تهوية غرف محركات الاحتراق الداخلي

كثير منا واجهنه هذه المسألة : تهوية غرفة مولد كهرباء يعمل بمحرك ديزل بافتراض درجة حرارة خارجيةللمكان المفام به المبني

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. [1]
    دكتور صبرى سعيد غير متواجد حالياً

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية

      وسام مشرف متميز


    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,449
    Thumbs Up
    Received: 634
    Given: 1

    تهوية غرف محركات الاحتراق الداخلي

    كثير منا واجهنه هذه المسألة : تهوية غرفة مولد كهرباء يعمل بمحرك ديزل
    بافتراض درجة حرارة خارجيةللمكان المفام به المبني قدرها 100 د ف ( 38 د م ) فان معدل استبدال هواء الغرفة يحسب من العلاقة الآتية :

    V (CFM) = { H / (0.070 x0..24 xTD ) } + ENGINE COMBUSTION AIR

    V (CU M/ MIN) = { H / (1.099x 0.017 x TD ) } + ENGINE COMBUSTION AIR

    V = ventilating air
    TD = permissible temp rise in engine room
    H =heat radiation from engine : Btu/min or Kw

    الارقام 0.07 هي كثافة الهواء بالرطل لكل قدم مكعب كمه عند 100 د ف ( 1.099 كجم لكل متر مكعب عند 38 د م )
    الارقام 0.24 و ح ب لكل د ف ( 0.017 كيلوات لكل د م ) و هي الحرارة النوعية للهواء

    مع مراعاة ان تكون فتحات الطرد في اعلا الحاءط عند مقدمة المحرك بينما فتحات سحب الهواء الجديد اسفل في الحاشط المقابل ومدعومة بسلك شبك حاجز للطيور مع صائدة رمال
    و من لديه جداول للحرارة الصادرة عن المحركات الديزل فليكمل ولايسر الامر فمن لديه علاقة بشركة كاتربلر يمكنه أن يحصل على هذه المعلومة و أكثر
    بارك الله لكم في ايام العيد المبارك و كل عام و الجميع بخير

    1 Not allowed!




    › شاهد أكثر: تهوية غرف محركات الاحتراق الداخلي


  2. [2]
    مشرف-قسم التبريد والتكييف
    الصورة الرمزية ابن العميد


    تاريخ التسجيل: Apr 2008
    المشاركات: 1,092

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 87
    Given: 9
    معلومات قيمة يامهندس صبري جزاك الله خيرا

    0 Not allowed!


    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس

  3. [3]

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,449

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 634
    Given: 1
    السلام عليكم
    استاذنا ابن العميد بماانكم احد السادة المشرفين هل من الممكن اتاحة مساحة اكبر لادراج موضوع ؟
    هل من الممكن عمل تعديل يتيح ادراج ملفات الاكسل بمجرد كوبي بيست و الله تكون عملت في و في امثالي معروف كبير
    و كل عام و انتم و الزملاء المشرفين و المساهمينو المسلمين بخير

    0 Not allowed!



  4. [4]

    مشرف وإستشاري هندسة التبريد والتكييف


    الصورة الرمزية mohamed mech


    تاريخ التسجيل: Nov 2008
    المشاركات: 4,100

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 1,096
    Given: 930
    استاذنا الفاضل مهندس صبرى
    بالنسبة لمولد واحد ميجا
    هل تكون كمية الهواء كالتالى
    و هل يمكن زيادة فرق درجة الحرارة عن 10 فهرنهيت لان كمية الهواء طلعت كبيرة

    Cfm for 1000 kw
    Dt=10 f
    Cfm=(0.1*1000*3412)/(60*0.07*0.24*10)+ COMBUSTION AIR

    Cfm=33850 + 545=34395

    مرفق ملف لحساب كمية الهواء اللازم للاحتراق و كذلك كمية الوقود

    1 Not allowed!


    الملفات المرفقة
    و لله الحمد أول مسلم و عربى يحصل على شهادة مهندس محترف HFDP من ASHRAE
    اللهم عجل بالنصر لاهلنا فى سوريا و إرفع عنهم البلاء يا أرحم الراحمين
    *******
    "تعلم العلم وعلمه فإنك إن فعلت ذلك :85:
    حفظت ما علمت وعلمت ما جهلت :28:"

  5. [5]
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عادل 1980


    تاريخ التسجيل: May 2010
    المشاركات: 1,014
    Thumbs Up
    Received: 8
    Given: 9
    معلومات قيمة

    بارك الله فيكم

    0 Not allowed!




    سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
    وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3)

  6. [6]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ahmedbayoumy


    تاريخ التسجيل: Oct 2006
    المشاركات: 383
    Thumbs Up
    Received: 15
    Given: 35
    معلومات قيمه بارك الله فيكم

    0 Not allowed!



  7. [7]

    مشرف وإستشاري الهندسة الميكانيكية




    تاريخ التسجيل: May 2009
    المشاركات: 3,449

    وسام مشرف متميز

    Thumbs Up
    Received: 634
    Given: 1
    السلام عليكم زميلنا العزيز مهندس محمد ميكانيكال
    اشكرك على مرورك
    وآسف لأني لم اكن اتوقع ان أحد سيلتفت للمعلومة كثيرا الا اذا واجه الحالة
    على كل
    و لو ان ردي جاء متأخرا جدا
    فكمية الهواء ليست كبيرة ولو لاحظت مروحة تبريد الرادياتور و راجعت كتالوج الشركة المنتجة فستجد انك لم تتجاوز كثيرا ، اما بالنسبة لفرق درجات الحرارة قانه اما باتخاذ العشر درجات كفارق او الرجوع للشركة المنتجة لأنها اجرت اختبارات على منتجها في ظروف متعددة
    اتمني لكم التوفيق

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية ابراهيم ناظم


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 313
    Thumbs Up
    Received: 2
    Given: 0

    رد: تهوية غرف محركات الاحتراق الداخلي

    معلومات رائعة بارك الله بك

    0 Not allowed!



  9. [9]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Aug 2008
    المشاركات: 102
    Thumbs Up
    Received: 24
    Given: 3

    رد: تهوية غرف محركات الاحتراق الداخلي

    السلام عليكم,اود شكركم على هذه المعلومات المهمة واود الاستفسار عن قيمة وجدتها في كتالوك شركة FG Wilson التي تصنع مولدات تعمل بمحرك ديزل وهذه القيمة هي
    External Restriction to Cooling Airflow: Pa (in H2O)=250
    حيث اعتقد انها تدل على قيمة ضغط الهواء المتبقي لمروحة الراديتير الممكن الاستفادة منه ,ولكم جزيل الشكر

    0 Not allowed!



  10. [10]
    عضو متميز


    تاريخ التسجيل: Jul 2009
    المشاركات: 422
    Thumbs Up
    Received: 101
    Given: 372

    رد: تهوية غرف محركات الاحتراق الداخلي

    اضافة الى ذلك يجب ان تكون هناك مروحة تهوية لغرفة المولدات عندما لاتعمل المولدات للاستخراج الروائح وعمل التهوية الللازمة اثناء التوقف عادة ما اضع مروحة 100 سي اف ام لانه لم اجد مصدر يعلمني بالكمية الصحيحة .. وشكرا لطرحكم للموضوع ..