دورة التصميم والحصر باستخدام برامج autocad - sap – excel

 

دورة Project Management Using Primavera p6 Professional R8.3

 

أكاديمية أون لاين للتدريب

 

 

الملاحظات

ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة المهندسين واصحاب الخبرة بعد التحية ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات حيث

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 15
  1. #1 2009-03-20,03:30 PM
    1مييم غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة المهندسين واصحاب الخبرة بعد التحية ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات
    حيث لدي مجمع عماير متلاصقة وفيها قواعد اعمدتها موضوعه على طرف القاعدة (اجباري)كونها قاعدة جار
    وقد وضع لها شداد مع القاعدة المجاورة بطول 4 متر وقد تم تسليح هذا الشداد
    بعدد 4 سيخ 16 علويه
    و2 سيخ 14 مكسح
    و4 سيخ 16 سفليه
    وبعض اخر طوله 3 متر وهذا طبعا ليس له مكسح وقد وضع له 5 سيخ 16 علوي ومثلها سفلي
    وحيث هذه الشدادات لم توضع في المخطط بل وضعت من قبل مهندس الشركة المنفذة وهو من طلب التسليح بهذا العدد.
    وانا حقيقة لاحظت هذه الزيادة وقد اكون مخطي في ملاحظتي لكن السوال هل منها ضرر على المبنى فيما بعد كون العمارة مكونه من 3 ادوار وملاحق علويه

    مواضيع ذات صلة

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  2. #2 2009-03-20,03:53 PM
    abuammar17 غير متواجد حالياً عضو فعال
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    51
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    يجب ان يكوم العامود في مركز القاعدة ولو صادف ان كان في طرف القاعدة فهذا يلزم عمل شداد كما ذكرت وهذا الشداد يكون تسليحه السفلي والعلوي متساوي اي 4 اسياخ قطر 16 ملم علوي وسفلي ومكثف به الكانات اي الكانات لاتقل عن قطر 8 ملم بعدد 6 في المتر الواحد ويكون الشداد بمستوى ارتفاع القاعدة اي في داخل القاعدة وفائدتة لتثبيت القاعدة وعدم انقلابها لاقدر الله.

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  3. #3 2009-03-20,04:15 PM
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً استشاري الهندسة المدنية
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    9,565
    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 100
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 1مييم مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الاخوة المهندسين واصحاب الخبرة بعد التحية ارجوا افادتي عن مدى جدوى زيادة تسليح الشدادات
    حيث لدي مجمع عماير متلاصقة وفيها قواعد اعمدتها موضوعه على طرف القاعدة (اجباري)كونها قاعدة جار
    وقد وضع لها شداد مع القاعدة المجاورة بطول 4 متر وقد تم تسليح هذا الشداد
    بعدد 4 سيخ 16 علويه
    و2 سيخ 14 مكسح
    و4 سيخ 16 سفليه
    وبعض اخر طوله 3 متر وهذا طبعا ليس له مكسح وقد وضع له 5 سيخ 16 علوي ومثلها سفلي
    وحيث هذه الشدادات لم توضع في المخطط بل وضعت من قبل مهندس الشركة المنفذة وهو من طلب التسليح بهذا العدد.
    وانا حقيقة لاحظت هذه الزيادة وقد اكون مخطي في ملاحظتي لكن السوال هل منها ضرر على المبنى فيما بعد كون العمارة مكونه من 3 ادوار وملاحق علويه
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الشدادات مهما جدا حيث انها تقاوم العزوم الناتجه عن عدم تمركز العمود مع القاعده وغالبا بيكون الحديد العلوي جهة العمود الخارجي اكبر من الحديد العلوي عند العمود الداخلي . اما الحديد السفلي فيكون اقل منهما

    ونسبة الحديد في الشدادات تتناسب عكسيا مع عمق القطاع الخرساني فكلما زاد القطاع الخرساني كلما قلة نسبة التسليح

    واهم شئ في الموضوع ان الحديد الي حضرتك ذكرته ده يكون محسوب طبقا لاحمال العمود الخارجي - ويكون متناسب مع القطاع الخرساني وفي النهايه يكون آمن طبعا بعد تعرض المنشأ لاحماله

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــــد


     


    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي
    رد مع اقتباس  

  4. #4 2009-03-20,06:22 PM
    الصورة الرمزية إسلام علي
    إسلام علي غير متواجد حالياً عضو متميز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2005
    المشاركات
    11,430
    Thumbs Up
    Received: 476
    Given: 1,385
    سيدي الفاضل
    تسليح هذه الشدادات خطأ
    يجب إعادة التصميم لأن التسليح غير منطقي بالمرة

     


    0 Not allowed!


    تفضل بمشاهدة الفيديو
    http://media.themostuseful.net/v/0362.mp4

    رد مع اقتباس  

  5. #5 2009-03-20,07:22 PM
    1مييم غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuammar17 مشاهدة المشاركة
    يجب ان يكوم العامود في مركز القاعدة ولو صادف ان كان في طرف القاعدة فهذا يلزم عمل شداد كما ذكرت وهذا الشداد يكون تسليحه السفلي والعلوي متساوي اي 4 اسياخ قطر 16 ملم علوي وسفلي ومكثف به الكانات اي الكانات لاتقل عن قطر 8 ملم بعدد 6 في المتر الواحد ويكون الشداد بمستوى ارتفاع القاعدة اي في داخل القاعدة وفائدتة لتثبيت القاعدة وعدم انقلابها لاقدر الله.

