمة , جعلها الله فى ميزان حسناتك ولى سؤال لو تكرمت وأكون شاكراً داعياً الله لك , أريد ملف عن حساب أحمال وتصميم أنفاق التبريد.

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية محمد أحمد الشريف


    تاريخ التسجيل: Jan 2010
    المشاركات: 864
    Thumbs Up
    Received: 10
    Given: 19
    مشكور يا الغالى

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Mar 2009
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ممكن سؤال للمهندس بوبكر او من له خلفية عن الموضوع ماهي طبقات العزل للجدران والارضيات لمخازن التبريد واسماء المواد ولوكنت التربة المنشأعليها متشبعة بالمياه ماهي طريقة العزل للارضية عشان الرطوبة

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Jan 2006
    المشاركات: 151
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jan 2008
    المشاركات: 971
    Thumbs Up
    Received: 63
    Given: 0
    بارك الله فيك يا أخ صبري . وشكرا

    0 Not allowed!



  
صفحة 1 من 4 1234 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.