ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة المهندسين واصحاب الخبرة بعد التحية ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات
حيث لدي مجمع عماير متلاصقة وفيها قواعد اعمدتها موضوعه على طرف القاعدة (اجباري)كونها قاعدة جار
وقد وضع لها شداد مع القاعدة المجاورة بطول 4 متر وقد تم تسليح هذا الشداد
بعدد 4 سيخ 16 علويه
و2 سيخ 14 مكسح
و4 سيخ 16 سفليه

وبعض اخر طوله 3 متر وهذا طبعا ليس له مكسح وقد وضع له 5 سيخ 16 علوي ومثلها سفلي
وحيث هذه الشدادات لم توضع في المخطط بل وضعت من قبل مهندس الشركة المنفذة وهو من طلب التسليح بهذا العدد.
وانا حقيقة لاحظت هذه الزيادة وقد اكون مخطي في ملاحظتي لكن السوال هل منها ضرر على المبنى فيما بعد كون العمارة مكونه من 3 ادوار وملاحق علويه

من مواضيع 1مييم :

2009-03-20, 03:53 PM #2
عضو فعال

تاريخ التسجيل: Dec 2006
المشاركات: 51
Thumbs Up
Received: 2
Given: 0
يجب ان يكوم العامود في مركز القاعدة ولو صادف ان كان في طرف القاعدة فهذا يلزم عمل شداد كما ذكرت وهذا الشداد يكون تسليحه السفلي والعلوي متساوي اي 4 اسياخ قطر 16 ملم علوي وسفلي ومكثف به الكانات اي الكانات لاتقل عن قطر 8 ملم بعدد 6 في المتر الواحد ويكون الشداد بمستوى ارتفاع القاعدة اي في داخل القاعدة وفائدتة لتثبيت القاعدة وعدم انقلابها لاقدر الله.

من مواضيع abuammar17 :

2009-03-20, 04:15 PM #3
الصورة الرمزية mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 9,637
Thumbs Up
Received: 309
Given: 424
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 1مييم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة المهندسين واصحاب الخبرة بعد التحية ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات
حيث لدي مجمع عماير متلاصقة وفيها قواعد اعمدتها موضوعه على طرف القاعدة (اجباري)كونها قاعدة جار
وقد وضع لها شداد مع القاعدة المجاورة بطول 4 متر وقد تم تسليح هذا الشداد
بعدد 4 سيخ 16 علويه
و2 سيخ 14 مكسح
و4 سيخ 16 سفليه
وبعض اخر طوله 3 متر وهذا طبعا ليس له مكسح وقد وضع له 5 سيخ 16 علوي ومثلها سفلي
وحيث هذه الشدادات لم توضع في المخطط بل وضعت من قبل مهندس الشركة المنفذة وهو من طلب التسليح بهذا العدد.
وانا حقيقة لاحظت هذه الزيادة وقد اكون مخطي في ملاحظتي لكن السوال هل منها ضرر على المبنى فيما بعد كون العمارة مكونه من 3 ادوار وملاحق علويه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشدادات مهما جدا حيث انها تقاوم العزوم الناتجه عن عدم تمركز العمود مع القاعده وغالبا بيكون الحديد العلوي جهة العمود الخارجي اكبر من الحديد العلوي عند العمود الداخلي . اما الحديد السفلي فيكون اقل منهما

ونسبة الحديد في الشدادات تتناسب عكسيا مع عمق القطاع الخرساني فكلما زاد القطاع الخرساني كلما قلة نسبة التسليح

واهم شئ في الموضوع ان الحديد الي حضرتك ذكرته ده يكون محسوب طبقا لاحمال العمود الخارجي - ويكون متناسب مع القطاع الخرساني وفي النهايه يكون آمن طبعا بعد تعرض المنشأ لاحماله

والله اعلي واعلم

وشكرا

م محيي الدين محمـــــــــــــد

من مواضيع mohy_y2003 :

2009-03-20, 07:22 PM #5
عضو

تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 22
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuammar17 مشاهدة المشاركة
يجب ان يكوم العامود في مركز القاعدة ولو صادف ان كان في طرف القاعدة فهذا يلزم عمل شداد كما ذكرت وهذا الشداد يكون تسليحه السفلي والعلوي متساوي اي 4 اسياخ قطر 16 ملم علوي وسفلي ومكثف به الكانات اي الكانات لاتقل عن قطر 8 ملم بعدد 6 في المتر الواحد ويكون الشداد بمستوى ارتفاع القاعدة اي في داخل القاعدة وفائدتة لتثبيت القاعدة وعدم انقلابها لاقدر الله.