    مشكور اخي الكريم على سرعة الرد والتوضيح
    والتسليح الذي ذكرته اخي الكريم هو الحاصل بل زيادة عليه وضع عدد 2 مكسح
    والشداد اعلم ان مهمته هو تعويض عدم وجود العامود في سنتر القاعدة ومنعها من الانقلاب لاقدر الله لكن سوالي هو هل هذا الشداد بحاجة الى كل هالحديد ام انه زيادة على الحاجة؟
    واذا كان زيادة فهل من ذلك ضرر على مهمته أي هل يصبح عديم الفايدة


    ايضا الشداد الاخر طوله 3 متر وقد وضع له عدد 5 سيخ قطر 16 علويه ومثلها سفليه
    فهل تستحق ذلك وهل من ضرر اذا كان زيادة عن الحاجة وشكرا لك مرة اخرى


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  6. #6 2009-03-20,07:34 PM
    1مييم غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الشدادات مهما جدا حيث انها تقاوم العزوم الناتجه عن عدم تمركز العمود مع القاعده وغالبا بيكون الحديد العلوي جهة العمود الخارجي اكبر من الحديد العلوي عند العمود الداخلي . اما الحديد السفلي فيكون اقل منهما

    ونسبة الحديد في الشدادات تتناسب عكسيا مع عمق القطاع الخرساني فكلما زاد القطاع الخرساني كلما قلة نسبة التسليح

    واهم شئ في الموضوع ان الحديد الي حضرتك ذكرته ده يكون محسوب طبقا لاحمال العمود الخارجي - ويكون متناسب مع القطاع الخرساني وفي النهايه يكون آمن طبعا بعد تعرض المنشأ لاحماله

    والله اعلي واعلم

    وشكرا

    م محيي الدين محمـــــــــــــد

    (وغالبا بيكون الحديد العلوي جهة العمود الخارجي اكبر من الحديد العلوي عند العمود الداخلي اما الحديد السفلي فيكون اقل منهما)
    مشكور اخي الكريم م محيي الدين محمد على المشاركة وارجو من فضلك توضيح المقصود من العبارة اعلاه حيث لم افهم ماتعني فيها
    (ونسبة الحديد في الشدادات تتناسب عكسيا مع عمق القطاع الخرساني فكلما زاد القطاع الخرساني كلما قلة نسبة التسليح)
    ايضا من فضلك توضيح ماتعنيه اكثرلاني على قد حالي ولا اعلم بكثير من المصطلحات الهندسية او بالاصح اللغة الهندسية
    ولك جزيل الشكر والتقدير اخي الفاضل

     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  7. #7 2009-03-20,07:36 PM
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً استشاري الهندسة المدنية
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    9,565
    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 100
    السلام عليكم

    هو الشداد ابعاده كم * كم ؟

     


    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي
    رد مع اقتباس  

  8. #8 2009-03-20,07:56 PM
    1مييم غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bishr مشاهدة المشاركة
    سيدي الفاضل
    تسليح هذه الشدادات خطأ
    يجب إعادة التصميم لأن التسليح غير منطقي بالمرة
    مشكور اخوي الكريم على مشاركتك
    واناء اشاركك في وجهة نظرك بان هذا الحديد غير منطقي لكن من فضلك توضح ماهو الصحيح لكي يتم التعديل او اعادة التصميم بشكل مناسب لا ضرر ولا ضرار علما بان طول الشداد هو 4 متر والعمق 60 سم في عرض 20 سم
    اما الشدادات الاخرى فهي بطول 3 متر وبعدد 5 سيخ 16 علوي ومثلها سفلي وبالعمق 60 سم وعرض 20 سم
    ولك التقدير والاحترام


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  9. #9 2009-03-20,08:01 PM
    1مييم غير متواجد حالياً عضو
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    22
    Thumbs Up
    Received: 0
    Given: 0
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohy_y2003 مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    هو الشداد ابعاده كم * كم ؟

    الاول بطول 4 متر
    في عمق 60 سم خرسانه
    في عرض 20 سم خرسانه
    بتسليح
    4 علوي 16مم
    2 مكسح 14مم
    4 سفلي 16مم

    الثاني بطول 3 متر
    في عمق 60 سم خرسانه
    في عرض 20 سم خرسانه
    بتسليح
    5 علوي 16مم
    5 سفلي 16مم
    وشكرا لك اخي الكريم


     


    0 Not allowed!


    رد مع اقتباس  

  10. #10 2009-03-20,08:31 PM
    الصورة الرمزية mohy_y2003
    mohy_y2003 غير متواجد حالياً استشاري الهندسة المدنية
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    9,565
    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 100
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هو التسليح علي ما اعتقد مش كتير ولا حاجه وممكن يكون قليل او غير موزع بصورة صحيحه - بمعني انك ممكن تقلل الحديد السفلي وتزود الحديد العلوي وعلشان نحكم صح محتاجين بعض المعلومات

    - جهد التربه
    - احمال الاعمده وان لم تكن متاحه فمن الممكن قطاعات الاعمده وتسليحها ( ابعاد العمود الخارجي والداخلي عند كل شداد )
    - وابعاد القواعد المسلحه لكل عمود وتسليحها

    وان شاء الله نراجعلك التصميم الخاص بالشداد ونشوفه كافي ولا محتاج تعديل

    والله اعلي واعلم

    م محيي الدين محمــــــــــد

     


    0 Not allowed!



    ليس ضروريا ان تكون عميلاً لتخدم عدوك .... يكفيك أن تكون غبيــــــــــــــــاً

    الإمام محمد الغزالي