عينات اختبار الخرسانة

2009-11-03, 09:01 PM #1
الصورة الرمزية رجب رجب
عضو فعال

تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 126
Thumbs Up
Received: 6
Given: 1
عينات اختبار الخرسانة
الإخوة الزملاء مشكورين :

هل أخذ عينات اختبار الخرسانة الجاهزة في الموقع ( مكعبات أو اسطوانات ) من الخلاطة يكون بعد اضافة الملدنات للخلاطة ام قبل ذلك؟

من مواضيع رجب رجب :

2009-11-04, 12:19 AM #3
الصورة الرمزية النجاري
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 319
Thumbs Up
Received: 10
Given: 0
يجب ويجب ويجب اخذها بعد الاضافه لان المكعبات الاختباريه يجب ان تعبر بشكل واقعي قدر الامكان عن الصبه الخرسانيه المراد معرفة مقاومتها للانضغاط ومن هذا المنطلق يجب ان تخضع المكعبات انفس ظروف الصبه حتى من حيث التعرض الشمس والرطوبه والظروف الجوية الاخرى
حتى انه لا يصح وضع المكعب في برميل ماء بينما ترش الصبه بالماء ولفترات قصيره والاصح ان توضع المكعبات قرب الصبه وترش كلما تم رش الصبه لكي تكون تحت تاثير الظروف نفسها وبالتالي تكون نتيجة الفحص اقرب للواقع
والله اعلم

من مواضيع النجاري :

2009-11-04, 12:38 AM #4
الصورة الرمزية م أحمد السنجهاوي
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 329
Thumbs Up
Received: 41
Given: 0
2009-11-04, 06:19 AM #5
عضو تحرير المجلة

تاريخ التسجيل: Aug 2007
المشاركات: 2,788
Thumbs Up
Received: 364
Given: 96
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وبعد :

مراحل التحقق من مقاومة البيتون

1- المرحلة الأولى أو مرحلة ما قبل التنفيذ وتتم للتأكد من تصميم الخلطة ويجب إجراء هذه المرحلة حتى لا نقع في المحاذير التي تنتج من إخفاق المرحلتين الثانية والثالثة .

2- المرحلة الثانية أو مرحلة العينات المحفوظة بشروط المخبر وهي حفظها بالماء بعد نزعها من القوالب بعد 24 ساعة وبدرجة حرارة 18-22 درجة مئوية والمأخوذة من الموقع للتأكد من البيتون المنفذ .

3- المرحلة الثالثة وهي مرحلة العينات المحفوظة بشروط الموقع وتكون ضرورية عندما تخفق تجارب المرحلة الثانية .

يفضل إختبار 6 قوالب في كل مرحلة تختبر 3 منها بعد 7 أيام و3 بعد 28 يوما .

تمنياتي لجميع الأخوة دوام الصحة والتوفيق

من مواضيع علي محمد يوسف :

2009-11-04, 08:58 AM #6
الصورة الرمزية سيد طه محمد
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Apr 2007
المشاركات: 724
Thumbs Up
Received: 33
Given: 0
2010-05-23, 01:23 AM #9
جديد

تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 2
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
لا يمكن اعتبار النتائج المتحصل عليها من اختبار المكعبات القياسية او الاسطوانات بانها هي فعلا مقاومة الخرسانة المصبوبة لانه كما ذكر الاخ يوجد فرق في المعالجة وكذلك معدل الدمك لكن المواصفات سمحت بتجاوز قيمته 0.85% وهي قيمة معامل التخفيض لمعلجته هذا التفاوت الناشئ عن سوء المعالجة وهذا القيمة تؤخذ في الاعتبار عند التصميم وفي حال الرغبة في الحصول على القيمة الحقيقة للخرسانة يمكن اجراء اختبار الكور لانه يعكس الحقيقية للخرسانة المنفذة