دائرة تشغيل المولد اوتوماتيكيا عند اطفاء الكهرباء

2009-11-28, 03:42 PM #11
جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
change over
اخي الكريم بين يديك افضل دائرة حتى الان لعمل change over وبها جميع انواع الحماية ولكنها لكهرباء 3-phase فان اردتها 1-phase فيمكنك ان تستغني عن الكونتاكتور وتضع بدلا منه relay حيث انه ارخص ثمنا واكيد راح تستغني عن nvr لانه لا يعمل مع 1-phase واي خدمة او مساعده انا جاهز لا تنسونا من دعائكم .




من مواضيع rimawi2008 :

2009-11-28, 10:49 PM #12
الصورة الرمزية رائد حمامرة
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Apr 2006
المشاركات: 937
Thumbs Up
Received: 45
Given: 2
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rimawi2008 مشاهدة المشاركة
اخي الكريم بين يديك افضل دائرة حتى الان لعمل change over وبها جميع انواع الحماية ولكنها لكهرباء 3-phase فان اردتها 1-phase فيمكنك ان تستغني عن الكونتاكتور وتضع بدلا منه relay حيث انه ارخص ثمنا واكيد راح تستغني عن nvr لانه لا يعمل مع 1-phase واي خدمة او مساعده انا جاهز لا تنسونا من دعائكم .




بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم
اما بعد
فبارك الله فيك اخي الكريم على ردك المفيد الذي انا شخصيا محتاج له جدا كما اخواني الاخرين فجزاك كل خير ورزقك الله خاتمة صالحة طيبة وجعلك من عباده المتقين المقبولين

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين

وفي الختام
تحية اسلامية مقدسية

من مواضيع رائد حمامرة :

2009-11-29, 03:05 AM #15
جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
اشكرك يا بشمهندس رائد على الدعاء الجميل وبارك الله فيك
بالنسبة لقطعة nvr فهي تستخدم للحماية من :
1-الحمل الزائد .
2- فقدان احد الفازات الثلاثة .
3- تغير الزاوية بين الفازات .
4- الجهد الزائد من المصدر.

بالنسبة للدائرة فهي تنقسم الى جزئين دائرة البور ودائرة التحكم
1- دائرة البور :
تحتوي على قطعتين كنتاكتور cm وهي لتوصيل كهرباء البلدية وال cg وهي لتوصيل كهرباء المولد ويتم الربط بينهما ميكانيكيا بقطعة بحيث لا يعملان في نفس الوقت . وطبعا موصل circuit breaker في حالى صار شورت .
2- دائرة الكنترول :
في حالة جائت كهرباء البلدية والتاكد من سلامتها باستخدام nvr يتم توصيل nv فيدخل التيار الى التايمر TM2 فينتظر دقيقة (في خلال الدقيقة البيت يعمل بكهرباء المولد) ثم يغلق المفتاح TM2 فيفعل الريلية الخاص بكنتاكتور البلدية RM فيفتح المفتاح RM في تحكم المولد ويفصل التيار عن كنتاكتور المولد ولكن لا ينطفيء المولد وانما يفصل المولد عن المنزل وفي نفس اللحظة ايضا يغلق مفتاح RM في كنترول البلدية ويكون تم فصل كنتاكتور المولد فيرجع المفتاح RCG ويصبح مغلقا وفي هنا يعمل التايمر TM1 وينتظر مدة 6 ثواني (في خلال الفترة لا توجد كهرباء في المنزل) ثم يفعل الريلية RCM وهو بدوره يفعل كنتاكتور البلدية CM قتدخل الكهرباء الى المنزل وفي نفس الوقت يعمل التايمر TM3 لمدة دقيقة ثم يفتح المفتاح TM3 فينطفيء المولد .
في حالة انقطاع كهرباء البلدية يرجع المفتاح TM3 الى وضعه الطبيعي فيشغل المولد ويرجع المفتاح RM الى وضعه الطبيعي فيفعل TMR 4 و سينتظر 6 ثواني ثم يفعل كنتكتور المولد فتدخل الكهرباء الى البيت .

طبعا الدائرة كما اسلفت تعتبر الافضل حتى الان من ناحيه توفر الكثير من الحمايات بها وهي :
1- NVR ويقوم بعمل حمايه من اربع امور وردت سابقا .
2- عزل الاحمال فكل كنتاكتور معزول بواسطه ريليه .

ملاحظات :
1- الدائرة يمكن الاستغناء عن اكثر من عنصر فيها وستعمل بشكل جيد وسعر اقل ولكن على حساب الحماية .
2- الوقت الازم للتحويل من البلدية الى المولد او العكس هو 6 ثواني ويمكن تعديلها باستخدام التايمر 1 و 4 .


واي استفسارات او اسئلة او امور مش واضحة فارجو ان تضعها وساحوال جاهدا توصيل المعلومة
بوركتم وكل عام وانتم بخير .

من مواضيع rimawi2008 :

2009-11-29, 01:56 PM #16
جديد

تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
جميل ولطيف جدا

من مواضيع rimawi2008 :

2009-11-29, 02:20 PM #17
الصورة الرمزية مصطفى ريان
تم إيقافه لمخالفة القوانين

تاريخ التسجيل: Nov 2008
المشاركات: 1,292
Thumbs Up
Received: 26
Given: 5