مشاهدة نتائج الإستطلاع: هل انت معى فى الراى لعمل موضوع منفصل عن هندسة مكافحة الحريق وانظمة الإطفاء

المصوتون
22. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
  • ممتاز

    22 100.00%
  • جيد جدا

    0 0%
  • جيد

    0 0%
  • لا أهتم

    0 0%
صفحة 32 من 80 الأولىالأولى ... 2228 29 30 31 3233 34 35 36 42 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 311 إلى 320 من 800
  1. [311]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2007
    المشاركات: 18
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    سوال محتاج فيه للاجابه
    متى يجب أستخدام نظام الرشاشات التلقائية فى المبانى حسب الاكواد
    وعلاقة ارتفاع ومساحة المبنى باستخدامها حسب الاشغالات المختلفه
    ياريت لو فى حاجه توضح الموضوع ده

    شكراا

    0 Not allowed!



  2. [312]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ibrahimtawfick


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 14

    Introduction Of Fire Alarm System

    اخى العزيز م.غسان ,اسمحلى بان اضع ملف خفيف واكثر تفصيلا عن موضوع Fire Alarm لما له من اهمية عند الجميع فى المرفقات (بالانجليزية) ,وهذه بعض من المعلومات الاساسية عنه.

    تصمم مكونات أنظمة الإنذار والكشف بشكل يؤمنها ضد الأعطال (Fail Safe Function) بحيث تكون خطوط النظام تحت المراقبة الأوتوماتيكية المستمرة للتعرف على أعطال التشغيل، وفي حالة انقطاع الإرسال وتوقف صدور إشارات الإنذار، فإن النظام يصدر أوتوماتيكياً إشارات باللوحة تحدد نوع ذلك العطل وذلك حسب نوع التصميم.
    تكون إشارات بيان الأعطال مستقلة عن إشارات الإنذار في كل من لوحات التحكم والبيان الرئيسية واللوحات الثانوية على حد سواء. كما تتحدد بلوحة البيان الرئيسية ولوحة البيان الثانوية المنطقة المتعرضة للفصل. يتضمن النظام الذي يزيد عدد دوائر الإنذار فيه عن 50 دائرة جهاز تسجيل الأحداث.
    يراعى عزل جميع مكونات الأجهزة التي تعتمد في إرسالها على جهد الأرض عن الأجهزة التي قد يتأثر عملها بهذا الجهد. تكون مكونات النظام مأمونة التشغيل في ظروف الجو المحيطة، كما تكون كافة نقاط التماس الكهربائي (CONTACTS) من النوع المقاوم للتآكل. يزود النظام بوسائل لإجراء فحص الأداء بواسطة أجهزة تجارب خاصة تعطي ظروفاً مشابهة لظروف تشغيل أجهزة الإنذار.
    يكون لأنظمة الإنذار والكشف مصدران مستقلان للتغذية الكهربائية، لا يتأثر أحدهما بأعطال الآخر، بحيث يستمر النظام في أداء وظيفته بصفة مستمرة بما في ذلك أثناء تحويل التغذية من مصدر إلى آخر مع صدور إشارة تنبيه بذلك. كما تستخدم البطاريات كمصدر تغذية وتكون مصممة للشحن البطيء لدعم المصدر الرئيسي للتغذية الكهربائية.
    تكون التغذية الكهربائية لأنظمة الإنذار والكشف مستقلة وخاصة بها فقط ولا تستخدم لتغذية أي أنظمة أخرى، كما تكون سعة كل منهما كافية لتشغيل النظام بكامل عناصره على أساس أن تعمل جميع عناصر النظام في نفس الوقت. وتتحدد سعة بطاريات التغذية على النحو التالي:
    - بطاريات تعمل لمدة 4 ساعات تشغيل في حالة توفر مصدر احتياطي آخر للطاقة، على أن تكون قطع الغيار متوفرة بشكل فوري وأن يتم تركيب لوحة المراقبة (Annunciator Panel) في مركز يتواجد به أشخاص لمدة 24 ساعة يومياً وأن يكون جهاز الصيانة متواجداً بصفة مستمرة.
    - بطاريات تعمل لمدة 30 ساعة تشغيل، تستعمل في حالة أن الملاحظة والمتابعة للوحة المراقبة تكون خلال الـ 24 ساعة ( أي ليست بشكل فوري) وأن تأمين عمال الصيانة يكون أيضاً في حدود 24 ساعة.
    - بطاريات تعمل لمدة 60 ساعة تشغيل في حالة عدم توفر الإمكانيات الموضحة في الفقرتين السابقتين.
    تحدد سعة شاحن البطاريات بحيث تكفي لشحن 80 % من سعة البطاريات المقننة في خلال 20 ساعة وتشغيل النظام في نفس الوقت.
    تحمل المنتجات الموردة من أمريكا أو المصنوعة في مدن غير أمريكية ومملوكة أو تحت الإدارة الأمريكية الحرفين UL .
    تحمل المنتجات الموردة من أوروبا أو المصنوعة في مدن غير أوروبية ومملوكة أو تحت الإدارة الأوروبية العلامات المعتمدة لمواصفاتهم الوطنية أو الحروفCEN
    اعتبارات التصميم :
    1- نظام الكشف عن الحريق :يصمم نظام الكشف عن الحريق بناء على مواصفات
    CEN EN 54: 4 أو BS 5839-1 أو NFPA 72.
    2-أنظمة الكشف عن الغازات :تصمم أنظمة الكشف عن الغازات بناءً على المواصفة
    IEC 61799-6
    وهذه بعض APPLICABLE PUBLICATIONS
    [LEFT]The publications listed below form a part of this specification. The publications are referenced in text by the basic designation only.[/CENTER]

