دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

كم نسبة ميلان العامود المسموح بها

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته كم نسبة ميلان العامود المسموح بها عندي عمارة تحت الانشاء و بها عمدان

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17
  1. #1 2009-10-27,09:54 AM
    اابوفيصل غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    كم نسبة ميلان العامود المسموح بها

    عندي عمارة تحت الانشاء و بها عمدان مقاس ( عمق 30 سم ) ( عرض 120 سم) ( ارتفاع 3.1 متر )

    و كذلك بها عمدان مقاس ( عمق 20 سم ) ( عرض 80سم ) ( ارتفاع 3.1 متر )

    عندما فك المقاول الخشب و اخذنا ميزان بالبلبل اتضح ان هناك فرق من ( 1سم الى 2سم ) من اعلى العامود الى اسفل العامود في بعض العمدان ..



    سؤالي ما هو الفرق المسموح به علمآ ان العمارة ثلاث ادوار و نصف و ارتفاع الدور الواحد 3.1 متر

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2 2009-10-27,10:23 AM
    taher farag غير متواجد حالياً انتظار
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    19
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0
    يا عم شغال مفيش مشاكل عندك

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2009-10-27,12:28 PM
    عبد العزيز الجمل غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    المشاركات
    753
    Thumbs Up
    Received: 16
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اابوفيصل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    كم نسبة ميلان العامود المسموح بها

    عندي عمارة تحت الانشاء و بها عمدان مقاس ( عمق 30 سم ) ( عرض 120 سم) ( ارتفاع 3.1 متر )

    و كذلك بها عمدان مقاس ( عمق 20 سم ) ( عرض 80سم ) ( ارتفاع 3.1 متر )

    عندما فك المقاول الخشب و اخذنا ميزان بالبلبل اتضح ان هناك فرق من ( 1سم الى 2سم ) من اعلى العامود الى اسفل العامود في بعض العمدان ..



    سؤالي ما هو الفرق المسموح به علمآ ان العمارة ثلاث ادوار و نصف و ارتفاع الدور الواحد 3.1 متر
    اخى السائل
    المسموح به فى الكودات لاستقامة الاعمده هو كالتالى
    لايزيد مقدار الانحراف عن نصف سم بالدور وعن كل المبنى واحد ونصف سم
    ولكن قبل اتخاذ اى قرار يجب ان المهندس الانشائى او المصمم يراجع الاعمده المائله على الطبيعه ويتم حساب الاحمال الاضافيه الناتجه عن الانحراف او الميلان ليتاكد من قدرة العمود على مقاومتها وبالتالى ان ذادت نسبة الميول عن المسموح به والعمود يتحمل مقاومة الاحمال الاضافيه التى تنتج من الميل فلاخوف وتوكل على الله

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4 2009-10-27,12:37 PM
    الصورة الرمزية مصعب الممصعب
    مصعب الممصعب غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    المشاركات
    4,058
    Thumbs Up
    Received: 139
    Given: 18
    عندها معادله بالكود البريطاني حسب تلك المعادله نحدد
    عموما يجب الا تزيد عن 4ملم في واحد من المشروعات التي عملت بها حسب الذاكره وللدقه اربعه احيانا ترفض لذلك مراجعة المصمم اقتراح سليم وقانوني ونظامي جدا جدا جدا
    وبالتوفيق
    هل الدور هو الاخير ولا في دور بعده
    كم هو البحر المجاور
    نوع ووزن السقف

     


    0 Not allowed!


    http://sudanesecivileng.webs.com/

    مصعب التجاني جامعة السودان 2004
    رد مع اقتباس  

  5. #5 2009-10-27,02:40 PM
    اابوفيصل غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2009
    المشاركات
    2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل الدور هو الاخير ولا في دور بعده

    لا هو الدور الاول فوقة دورين


    كم هو البحر المجاور

    بعضها 5 متر و بعضها 8متر و بعضها 9 متر


    نوع ووزن السقف

    السقف هوردي سماكة 40 سم

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 2011-08-08,03:11 PM
    الصورة الرمزية احمد سكولز
    احمد سكولز غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Apr 2009
    المشاركات
    1,688
    Thumbs Up
    Received: 59
    Given: 13
    بالنسبة لهذا السؤال يتم حساب اللا مركزية اولا ويجب الا تتعدى 5% من مساحة القطاع وان كان الميل اقل من هذه القيمة فانت فى الامان حيث ان العمود سيصمم على انه قطاع منضغط عليه n كالمعتاد وارجو من الاخوة ابداء ارائهم فى هذا الموضوع

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7 2011-08-08,06:07 PM
    najish غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    107
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    النسبة المسموح بهـــــــــــا
    1 ملم لكل متر
    اي 3 متر نسبة الميلان المسموح بهــــــا 3 ملم
    اما عن وجودك 2 سم ميلان في 3 متر فهذا كثير جدا
    مهندس الاشراف اذا وجد ميلان 5 ملم في عمود طوله 3 متر يقوم برفض
    هذا العمود
    وهذا عن تجارب عده مع مهندسي الاشراف

