دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

ما قدرة جهاز التكييف بالحصان

ما قدرة جهاز التكييف بالحصان لتركيبه فى مساحة 30 م مربع؟ وهل هناك عداد كهرباء اكبر من 40 امبير لغرض

النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1 2009-06-26,11:33 AM
    ann1 غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    ما قدرة جهاز التكييف بالحصان لتركيبه فى مساحة 30 م مربع؟
    وهل هناك عداد كهرباء اكبر من 40 امبير لغرض منزلى؟

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2 2009-06-26,11:39 AM
    الصورة الرمزية مازن45
    مازن45 غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    81
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    قدرة الجهاز بالحصان حوالي 4 حصان ولكن الكهرباء ماليش فيها

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2009-06-26,02:48 PM
    ASDDAPOR غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    المشاركات
    6
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    عامه قدرة الجهاز من 4الى5 حصان حسب المكان ودرجة الحرارة اما عن العداد 40 امبير كويس ستحمل الجهاز5 حصان عادى لكن فاتورة الكهربة هتكون كبيرة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  4. #4 2009-06-27,04:31 PM
    شيخ الحارة غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    202
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    30 متر مربع تأخذ تقريباً 2.5 طن تبريد .
    يعني استهلاك المكيف حوالي 3 كيلو وات
    يعني حوالي 4 حصان مثل ما قال الأخوة
    و لكني أردت أن أحسبها بطريقتي .
    بارك الله فيكم ....

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  5. #5 2009-06-27,04:44 PM
    حسن حنفى غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    May 2009
    المشاركات
    2
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    هل هناك معادلة لحساب قدرةالتكييف بالنسبة لمساحةالسطح

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 2009-06-27,05:18 PM
    شيخ الحارة غير متواجد حالياً عضو فعال جداً
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    المشاركات
    202
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 2
    استأذن الأخ ann1 و أرد
    أخ حسن المعادلات تقريبية يعني مثلاً أنا حسبت القدرة على أساس لكل 13.7 متر مربع
    1 طن تبريد و هناك معادلات تأخذ ارتفاع السقف في الاعتبار و في الحاللات التي يوجد
    بها آلات كبيرة يجب حساب الحمل الحراري بدقة و وضع معامل أمان .

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7 2009-06-27,05:25 PM
    الصورة الرمزية ابن العميد
    ابن العميد غير متواجد حالياً مشرف-قسم التبريد والتكييف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2008
    المشاركات
    1,058
    Thumbs Up
    Received: 63
    Given: 0
    بعض الحسابات بتتعمل 1000 بي تي يو لكل متر مربع يعني 30 م2 تضربها في 1000 يطلع 30000 بي تي يو\ساعة يعني 2.5طن تبريدي و الكهرباء تبقي حوالي 3.2ك و يعني حوالي اربعة حصان (نفس ماقال الشباب) وطبعا الارتفاعات لو هتتغير يبقي ليها حسابات تانية

     


    0 Not allowed!


    ابن العميد:84::
    قامت تظللني من الشمس........ نفس اعز عليا من نفسي
    قامت تظللني ومن عجب........ شمس تظللني من الشمس
    رد مع اقتباس  

  8. #8 2011-03-30,01:50 PM
    تاريخ التسجيل
    Mar 2011
    المشاركات
    1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    تاكيدا على اجابة 4 حصان او ما يعادل 2984 وات وشكرا

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 2012-07-13,02:58 PM
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    المشاركات
    5
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 1
    الاخوه الكرام السؤال المتر المكعب له كم من الحصان؟ او بمعنى اخر الحصان يناسب لتبريد حجم مقداره كام متر مكعب؟

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 2012-07-13,04:43 PM
    الصورة الرمزية hazemfahd
    hazemfahd غير متواجد حالياً جديد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    1
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    الحصان الواحد بيغطى 8 م مربع
    يبقى هتحتاج 3.75حصان ولاتوجد هذه القدرة نختار ما هو اعلى منها تكون 4 حصان مهندس حازم أحمد

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  