القواطع الآلية وأهميتها
بسم الله الرحمن الرحيم

أعزائي الزميلات والزملاء مهندسين الكهرباء لكافة الاختصاصات أود أن أسلط الضوء على أجهزة الحماية ( القواطع الكهربائية ) لأهمية الموضوع لاسيما عند وضع دفاتر الشروط الفنية لمشاريع التجهيزات الكهربائية ولكافة الاختصاصات والحماية المطلوبة من القاطع لكل جهاز كهربائي تبعا لظروف عمله وتشغيله .

القواطع الآلية
تعبر القواطع الآلية من أهم أجهزة الحماية انتشارا , وتتميز بقدرتها العالية على تحمل الاجهادات الكهربائية والميكانيكية الناجمة عن فصل ووصل التغذية الكهربائية عن التجهيزات بظروف العمل الطبيعي أو عند حدوث الأعطال .
وتحتوي على عنصري حماية :
1- الحماية الحرارية (مزدوجة حرارية) لحماية التجهيزات من التيار الزائد الناجم عن زيادة الحمولة .
2- حماية كهرمغناطيسية (ملف) للحماية من التيار الزائد والناجم عن دارات القصر .
وعيار التيار الاسمي لكلا الحمايتين يكون ثابتا أو قابلا للعيار كما يمكن أن تجهز الحماية الكهرمغناطيسية بتأخير زمني يفيد بتحقيق الانتقائية في عمل أجهزة الحماية في الشبكات الكهربائية .
تعاريف لا بد من فهمها :
1- استطاعة القطع / هي قدرة القاطع على فصل التغذية عند حدوث الدارة القصيرة وتعطى بالكيلو أمبير دون تلف القاطع .
ملاحظة هامة : كلما زادت استطاعة القطع للقواطع الآلية تزداد كلفتها الاقتصادية . لذلك تنتج الشركات الصانعة سلاسل مختلفة من القواطع الآلية تتميز كل منها باستطاعة قطع مختلفة على الرغم من تطابق التيارات الاسمية للقواطع في كلتا السلسلتين .
ويكون اختيار القاطع الآلي مناسبا حين يكون تياره الاسمي مناسب لما سيقوم بحمايته وتكون استطاعة قطعه أكبر من تيارات القصر المتوقع مرورها بمكان تركيب القاطع .
والا يجب اختيار قاطع ذي استطاعة قطع أكبر أو تعزيز القاطع بفاصمة خلفية مناسبة .
أنواع القواطع الآلية المستخدمة في حماية تجهيزات التوتر المنخفض الصناعية:
وهي قواطع آلية ذات استطاعة قطع متوسطة أو كبيرة لتناسب موقعها في الشبكة . ويتم اختيار وتعيير أداتي الحماية الحرارية والكهرمغناطيسية التابعة لها حسب الجهاز الكهربائي الذي تقوم بحمايته على الشكل التالي :
1- عند استخدام القواطع الآلية لحماية محركات ثلاثية الطور , تعير الحماية الحرارية على قيمة التيار الاسمي , والحماية الكهرمغناطيسية على (10-12) أمثال التيار الاسمي .

2- عند استخدام القواطع الآلية لحماية المولدات والمحمولات تعير الحماية الحرارية على قيمة التيار الاسمي ، والحماية الكهرمغناطيسية على (3-6) أمثال التيار الاسمي .
3- حين استخدام القواطع الآلية لحماية الكبال والخطوط تعير الحماية الحرارية على قيمة التيار الدائم المسموح مروره بهذا الكبل أو الخط مع أخذ عوامل التصحيح بعين الاعتبار .
4- عند استخدام القواطع الآلية لحماية المكثفات تعير الحماية الحرارية على (1.2-1.3) أمثال الاسمي .والحماية المغناطيسية على (9) أمثال التيار الاسمي إذا كان تيار المكثف الاسمي أقل من (100) أمبير . وعلى (6) أمثال التيار الاسمي اذا كان أقل من ( 450 ) أمبير ، وعلى ( 4 ) أمثال التيار الاسمي إذا كان أكبر من ذلك .
أرجو أن اكون قد سلطت الضوء على أهم عنصر حماية في حياتنا العملية والمهنية .
واللـه ولي التوفيق .

من مواضيع المهندس أحمد ستار :

2011-01-04, 07:28 PM #5
الصورة الرمزية اابوصلاح
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 366
Thumbs Up
Received: 5
Given: 1
معلومات مهمه وقيمه جزاك الله خيرا

من مواضيع اابوصلاح :

2011-01-06, 03:38 AM #6
الصورة الرمزية مهندسة امة الرحمن
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 209
Thumbs Up
Received: 2
Given: 0
2011-01-06, 04:11 AM #7
الصورة الرمزية محمود حمدي السعدني
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Nov 2006
المشاركات: 66
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
2011-01-07, 03:38 PM #8
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 62
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0