     


    1 Not allowed!


    سجل على رأس الصفحة الاولــــى
    انا لا اكره الناس
    ولا حقد على بشـــــــر ....
    ولكني اذا جعت آكــل لحم مغتصبي
    فحذر احذر من جوعي ومن
    غضبــــي....
    رد مع اقتباس  

  8. #8 2011-08-08,07:01 PM
    الصورة الرمزية boushy
    boushy غير متواجد حالياً عضو متميز جداً
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    1,245
    Thumbs Up
    Received: 67
    Given: 45
    10.8 Columns
    a = Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±½ in. [±13 mm]
    b = Width . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±¼ in. [±6 mm]
    c = Depth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±¼ in. [±6 mm]
    d = Variation from specified plan end squareness or skew
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±Q/K in. per 12 in., ±E/K in. maximum
    [±3 mm per 300mm, ±10 mmmaximum]
    e = Variation from specified elevation end squareness or skew
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±Q/K in. per 12 in., ±E/K in. maximum
    [±3 mm per 300mm, ±10 mmmaximum]
    f = Sweep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±Q/K in. per 10 ft., ±½ in. maximum
    [±3 mm per 3 m, ±13 mm maximum]
    h = Local smoothness of any surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼ in. in 10 ft. [6 mm in 3 m]
    k = Location of strand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±¼ in. [±6 mm]
    l1 = Location of embedment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1 in. [±25 mm]
    l2 = Tipping and flushness of embedment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±¼ in. [±6 mm]
    p = Location of inserts for structural connections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±½ in. [±13 mm]
    q1 = Location of handling device parallel to length of member . . . . . . . . . . ±6 in. [±150 mm]
    q2 = Location of handling device transverse to length of member . . . . . . . . . ±1 in. [±25 mm]
    r1 = Location of haunch bearing elevation from end . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±¼ in. [±6 mm]
    r2 = Variation from specified haunch bearing surface slope±
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Q/K in. per 12 in., ±E/K in. maximum
    [±3 mm per 300mm, ±10 mmmaximum]
    z = Base plate overall dimensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±¼ in. [±6 mm

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 2011-10-05,02:57 PM
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    14
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    تحية طيبة وبعد
    اخي الكريم
    حسب الكود الامريكي فان الحد المسموح لميلان العمود هو (1)ملم لكل (1) متر وبالتالي ستكون نسبة الحد المسموح بها للطابق الواحد بارتفاع (3) متر هو (3) ملم فقط ...

    ولكن عندما تتكلم عن 2 سم فانه يوجد فرق كبير بين ما هو مسموح وما هو موجود
    على كل حال يمكنك ان تقوم بعمل شبكة خيطان للطابق التالي واعادة وضع سناتر الاعمرة حسب المخطط ( اي اعتبرها اعادة تحديد اماكن الاعمدة) ولا تعتمد على العمود المائل

    انا اويد ان تعيد حساب الاحمال وطريقة تاثيرها

    ملاحظة (ارجو من المختصين مراجعتها)
    بما انو في عندك عمود (120*30) فان الاتجاه الطويل قد يتحمل فرق ميلان لحد 1-2 سم بما انه الاتجاه الاقوى ولكن لو كان الميلان بالاتجاه الاخر فان ميلان بهذا القدر قد يؤثر عليه

    بالتوفيق

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 2011-10-05,03:04 PM
    تاريخ التسجيل
    Sep 2011
    المشاركات
    14
    Thumbs Up
    Received: 3
    Given: 1
    تحية طيبة وبعد
    اخي الكريم
    حسب الكود الامريكي فان الحد المسموح لميلان العمود هو (1)ملم لكل (1) متر وبالتالي ستكون نسبة الحد المسموح بها للطابق الواحد بارتفاع (3) متر هو (3) ملم فقط ...

    ولكن عندما تتكلم عن 2 سم فانه يوجد فرق كبير بين ما هو مسموح وما هو موجود
    على كل حال يمكنك ان تقوم بعمل شبكة خيطان للطابق التالي واعادة وضع سناتر الاعمرة حسب المخطط ( اي اعتبرها اعادة تحديد اماكن الاعمدة) ولا تعتمد على العمود المائل

    انا اويد ان تعيد حساب الاحمال وطريقة تاثيرها

    ملاحظة (ارجو من المختصين مراجعتها)
    بما انو في عندك عمود (120*30) فان الاتجاه الطويل قد يتحمل فرق ميلان لحد 1-2 سم بما انه الاتجاه الاقوى ولكن لو كان الميلان بالاتجاه الاخر فان ميلان بهذا القدر قد يؤثر عليه

    بالتوفيق

     


    0 Not allowed!


    التعديل الأخير تم بواسطة mhmd suliman ; 2011-10-05 الساعة 03:08 PM
    رد مع اقتباس  

  
صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

عرض سحابة الكلمة الدلالية

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

Search Engine Optimization by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.