برنامج الحسابات الهيدروليكية لأنظمة الرش

2009-05-26, 02:13 AM #1
الصورة الرمزية Eng.Soliman
جديد

تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
برنامج الحسابات الهيدروليكية لأنظمة الرش
أرجو من كبار هوامير أنظمة الإطفاء المساعدة ......
أتمنى منكم برنامج لحساب عدد الرؤس الرشاشة حسب المساحة والتصنيف أو الوصف
وكذلك كيف يتم تحديد سعة مضخات الحريق المطلوبة للمنشأة

من مواضيع Eng.Soliman :

2009-05-28, 08:54 PM #2
الصورة الرمزية Eng.Soliman
جديد

تاريخ التسجيل: Sep 2006
المشاركات: 8
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
يا هوووووووووووووووووه تكرموا علينا بالرد أعطونا وجه مايصير ولو كلمة أو حتى إشارة
هذا أول موضوع لي ليش التحطيم

من مواضيع Eng.Soliman :

2009-09-26, 02:43 PM #3
جديد

تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
السلام عليكم
يمكنك تحميل البرنامج المطلوب مع مجموعة من القالات والكتب عن الحريق باللغة الانكليزية من العنوان
http://www.khayma.com/jordanfirenet/download_center.htm
وأيضا مجموعة من الكتب للأخ تامر القباعي جزاه الله خيرا من الموقع
http://alruwaie.com/fse/
لأيه استفسارات : xyzt86@gmail.com

مع التحية
م. فراس

من مواضيع Eng.Soliman :

2010-03-22, 10:09 AM #4
جديد

تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 4
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
الاخ المهندس فراس لك التحية والتجلى والاحترام لا يسعنى ان اتقدم بالشكر لك لما تقدموه من عمل هو نبراس يضئ بلا انكاس فلكم كل الشكر والتقير جزاكم الله عن الامسلامية كل خير 0

من مواضيع Eng.Soliman :

2010-04-12, 12:16 PM #7
الصورة الرمزية حماده محمد سامى
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Aug 2008
المشاركات: 124
Thumbs Up
Received: 142
Given: 1
من النممكن لك الاطلاع على دوره اعمال الحريق الخاصه بى اما الحسابات فا انا شارحها يدويا ولا اعمل بها من الممكن حسابات الطلمبه من برنامج ال elite وهناك معادله لحساب الضغط الطلمبه بطريقه سريعه و ليست صحيحه 100%
ولابد من عمل المعادلات على برنامج ال elite
p = static head + static head/10 + 40 meter
دا الضغط بالمتر كل 10 متر تمثل 1 بار
اما بالنسبه للسريان الرشاش بياخد حوالى 20 جالون كل دقيقه و يتم الحساب فى المتوسط على 12 فالرشاشات تاخد 20*12=240 جالون كل دقيقه
و يتم اضافه من 50 الى 100 جالون لكبينه الحريق
اما فى حاله توصيل الحنفيه ال 2 ونص بوصه على الطلمبه يتم اضافه 250 جالون كل دقيقه
فى حاله وجود فير هيدرنت عسكرى الحريق fire hydrent يتم اضافه 500 جالون لابعد عسكرى حريق و 250 لكل واحد بعد كده
بسعه لا تزيد عن 1250 جالون كل دقيقه

من مواضيع حماده محمد سامى :