كيفية تحديد الأمبير للأحمال وأختيار القاطع المناسب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أقدم لكم اليوم كيفية حساب مقاطع الأسلاك والكابلات وكيفية اختيار القواطع المناسبة لها


أولاً: لابد من حساب إجمالي الأحمال الموجودة بالكيلو وات واستعمال قانون الباور الشهير

P=3VIcosΦ حيث P هى إجمالي الكيلو وات الذي تم حسابه و V هو جهد الفازة وهو 380 فولت و

cosΦ تختلف من بلد الى أخر.وبالتالي يتم حساب التيار I وهو يكون إجمالي التيار المسحوب الكلي

وعلى أساس هذه القيمة نختار المفتاح الأوتوماتيكي بالقيمة الSTANDARD التي تعلو قيمة التيار

التي حسبناها ويفضل أن يتم عمل حساب 10% زيادة في اختيار أمبير المفتاح.

القيم التاليه هى القيم ال standard لتى يتم العمل بها

السلك قطاع 1.5 و 2 مم مربع المفتاح يكون 10 أمبير

السلك قطاع 2 و 3 مم مربع المفتاح يكون 16 أمبير أ 20 أمبير

السلك قطاع 4 مم مربع المفتاح يكون 20 أمبير أو 25 أمبير

السلك قطاع 6 مم مربع المفتاح يكون 25 أمبير أو 32 أمبير

السلك قطاع 10 مم مربع المفتاح يكون 32 أمبير أو 40 أمبير

السلك قطاع 16 مم مربع المفتاح يكون 40 أمبير

السلك قطاع 25 مم مربع المفتاح يكون 50 أمبير أو 63 أمبير

الكابل قطاع 35 مم مربع المفتاح يكون 80 أمبير

الكابل قطاع 50 مم مربع المفتاح يكون 100 أمبير


الكابل قطاع 70 مم مربع المفتاح يكون 125 أمبير أو 160 أمبير

الكابل قطاع 95 مم مربع المفتاح يكون 160 أمبير أو 200 أمبير

الكابل قطاع 120 مم مربع المفتاح يكون 200 أمبير أو 250 أمبير

الكابل قطاع 150 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير

الكابل قطاع 185 مم مربع المفتاح يكون 250 أمبير أو 300 أمبير

الكابل قطاع 240 مم مربع المفتاح يكون 300أمبير

الكابل قطاع 300مم مربع المفتاح يكون 400 أمبير

من مواضيع لورنس العلي :

2009-08-12, 11:39 PM #2
الصورة الرمزية مهند مصطفي سعد
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 203
Thumbs Up
Received: 14
Given: 0
شكرا لزرانس علي المجهود الرائع . عموما كاستاندارد وبعد حساب التيار بالطريقة المذكورة اعلاة يجب ان تكون قيمة تيار القاطع 125% من التيار المطلوب للجهاز المراد حمايته ومن ثم يجب ان تكون مساحة مقطع السلك تتحمل امبير اكبر من القاطع.

من مواضيع مهند مصطفي سعد :

2009-12-28, 08:11 PM #4
جديد

تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 5
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اخي العزيز شكرا جزيلا علي الافاده
ولكن قانون الباور
الباور =جزر 3*الفولت الخط *تيار*معامل القدره
اي ان الكيلو وط تقريبا 2 امبير

من مواضيع مهند مصطفي سعد :

2009-12-28, 10:22 PM #5
الصورة الرمزية saam
عضو فعال جداً

تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 150
Thumbs Up
Received: 1
Given: 0
الاخوة الكرام من الخطأ ربط الامبير بالمقطع بشكل مباشر
فهناك عدة تؤثر على المقطع منها الطول وهبوط الجهد وناقلية المعدن والتيار المار ودرجة حرارة الوسط المحيط والخ...
يفضل مراجعة كتالوكات الشركة المصنعة للكوابل
اتمنى من الاخوة من لديه كتالوك لاي شركة ارفاقه بمشاركة من اجل يتم توضيح الفكرة للجميع
............................اخوكم سام ...............

من مواضيع saam :

2009-12-28, 11:09 PM #6
الصورة الرمزية مهندس عادل @
مشرف متميز

تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 491
Thumbs Up
Received: 63
Given: 13
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saam مشاهدة المشاركة
الاخوة الكرام من الخطأ ربط الامبير بالمقطع بشكل مباشر
فهناك عدة تؤثر على المقطع منها الطول وهبوط الجهد وناقلية المعدن والتيار المار ودرجة حرارة الوسط المحيط والخ...
يفضل مراجعة كتالوكات الشركة المصنعة للكوابل
اتمنى من الاخوة من لديه كتالوك لاي شركة ارفاقه بمشاركة من اجل يتم توضيح الفكرة للجميع
............................اخوكم سام ...............
اتفق مع حضرتك فى رأيك لان اسمع من يقول ان المللى يتحمل 2 أمبير ومن يقول 1.5 أمبير
طيب لو المسافه 50 متر ؟؟ سوف تكون هذه الافتراضات خطأ
لكن اعتقد اخونا الكريم يقصد فى هذه المشاركه
عمل مقارنة بين مقاطع الاسلاك والقواطع
لسهوله التوصيل وان يكون مقطع السلك مناسب لاجزاء الربط بالقاطع .

من مواضيع مهندس عادل @ :

2009-12-28, 11:36 PM #7
الصورة الرمزية القبطان علي
عضو متميز

تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 1,034
Thumbs Up
Received: 34
Given: 18
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عادل @ مشاهدة المشاركة
اتفق مع حضرتك فى رأيك لان اسمع من يقول ان المللى يتحمل 2 أمبير ومن يقول 1.5 أمبير
طيب لو المسافه 50 متر ؟؟ سوف تكون هذه الافتراضات خطأ
لكن اعتقد اخونا الكريم يقصد فى هذه المشاركه
عمل مقارنة بين مقاطع الاسلاك والقواطع
لسهوله التوصيل وان يكون مقطع السلك مناسب لاجزاء الربط بالقاطع .
اضافة الى ماذكرتم أخوتي ..... اود أن أنبه الى أهمية مراعاة
- نوع المادة المصنوع منها السلك وجودة العازل ويجب ان تكون حسب المواصفات المعمول بها عالميا
- نوع الحمل هل هو متقطع او مستمر
- الوسط الموضوع فية ( هوائي او في مواسير فوق الملاط او تحت الملاط...الخ
وفي وقتنا الحاضر لم تعد هذه مشكلة لان التكنولوجيا تطورت وسهلت لنا عمية الحساب وهناك برامج
من شركات عالمية تعطي حسابات دقيقة وما عليك الا وضع المعطيات وتاخذ النتيجة في ثواني وتطبقها في الواقع وتحصل على نتائج ممتازة عمليا............... ومشكورين

من مواضيع القبطان علي :

2009-12-29, 01:44 AM #8
الصورة الرمزية jaber al atar
عضو

تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 30
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
مشكورين علي هذه المعلومات القيمه والمناقشات الجريئة الهادفه
وانا سعيد جدا لانضمامي لهذا الملتقي الهندسي واطلب من الله عز وجل كما اعانني في الاستفاده من الملتقي ،،،ان يمن علي بافادة الملتقي والمشاركة معكم