    A. National Fire Protection Association (NFPA) - USA:

    No. 70 National Electric Code (NEC)
    No. 72-1996 National Fire Alarm Code
    No. 90A Air Conditioning Systems
    No. 92A Smoke Control Systems
    No. 92B Smoke Management Systems in Malls, Atria, Large Areas
    No. 101 Life Safety Code

    B. Underwriters Laboratories Inc. (UL) - USA:

    No. 50 Cabinets and Boxes
    No. 268 Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems
    No. 864 Control Units for Fire Protective Signaling Systems
    No. 268A Smoke Detectors for Duct Applications.
    No. 521 Heat Detectors for Fire Protective
    No. 228 Door Closers-Holders for Fire Protective Signaling Systems.
    No. 464 Audible Signaling Appliances.
    No. 38 Manually Actuated Signaling Boxes.
    No. 346 Water flow Indicators for Fire Protective Signaling Systems.
    No. 1481 Power supplies for Fire Protective Signaling Systems.
    No. 1076 Control Units for Burglar Alarm Proprietary Protective Signaling Systems.
    No. 1971 Visual Notification Appliances.

    C. Local and State Building Codes.
    D. All requirements of the Authority Having Jurisdiction (AHJ).

    1.9 APPROVALS:
    A. The system shall have proper listing and/or approval from the following nationally recognized agencies:
    وهذا معنى الاخصارات
    UL Underwriters Laboratories Inc
    ULC Underwriters Laboratories Canada

    B. The Fire Alarm Control Panel and all transponders shall meet the modular listing requirements of Underwriters Laboratories, Inc. Each subassembly, including all printed circuits, shall include the appropriate UL modular label. This includes all printed circuit board assemblies, power supplies, and enclosure parts. Systems that do not include modular labels may require return to the factory for system upgrades, and are not acceptable

    واذا كان هنالك اى احد يحتاج الى المزيد ,فنتمنى ان يدلنا على مراده اواستفساره,
    شكرا لكم جميعا لسعة صدركم,وتمنياتى لكم بالتوفيق

    0 Not allowed!


    علم الحريق و هندسة الإطفاء ...موسوعه علمية متخصصة الملفات المرفقة
    م/ابراهيم توفيق

  3. [313]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ja'far abu shaikha


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 254
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيراً أخي إبراهيم على هذه الإضافة الرائعة وبارك الله فيك.

    0 Not allowed!



  4. [314]
    عضو فعال
    الصورة الرمزية ibrahimtawfick


    تاريخ التسجيل: May 2006
    المشاركات: 129
    Thumbs Up
    Received: 13
    Given: 14

    وجزاك الله خيراً اخى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ja'far abu shaikha مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جزاك الله خيراً أخي إبراهيم على هذه الإضافة الرائعة وبارك الله فيك.
    وعليكم السلام ورحمة الله تعالى اخى الحبيب
    وجازاك الله خيرا منه ,فنحن نتعلم من الاخرون ومن خبراتهم التى لم يبخلوا بها علينا يوما ,وبارك الله فيكم وفى المنتدى فى مشرفه الاخ العزيز علينا المهندس غسان.

    0 Not allowed!


    م/ابراهيم توفيق

  5. [315]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 4
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    مشكورررررررررررررر وجزاكم الله خيرا

    0 Not allowed!



  6. [316]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Apr 2010
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 7
    Given: 0
    1000000 شكر

    0 Not allowed!



  7. [317]
    عضو
    الصورة الرمزية ابراهيم عبدالخالق


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ما اجمل هذه الموضوعات اشكركم

    0 Not allowed!



  8. [318]
    عضو
    الصورة الرمزية ابراهيم عبدالخالق


    تاريخ التسجيل: Mar 2010
    المشاركات: 12
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    جميل بس لو كان عربي

    0 Not allowed!



  9. [319]
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 47
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم يعطيكم العفيى

    0 Not allowed!



  10. [320]
    عضو


    تاريخ التسجيل: May 2007
    المشاركات: 44
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    باركك الله وسدد خطاك ، فانت قيمة علمية تستحق التوقف عندها .
    عميد . خبير . د. / برهامى أبو بكر عزمى
    خبير فحص أثار الحرائق ( بعد حدوث الحريق لتحديد أسباب الحريق وكيفية وقوعه )
    خبير الأدلة الجنائية الفنية ومسرح الجريمة- معهد تدريب الشرطة بالدوحة

    0 Not allowed!



  
صفحة 32 من 80 الأولىالأولى ... 2228 29 30 31 3233 34 35 36 42 ... الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML