مشكور أخي zanitty على الاهتمام بالإجابة
أنا فهمت قصدك بس اللي انت بتتكلم عنه bybass terminal و المخمد موجود بداخلها صحيح و لكن يبقى هناك فرق بين bybass terminal و ال VAV و أهم سبب هو أن المذكور أولا لا يعمل على توفير الكهرباء.
المهم حتى أشرح باختصار : تعلم أن المشاريع الضخمة جدا جدا بأن أي خطأ بسيط بالتصميم بتسبب بمشاكل كبيرة بسبب تراكمه وتكرره
وقد وجدت تناقض بمراجع ASHRAE في كتاب Fundamental 2005 صفحة 35.19
و Application 2007 صفحة 37.4
الأول يذكر :
For systems designed using any method, dampers should not be installed in the inlets to VAV boxes.
و الثاني:
Each Terminal box requires a balancing damper upstream of its inlet.
أفضل الرجوع للمرجعين ستفيد القراءة بالتوضيح أكثر
فقط للتوضيح أتحدث عن مشاريع تفوق ال 20000 طن تبريد
شاكر لكم