مطلوب مهندسين شبكات وفنيين


 

صفحة 6 من 7 الأولىالأولى ... 2 3 4 5 67 الأخيرةالأخيرة
النتائج 51 إلى 60 من 65
  1. [51]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2014
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    لدى إستفسار بخصوص الغازات الطبية ... مممكن ؟؟

    0 Not allowed!



  2. [52]
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 789

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 52
    ممكن .... تفضل

    0 Not allowed!



  3. [53]
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 789

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 52
    اعزائي
    تحية طيبة
    من خلال مراجعتي لكامل الموضوع ... تبين لي وللأسف نقطتين : الأولى ان السؤال كان حول مواصفات شبكة الغازات الطبية ... ولم يتم اية اجابة عنه
    والثانية : لقد اعترض الموضوع مقالة عن جهاز توليد او تركيز الأكسجين الطبي وغير مجرى الحديث علما انه تضمن خطأ فادحا عندما تحدث عن تركيب المواد في الخزانين وذكر ماة السيلكا جيل(سامحه الله ) بينما الصحيح هي الزولايت وهناك فرق كبير بينهما.
    نعود للمواصفات فمن يهمه الأمر يبحث عن المواصفة htm2022 فهي تتحدث عن المطلوب .... متمنيا لكم التوفيق ومن يريد تفاصيل اكثر عن مولد الأكسجين فليراسلني برسالة خاصة حيث اني صممت وصنعت اول جهاز في سوريا والشرق الأوسط لصالح شركة بحبوح ماركة اوكسي لايف .. والله الموفق


    0 Not allowed!



  4. [54]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2014
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    السلام عليكمإكتشفت آثار سوداء بداخل مواسير الغازات الطبية غالباً كربون أو أكسدة .. قيل لى إنها ستزول بتمرير غاز النيتروجين بضغط 7 بار .. فهل هذا صحيح؟ وما الطريقة المثلى لإزالة تلك الآثار ؟وهل هناك نسبة مقبولة من الكربون يستنشقها المريض؟




    0 Not allowed!



  5. [55]
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 789

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 52
    تحية طيبة
    الآثار السوداء قد تكون بقايا زيوت وشحوم والأخطر من ذلك قد تكون مستعمرات فطرية او جرثومية ... واي منها لن يزول بامرار اية غازات إلا بعد زمن طويل جدا وقد لا تزول .. لذا لا يجوز استخدامها لغازات المشافي نهائيا... حيث ان المواصفة تفرض فتح الأنابيب من عبواتها المحكمة عند التركيب ولا يجوز تخزينها بدون حافظات محكمة بالنايلون وضمن علب كرتون لحين الاستعمال .... واذ اقتضت الضرورة لعدم هدر الأموال يمكن بيعها لورش صيانة البرادات والمكيفات .. أما الأقطار الكبيرة فيمكن استعمالها في المشافي فقط في خط الفاكيوم او سحب الفائض من غازات التخدير ..راجعوا المواصفة htm2022. اتمنى لكم التوفيق


    0 Not allowed!



  6. [56]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2014
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    شكرا د. حسن

    الصورة التالية هى صور المواسير من الداخل


    ملحوظة: نحن الآن فى مرحلة تركيب شبكة الغازات الطبية ... والشبكة لم تعمل بعد

    uwijp.jpg at Free Image Hosting

    n5b2w.jpg at Free Image Hosting

    mh81z.jpg at Free Image Hosting

    0 Not allowed!



  7. [57]
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 789

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 52
    تحية طيبة
    هذه الأنابيب مرفوضة ولا يجوز تركيبها .. وضروري مراجعة الاستشاري قبل التركيب حيث ان الاستشاري في لجنة الاستلام سيلجأ الى اخذ عينات ومقاطع من الشبكة قبل استلامها ... هل استطيع معرفة البلد التي فيها المشفى وهل هي خاصة ام حكومية ؟؟؟


    0 Not allowed!


    اعمل معروفا كل يوم

  8. [58]
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 789

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 52
    تحية طيبة
    فهمت لاحقا ان المشكلة ربما ظهرت بعد التلحيم ... وهذا يغير التشخيص فاذا كانت المواسير نظيفة ولامعة جدا من الداخل قبل اللحام وتغير لونها الى الأسود فهذا سببه نقص الخبرة في التلحيم مثل نقص كمية النتروجين المستخدم اثناء اللحام اوزيادة الحرارة بسبب عدم استعمال قضبان اللحام المناسبة ( يجب استعمال خليطة نحاس فضة فوسفور ) ... والأهم شطارة وخبرة عامل اللحام .. لذا أرجو التوضيح حيث ان الصورة تشير الى وسط الماسورة ومن جهة واحدة ربما من جهة الأرض اي الجاذبية الأرضية أثناء التخزين الخاطئ وهذا يرجح تجمع الرطوبة وربما الماء وتشكل مستنقع فطور وهذا اسوأ الاحتمالات ولا يجوز تركيبها.. اتمنى لكم التوفيق


    0 Not allowed!


    اعمل معروفا كل يوم

  9. [59]
    عضو


    تاريخ التسجيل: Feb 2014
    المشاركات: 10
    Thumbs Up
    Received: 1
    Given: 0
    أولاً أشكرك د. حسن على الرد وسرعة الإستجابة

    فعلاً المشكلة ظهرت بعد التلحيم .. وفعلاً كانت المواسير نظيفة تماماً ولامعة وأخذنا مقتطعات عينات ووجدنا الكثير منها لازال لامع بعد اللحام .. حوالى 25% من العينة به تلك المشكلة ما يظهر فى الصورة

    اليوم مسئول شركة الغازات الطبية أخبرنا أن فنى اللحام ربما نقصت منه إسطوانة النيتروجين أثناء اللحام أو أن الفنى لم يضخ نيتروجين مناسب لقطر الأنابيب مما تسبب فى وجود فراغ إحتله الأكسجين فسبب الأكسدة .. وأخبرنا أيضاً أنه ليس هنا طريقة لإزالة هذا اللون :(( فما الحل من وجهة نظركم؟؟ أما من طريقة لإزالة تلك الآثار؟ هل هناك نوع معين من الكيماويات يمكن إستخدامه لإزالة تلك الآثار؟ هل تلك الآثار مضرة بصحة المرضى؟

    عفواً جزئية التخزين الخاطئ لم أستوعبها .. فهل تفضلتم بمزيد من التوضيح بعد إذن حضرتك

    يمكنكم إستخدام الإيميل إذا رأيتموه أسهل أو أسرع فى التواصل
    sara.mahran2011@gmail.com

    0 Not allowed!



  10. [60]
    مشرف


    تاريخ التسجيل: Sep 2009
    المشاركات: 789

    وسام الاشراف

    Thumbs Up
    Received: 97
    Given: 52
    عزيزي : يقصد بالتخزين الخاطئ للمواسير هو اهمال اي شرط من شروط التخزين الصحيح وهو : كل ماسورة تكون مغلقة بسدادة بلاستيكية محكمة وكل مجموعة مواسير في علبة كرتونية والكرتونة مغلفة بالشرنغ النايلون ولا توضع العلب على الأرض بل على طبليات او طاولات لا تلامس الأرض .
    ولا ترفع الأغطية البلاستيكية إلا بعد تثبيت الماسورة في مكانها على المثبتات وقبل اللحام مباشرة لمنع دخول اية غبار او رطوبة او ماء وبذلك تبقى الشبكة محمية في انتهاء يوم العمل الى اليوم الثاني للتركيب .


    0 Not allowed!


    اعمل معروفا كل يوم

  