أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

مساعده في تصميم بورتال فريم portal frame

كيف يتم حساب الحمل الموزع على الجسور الحاملة لل purlins وكذلك كيفية حساب وادخال احمال الرياح عليه الرجاء المساعده

النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. [1]
    ابو حسنين غير متواجد حالياً

    عضو فعال جداً

    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 362
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 3

    مساعده في تصميم بورتال فريم portal frame

    كيف يتم حساب الحمل الموزع على الجسور الحاملة لل purlins وكذلك كيفية حساب وادخال احمال الرياح عليه

    الرجاء المساعده

    0 Not allowed!




    › شاهد أكثر: مساعده في تصميم بورتال فريم portal frame


  2. [2]
    عضو متميز
    الصورة الرمزية ibnmessaoud10


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 760
    Thumbs Up
    Received: 60
    Given: 7
    هذه مسالة طويلة و معقدة و لكن اليك هذا الملف حيث
    221 basic pressure in 10m altitude
    222 تجد نوعين من pressure
    extreme pressure and normal p
    ext pres=1.75*norm p
    223 نوع الموقع
    224+225+226 شروط لتخفيظ pressure
    227 للتخفيظ الخهص ب vibration
    basic formula for calculation 228
    312 العلاقة للحساب wind load وهي التي يجب اعتبارها للتصميم
    بعد ذلك يطبق شرط الكود

    مع العلم ان هناك على الاقل
    -normal wind
    -parallel wind
    - parallel wind to bissectrice

    بقية الملف لمعرفة نوع الهيكل

    يقع تقسيم القوى على عدد portal frame الجسور و الاعمدة

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  3. [3]
    عضو فعال جداً
    الصورة الرمزية م محسن


    تاريخ التسجيل: Dec 2007
    المشاركات: 365
    Thumbs Up
    Received: 14
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله

    0 Not allowed!


    الملفات المرفقة

  4. [4]
    عضو فعال جداً


    تاريخ التسجيل: Dec 2005
    المشاركات: 362
    Thumbs Up
    Received: 9
    Given: 3
    شكرا جزيلا لكما وبارك الله فيكما اخوتي

    جعلها الله في ميزان حسناتكم

    0 Not allowed!



  5. [5]
    عضو متميز جداً
    الصورة الرمزية عاشق السهر


    تاريخ التسجيل: Nov 2005
    المشاركات: 1,035
    Thumbs Up
    Received: 6
    Given: 0
    لك جزيل الشكر والتقدير على جهدك اخي الكريم

    0 Not allowed!


    دعواتكم لنا بصالح الأعمال وظهر الغيب
    ربنا رضاك والجنه

    عاشق السهر

  6. [6]
    جديد


    تاريخ التسجيل: Apr 2005
    المشاركات: 7
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    بارك الله فيك الملف مفيد جدا

    0 Not allowed!



  7. [7]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Apr 2009
    المشاركات: 96
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    الله يعطيك العافية ويوفقك ويبارك فيك

    0 Not allowed!



  8. [8]
    عضو فعال


    تاريخ التسجيل: Nov 2006
    المشاركات: 145
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    جزاك الله خيراوالف شكر

    0 Not allowed!



  9. [9]

    إستشاري الهندسة المدنية


    الصورة الرمزية د.م يوسف حميضة


    تاريخ التسجيل: Jan 2013
    المشاركات: 700
    Thumbs Up
    Received: 651
    Given: 27
    مقالات المدونة
    6
    1- تحويل رد فعل المركز للمدادات الى حمولة موزعة على الجسر بالمتر الطولي: w=R*1/a
    2- ادخال حمولات الرياح على كامل الإطار وفق أحد الكودات المعتمدة توضع بشكل جانبي على الأعمدة ضغط أو سحب كذلك توضع
    الرياح الموثرة على السقف ضغط خارجي عامودي أو داخلي وفق الكود ويحسب الإطار وفق حالات النحميل وتطبيق القوى المطلوب .

    0 Not allowed!



  