مشكور اخي الكريم على سرعة الرد والتوضيح
والتسليح الذي ذكرته اخي الكريم هو الحاصل بل زيادة عليه وضع عدد 2 مكسح
والشداد اعلم ان مهمته هو تعويض عدم وجود العامود في سنتر القاعدة ومنعها من الانقلاب لاقدر الله لكن سوالي هو هل هذا الشداد بحاجة الى كل هالحديد ام انه زيادة على الحاجة؟
واذا كان زيادة فهل من ذلك ضرر على مهمته أي هل يصبح عديم الفايدة


ايضا الشداد الاخر طوله 3 متر وقد وضع له عدد 5 سيخ قطر 16 علويه ومثلها سفليه
فهل تستحق ذلك وهل من ضرر اذا كان زيادة عن الحاجة وشكرا لك مرة اخرى

من مواضيع 1مييم :

2009-03-20, 07:34 PM #6
عضو

تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 22
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشدادات مهما جدا حيث انها تقاوم العزوم الناتجه عن عدم تمركز العمود مع القاعده وغالبا بيكون الحديد العلوي جهة العمود الخارجي اكبر من الحديد العلوي عند العمود الداخلي . اما الحديد السفلي فيكون اقل منهما

ونسبة الحديد في الشدادات تتناسب عكسيا مع عمق القطاع الخرساني فكلما زاد القطاع الخرساني كلما قلة نسبة التسليح

واهم شئ في الموضوع ان الحديد الي حضرتك ذكرته ده يكون محسوب طبقا لاحمال العمود الخارجي - ويكون متناسب مع القطاع الخرساني وفي النهايه يكون آمن طبعا بعد تعرض المنشأ لاحماله

والله اعلي واعلم

وشكرا

م محيي الدين محمـــــــــــــد

(وغالبا بيكون الحديد العلوي جهة العمود الخارجي اكبر من الحديد العلوي عند العمود الداخلي اما الحديد السفلي فيكون اقل منهما)
مشكور اخي الكريم م محيي الدين محمد على المشاركة وارجو من فضلك توضيح المقصود من العبارة اعلاه حيث لم افهم ماتعني فيها
(ونسبة الحديد في الشدادات تتناسب عكسيا مع عمق القطاع الخرساني فكلما زاد القطاع الخرساني كلما قلة نسبة التسليح)
ايضا من فضلك توضيح ماتعنيه اكثرلاني على قد حالي ولا اعلم بكثير من المصطلحات الهندسية او بالاصح اللغة الهندسية
ولك جزيل الشكر والتقدير اخي الفاضل

من مواضيع 1مييم :

2009-03-20, 07:56 PM #8
عضو

تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 22
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
سيدي الفاضل
تسليح هذه الشدادات خطأ
يجب إعادة التصميم لأن التسليح غير منطقي بالمرة
مشكور اخوي الكريم على مشاركتك
واناء اشاركك في وجهة نظرك بان هذا الحديد غير منطقي لكن من فضلك توضح ماهو الصحيح لكي يتم التعديل او اعادة التصميم بشكل مناسب لا ضرر ولا ضرار علما بان طول الشداد هو 4 متر والعمق 60 سم في عرض 20 سم
اما الشدادات الاخرى فهي بطول 3 متر وبعدد 5 سيخ 16 علوي ومثلها سفلي وبالعمق 60 سم وعرض 20 سم
ولك التقدير والاحترام

من مواضيع 1مييم :

2009-03-20, 08:01 PM #9
عضو

تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 22
Thumbs Up
Received: 0
Given: 0
اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

هو الشداد ابعاده كم * كم ؟

الاول بطول 4 متر
في عمق 60 سم خرسانه
في عرض 20 سم خرسانه
بتسليح
4 علوي 16مم
2 مكسح 14مم
4 سفلي 16مم

الثاني بطول 3 متر
في عمق 60 سم خرسانه
في عرض 20 سم خرسانه
بتسليح
5 علوي 16مم
5 سفلي 16مم
وشكرا لك اخي الكريم

من مواضيع 1مييم :

2009-03-20, 08:31 PM #10
الصورة الرمزية mohy_y2003

مشرف سابق وإستشاري الهندسة المدنية


تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 9,637
Thumbs Up
Received: 309
Given: 424
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هو التسليح علي ما اعتقد مش كتير ولا حاجه وممكن يكون قليل او غير موزع بصورة صحيحه - بمعني انك ممكن تقلل الحديد السفلي وتزود الحديد العلوي وعلشان نحكم صح محتاجين بعض المعلومات

- جهد التربه
- احمال الاعمده وان لم تكن متاحه فمن الممكن قطاعات الاعمده وتسليحها ( ابعاد العمود الخارجي والداخلي عند كل شداد )
- وابعاد القواعد المسلحه لكل عمود وتسليحها

وان شاء الله نراجعلك التصميم الخاص بالشداد ونشوفه كافي ولا محتاج تعديل

والله اعلي واعلم

م محيي الدين محمــــــــــد